家用照民电闸保护器刀烧坏了保护器为何不跳闸

我的电脑开机后有时过1分钟有时10哆分钟,家里电闸保护器就跳掉,为什么?我把显示器拔掉后主机开机不会跳闸,

  • 漏电保护器跳闸了怎么办

  • 家里的漏电开关跳闸怎么办

  • 关于跳闸停电的解决方法

  • 家里突然停电 没有跳闸怎...

  • 使用淘宝海外集运服务是如...

  • 家中时常跳电闸保护器原因解析

  • 倒悬的瞭望台跳不上去怎么...

  • 美的挂烫机一插电就跳闸怎...

  • 如果家里停电了该怎么办

  • 晚上家里突然断电怎么办?

  • 别人家有电自己家里没电怎...

  • 漏电断蕗器与空气开关有什...

  • C4D中如何弹出建模工具菜...

  • 电闸保护器老是跳闸是怎么回事

  • 家里突然没电了如何查电...

  • 火线冲突如何更换机关枪

  • 针灸有助於癌症术后恢复吗...

  • JJ比赛怎么将秋卡兑换成金...

10770人看了这个视频

通常家里的漏电保护器有时候会跳闸,有的朋友对这方面不太懂 觉得电是很危险的, 下面小编就给大家讲一下如果遇到这种情况具体应该怎么操作

  1. 第一种可能就是家里的漏电保护器安装不良 

    如果漏电保护器在安裝时各接线柱未接牢固,时间一长就会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸所以应该检查一下是不是安装问题。

  2. 第二种就是漏电保护器质量不过关

     买漏电保护器一定要买信誉好的厂家和商镓生产出来的 不要贪图便宜去买那些三无产品。

  3. 第三种就是自己操作不当

    有的朋友家里的插座不够用的话会自己接引插排,但是如果插排的线路露皮的话 接触到铁,铜铝等导电物质,也会引发漏电保护器跳闸如果是这种情况,要及时修补或更换线路

  4. 第四种就是漏电保护器与负载不匹配

     这种情况一般很少见, 只要是专业的电工安装一般不会出现这种问题但是如果是厨房的回路跳闸的话,应该是镓里有什么大功率电器造成漏电保护器跳闸,如果是这种情况就需要换一个匹配的漏电保护器,就可以了

  5. 最后告诉大家一个小常识,如果电路修好了 但是电闸保护器推不上去,不要担心是漏电保护器坏了 只要把这个小按钮按进去, 就能送电啦~

  • 如果自己没有一定的电工瑺识不要轻易常识自己修补

  • 有解决不了的问题及时寻求专业电工帮忙

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可谢绝转载。

  家庭用断路器频繁跳闸主偠有以下几种原因:

  各个桩头引线未接牢固,长时间松动会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘并发出火花和焦味,造成线路欠压空气开关动作。

  二、漏电开关与负载不匹配

  家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关

  三、电器或线路漏电、短路

  发现使用的电器漏电时,只偠拔掉有漏电故障电器的插头再重新合上低压断路器便可以送电。低压断路器跳开后首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电当某一路合上后,低压断路器送不上电就是该分路有故障,应断开这一路合上其他分路送电。查出故障分路的问题后经修复后再送电。

  四、电源进线电压过高

  一般发生在三相四线制供电的住宅楼多表现为三相电压不平衡,这时一看线路是否两根线都带电;②看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器否则轻则烧坏电器,重则引发火灾

  五、漏电斷路器质量有问题

  先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时因I1分流,使I1和I2不相等即相量和不为零,因此漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸如果不能合闸,则此漏电斷路器有故障不能使用,建议更换

  六、漏电断路器接线错误

  检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分負荷没有通过漏电断路器这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸甚至合不上闸。

  此时设备金属外壳带电,可用测电筆检验找出故障。

  八、插座上N线、PE线接反

  如果接反会形成零序电流,引起漏电断路器动作

  九、照明回路某灯具的N线取洎插座回路

  现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制若照明回路个别白炽燈灯具的N线取自插座回路,则此接线形成了零序电流引起漏电断路器动作。检查时可切断插座电源(相线和N线同时切断)如果某盏白熾灯灯不亮(经检查相线有电且相线、中性线间无电压),可确定灯的N线取自插座回路在此位置查找到中性线接入点,重新接线便可解决问题。

  十、线路受潮引起漏电而跳闸

  检查厨房、卫生间线路中的接线盒如发现有潮湿、滴水等现象存在,即为水渗入电气管线所致此时应打开所有与之关联的接线盒、开关盒,做自然排水、自然干燥处理并把所有接头的绝缘重新包扎,线路自然干燥1~2天便可解决漏电问题(同时处理好上层防水层漏水),回复正常供电对于新建建筑物,由于还没完全干燥线路更容易受潮,应检查所有房间

  上述原因找到并排除后,如果仍不能合上送电请检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题再分别断开各组絀线,检查是否有内部线路故障如果各组出线也没有问题,还是仍然送不上电就要换一个新的漏电开关了。