新时达C700新时达s380故障代码码41怎么办

  根据上面线序对接后出现了问題,就是S8的前门开关门的  Y4信号和Y5信号没有接

解决方法:我给它占用了 AS380系统的Y4和Y6信号,把原来接应急平层的信号取消掉因为这台梯子没囿应急平层功能。

   1、S8一体机和AS380因为同属于一个厂家所以在通讯上是兼容的。但是S8普遍采用的轿厢板为SM-02-D或者SM.02/E,而AS380系统用的是SM.02/G轿厢板SM.02/H轿頂板。所以在插上通讯的时候要注意轿厢输入点的常开常闭点设置问题。因为操作器更改AS380系统时出现的轿厢菜单是 GX和HX输入点,不能看操作器的显示操作要根据原来02D和02E的点,在操作器上盲操作(对点操作常开常闭点不能看操作器显示的功能操作)

    2、 S8的前门开关门是在機房里完成输出的,所以根据我上面的接法我吧Y4接了电梯的前门开门,把Y6接了电梯的前门关门这个时候要注意进入操作器的增值功能垺务,把对应的Y4和Y6的点的功能改成前门开门和前门关门

    3、在安装的过程中,注意常开常闭点功能的选择尤其是X0-X15,X15-X30.因为每个电梯厂家的外圍硬件都不一样,常开常闭点也不一样所以原厂出厂设置的参数不一定对。比如有的平层感应器是常闭的这时候非平层区进线的灯应該是亮的,有的则是相反有可能你慢车能走,但是井道自学习学不对这些都是平常的基本功积累。

操作过程中遇到的问题:

     1、在调试過程中我慢车走起来,起步倒溜停车震动,快车舒适感怎么调试都调不好

           这时候我很纳闷,正常情况下AS380的识别是很舒适的。这时候无论我怎么调PID值怎么调抱闸开闸伺服曲线的关系,电梯在走梯过程中就是震荡后来包电梯过流故障。

 2、找到原因后通过跟厂家调試员的联系,查看了F241参数发现F241参数变频器的额定功率是75KW,这是一个只读参数现场的一体机是客户从其他人手里买的。我也纳闷了。尼玛!!!客户为了贪便宜,买的淘宝劣质产品变频器的主板上的序列编号,和侧面变频器的编号根本对不上而且变频器底座下部囿维修的痕迹,上面还贴着维修的标签

    正常情况下,这个参数是可以识别的这是一个只读的查询数据。说明此变频器的驱动板卡根夲不是此变频器的。完全是一套组装变频器啊客户在现场发飙了,后来我给他拿了一套新的变频器安装重新调试成功,根本不用调PID曲線上车就正常跑。

总结:AS380一体机置换S8一体机并不难难的是对问题解决的积累。

      还有AS380变频器调试起来按理讲是非常方便的遇到困难一萣要从根源去解决问题。像我这种情况由于没有注意F241参数,动快车无论怎么调都调不好,注意F241参数

F241参数与实际参数不一致时,可以現场更改更改方法如下:

