10万元以内用于高耗电项目推荐的小项目

一、项目名称:2020年园林绿化中心机關办公楼、院电路改造及高压用电项目


二、完成期限:20个工作日

四、采购地点:市园林绿化中心小会议室


    根据符合采购需求综合业绩、設计方案图纸以及质量和服务相等且报价相对合理的原则,由中心评审小组进行评审并按分值排名选出前三名为入选供应商,通报中心黨委


    经审查,三家投标单位符合招标文件要求评审小组根据评标方法和标准,按得分情况排出了名次2020年5月26日,中心党委会同意评审小組的意见,推荐排名第一位的  焦作市宇达电力安装有限公司为成交供应商

很多地产工程师在接到一个新项目开工时经常会遇到一个问题,临电量的估算和变压器的选择而这个时候总包往往还没有进场的,技术上基本只能靠自己那该如何估算呢?下面进行分享:

为了加强和规范施工现场临时用电的管理根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005,编制本临电方案指引供項目编制临电方案时参照执行。

本临电方案编制只是用于项目开发建设临电报建(与总包单位进场所报的施工临时用电方案不同)包含現场施工临时用电、销售临时用电、现场办公、宿舍临时用电等负荷总数估算

1、施工临时用电总负荷应按照单位建筑面积估算指标法和根据施工主要机械设备参数两种方法进行估算取负荷大者为准。

2、销售临时用电包含售楼部、样板房、综合楼、商业以及中心园林等用電估算

3、现场办公、宿舍等临时用电指施工现场办公区、宿舍区用电估算。

三、临时用电方案编制指引

1、临电方案主要内容:

1.4 变压器设備和电缆选型

1.5变压器设备布置、市政线路走向 和施工保障措施

注:用电量计量需考虑综合楼、商业展示、中心园林、售楼部等初期使用负荷

本项目用地面积约XXX平方米,总建筑面积约XXX平方米:其中中高层建筑面积XXX平方米(含地下室)、小高层建筑面积XXX平方米(含地下室)、哆层以下及公建配套建筑面积XXX平方米(含地下室)本项目XX层高层住宅共XX栋、非标会所X栋X层、商业X栋、临时售楼部X栋X层、地下室X层。容积率为XX

1.1、本方案编制依据:《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;项目总规平面图等;

1.2、按照项目规划的建设期数,根据最大实际开工建築面积用电量按建设面积估算表估算所需施工临时用电容量。

1.3、按照总规方案平面布置根据施工机械设备用电量估算所需临时用电容量。

3.1根据建筑面积估算

就是根据《临时用电建筑面积估算参数表》里面的参数进行估算.

《临时用电建筑面积估算参数表》如下

《临时用电建筑面积估算参数表》

例如:根据相关资料临电需求总量计算如下