 淘宝店铺:御龙电梯配件、富安电梯配件经营部

新时达一代万能操作器\电梯服务調试器\万能版手持操作服务器 嵌入式CPU卡采用单板结构单+5V电源低功耗,扩充糟有限但功能完善,适用于嵌入式系统从CPU性能来分,主偠有486、586、686、P4 CPU卡486的速度最慢,性能比较低适用于速度要求比较低的系统;686速度最快,性能最高适用于速度要求比较高的系统;586的性能介于486和686之间,在一些要求不太高的系统中可以选用 可扩展的处理器结构,以能最迅速地开展出满足应用的最高性能的嵌入式微处理器嵌入式微处理器必须功耗很低,尤其是用于便携式的无线及移动的计算和通信设备中靠电池供电的嵌入式系统更是如此如需要功耗只囿mW甚至μW级。嵌入式计算机系统同通用型计算机系统相比具有以下特点嵌入式系统通常是面向特定应用的 嵌入式CPU与通用型的最大不同就昰嵌入式CPU大多工作在为特定用户群设计的 系统中,它通常都具有低功耗、体积小、集成度高等特点能够把通用CPU中许多由板卡完成的任务集成在芯片内部,从而有利于嵌入式系统设计趋于小型化移动能力大大增强,跟网络的耦合也越来越紧密新时达一代万能操作器\电梯垺务调试器\万能版手持操作服务器 首先,把速度偏差及偏差变化率的实际范围作为输入论域输出控制量的允许变化范围作为输出论域,洏在论域中的元素隶属于某个语言变量值的隶属度用隶属函数表示论域两端的隶属函数取半三角形的形状,其余则取三角形的形状其佽,在模糊化过程中取输入变量的实时值即求速度偏差及偏差变化率的实时值。第三步是把输入变量的实时值和已定义的隶属函数进行仳较组合求出相应的模糊输入量。

IMS研究报告强调即使新的AdvancedTCA(PICMG 3.X) 规格被广泛接受,这些公司对于正在主流地位的CompactPCI(PICMG 2.X) 的需求仍不会有丝毫减少。相對CompactPCI技术在欧美等国家的日渐普及我们发现目前国内CompactPCI技术的实际应用还存在一定的差距。新时达一代万能操作器\电梯服务调试器\万能版手歭操作服务器 使之排列总是按照时间由小到大、由远至近的顺序报表打印功能模块:完成每日、五日以及月报表的打印。系统设定模块:主要用于完成对整个系统的显示设置和安全手段设置考虑到在进行历史曲线显示时的不同要求及系统安全性,设置了曲线显示时间间隔设定及密码设定这样使得历史曲线显示既可以以小时为单位显示30天内任意连续24小时的数据,又可以以天为单位显示365天内任意连续30天的曆史曲线


免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象僦货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供應商资质及产品质量过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待谨防欺诈,对于任何付款行為请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为请您立即与机电之家网联系,如查证属实机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机電之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“”了解投诉及处理流程我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!

新时达最新S380一体化故障代码及分析表 -

新时达最新S8一体化故障代码及分析表

02 运行中门锁脱开(急停) 运行中安全回路在但门锁不在

03 电梯上行限位断 自动运行时上下限位开关哃时动作并且电梯不在最高层 上行中上限位断开

04 电梯下行限位断 自动运行时上下限位开关同时动作并且电梯不在最底层 下行中下限位断開 05 门锁打不开故障 开门信号输出连续 15 秒没有开门到位(门锁信号不在除外), 出现3次报故障 厅门锁被短接故障: 电梯在门区有厅门锁信号泹没有轿门锁 且有开门限位(持续1.5秒)信号(仅对于厅轿门分开高压输入地有效)

06 门锁闭合不上故障关门信号输出连续 15 秒没有关门到位(门锁信號在除外),出现8次报故障 连续4秒有关门限位与门锁不一致判定为关门超时(门锁信号在除外)出现8次报故障

08 CANBUS通讯故障通讯受到干扰 终端电阻未短接 通讯中断 连续4秒与轿厢板SM-02通讯不上,报故障

10 上减速开关1错位自学习后或上电时检查:单层上减速开关动作位置高于顶层楼层高度位置的3/5 自学习后或上电时检查:单层上减速开关动作位置低于最短减速距离 运行过程中检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层仩减速开关位置100mm 运行过程中检查:单层上减速开关动作位置高于井道学习的单层上减速开关位置150mm 停车时检查:单层上减速开关动作位置低於井道学习的单层上减速开关位置100mm 停车时检查:位置高于井道学习的单层上减速开关位置150mm单层上减速开关未动作 自动状态下,上减速开關和下减速开关同时动作且电梯不在最顶层

11 下减速开关1错位自学习后或上电时检查:单层下减速开关动作位置低于底层楼层高度位置的3/5 洎学习后或上电时检查:单层下减速开关动作位置高于最短减速距离 运行过程中检查:单层下减速开关动作位置高于井道学习的单层下减速开关位置100mm 运行过程中检查:单层下减速开关动作位置低于井道学习的单层下减速开关位置150mm 停车时检查:单层下减速开关动作位置高于井噵学习的单层下减速开关位置100mm 停车时检查:位置低于井道学习的单层下减速开关位置150mm,单层下减速开关未动作 自动状态下上减速开关和丅减速开关同时动作,且电梯不在最底层 12 上减速开关2错位自学习后或上电时检察:双层上减速开关动作位置高于此开关所在楼层高度的3/5 运荇过程中检查:双层上减速开关动作位置低于井道学习的双层上减速开关位置150mm 运行过程中检查:双层上减速开关动作位置高于井道学习的雙层上减速开关位置250mm 停车时检查:双层上减速开关动作位置低于井道学习的双层上减速开关位置150mm 停车时检查:位置高于井道学习的双层上減速开关位置200mm双层上减速开关未动作 只安装了一级减速开关,但设置成有2级减速开关(参见F182) 13 下减速开关2错位自学习后或上电时检察:雙层下减速开关动作位置低于此开关所在楼层高度的3/5 运行过程中检查:双层下减速开关动作位置高于井道学习的双层下减速开关位置150mm 运行過程中检查:双层下减速开关动作位置低于井道学习的双层下减速开关位置250mm 停车时检查:双层下减速开关动作位置高于井道学习的双层下減速开关位置150mm 停车时检查:位置低于井道学习的双层下减速开关位置200mm双层下减速开关未动作 只安装了一级减速开关,但设置成有2级减速開关(参见F182) 14 上减速开关3错位自学习后或上电时检察:三层上减速开关动作位置高于此开关所在楼层高度的3/5 运行过程中检查:三层上减速開关动作位置低于井道学习的三层上减速开关位置250mm 运行过程中检查:三层上减速开关动作位置高于井道学习的三层上减速开关

位置300mm 停车时檢查:三层上减速开关动作位置低于井道学习的三层上减速开关位置250mm 停车时检查:位置高于井道学习的三层上减速开关位置250mm双层上减速開关未动作 只安装了一级或二级减速开关,但设置成有3级减速开关(参见F182) 15 下减速开关3错位自学习后或上电时检察:三层下减速开关动作位置低于此开关所在楼层高度的3/5 运行过程中检查:三层下减速开关动作位置高于井道学习的三层下减速开关位置250mm 运行过程中检查:三层下減速开关动作位置低于井道学习的三层下减速开关位置300mm 停车时检查:三层下减速开关动作位置高于井道学习的三层下减速开关位置250mm 停车时檢查:位置低于井道学习的三层下减速开关位置250mm三层下减速开关未动作 只安装了一级或二级减速开关,但设置成有3级减速开关(参见F182)

16 仩减速开关4错位自学习后或上电时检察:四层上减速开关动作位置高于此开关所在楼层高度的3/5 运行过程中检查:双层上减速开关动作位置低于井道学习的双层上减速开关位置150mm 运行过程中检查:双层上减速开关动作位置高于井道学习的双层上减速开关位置250mm 停车时检查:双层上減速开关动作位置低于井道学习的双层上减速开关位置150mm 停车时检查:位置高于井道学习的双层上减速开关位置200mm双层上减速开关未动作 只咹装了一级、二级或三级减速开关,但设置成有4级减速开关(参见F182) 17 下减速开关4错位自学习后或上电时检察:双层下减速开关动作位置低於此开关所在楼层高度的3/5 运行过程中检查:双层下减速开关动作位置高于井道学习的双层下减速开关位置150mm 运行过程中检查:双层下减速开關动作位置低于井道学习的双层下减速开关位置250mm 停车时检查:双层下减速开关动作位置高于井道学习的双层下减速开关位置150mm 停车时检查:位置低于井道学习的双层下减速开关位置200mm双层下减速开关未动作 只安装了一级、二级或三级减速开关,但设置成有4级减速开关(参见F182) 19 開关门限位故障自动状态下开门到位和关门到位同时动作超时1.5s

20 打滑保护故障运行中(检修除外)超过F62(防打滑时间)设定的时间平层开关无动作 21 電机过热电机过热输入点有输入信号

22 电机反转故障持续0.5秒出现倒溜现象(上行时速度反馈150mm)(主板反馈口A、B相反相)

23 电梯超速故障速度反馈值夶于允许速度持续0.1秒,报故障23 当给定速度小于1m/s时,允许速度=给定速度+0.25m/s 当给定速度大于1m/s时允许速度=给定速度*1.25 最大允许速度

24 电梯过低速故障速度反馈值小于允许值持续0.5秒,报故障24 当给定速度小于1m/s时,允许速度=给定速度-0.25m/s 当给定速度大于1m/s时允许速度=给定速度*0.5 27 上平层感应器故障高速运行停车后,上平层感应器未动作 上平层感应器动作大于最大有效保护距离或大于最大无效保护距离时,报故障27 当平层插板长喥小于300mm时:最大有效动作保护距离=300mm的4倍 当平层插板长度大于300mm时:最大有效动作保护距离=平层插板长度的4倍 当最高楼层小于3时:最大无效动莋保护距离=最大楼层高度的1.5倍 当最高楼层大于3时:最大无效动作保护距离=最大楼层高度的2.5倍

28 下平层感应器故障下平层感应器不动作 下平层感应器动作大于最大有效保护距离或大于最大无效保护距离时报故障28 当平层插板长度小于300mm时:最大有效动作保护距离=300mm的4倍 当平层插板长喥大于300mm时:最大有效动作保护距离=平层插板长度的4倍 当最高楼层小于3时:最大无效动作保护距离=最大楼层高度的1.5倍 当最高楼层大于3时:最夶无效动作保护距离=最大楼层高度的2.5倍

30 电梯平层后编码器位置值和楼层楼层数据偏差大于F146设置值30号故障后,电梯会自动寻零 位,如果发生频繁,請检查以下两点: 1. 编码器受干扰 2. 钢丝绳打滑

32 运行中安全回路断电梯运行中发生安全回路断开

35 抱闸接触器触点粘连检测故障主板KMB(抱闸接触器)无輸出,但输入检测点有输入信号(包含后置的两个检测点) 主板KMB(抱闸接触器)有输出, 但输入检测点没有输入信号(包含后置的两个检测点)

36 输出接触器触点粘连检测故障主板KMY继电器无输出但输入检测点有输入信号(KMY接触器粘连) 主板KMY继电器有输出, 但输入检测点无输入信号(KMY接触器不吸匼)

37 门锁触点粘连检测故障开门限位信号动作并有检测门锁信号 38 抱闸开关故障KMB有输出,但抱闸开关没有打开

39 安全回路继电器触点故障安全继電器损坏不能正常吸合 安全继电器卡死 安全回路输入信号与检测触点不一致 主板安全回路高压输入口损坏 安全回路高压检测点与安全继电器检测信号不一致(F156=0时) 42 非检修状态下停车时上限位开关和下减速开关同时动作,或下限位开关和上减速开关同时动作 非检修状态下停车時,上限位开关和下减速开关同时动作 非检修状态下停车时, 下限位开关和上减速开关同时动作 本故障不自保故障状态恢复即可复位。

45 提湔开门继电器检测故障提前开门继电器输出跟提前开门检测输入不一致超过0.5s,Y14有输出但X17没有输入;Y14没有输出但X17有输入 49 通讯故障主板芯片主芯片間通讯异常

54 厅轿门锁高压不一致故障厅轿门锁高压检测点不一致超过1.5s,X33通但X34不通;或者X34 断但X33通

68 自学习平层插板长度和平层开关距离的组合鈈符合要求故障1)平层插板太长或太短.算法:(平层 插板长度 + 平层开关间距)/2小于100mm或者大于900mm. 2) 平层区太长或太短.算法:(平层插板长度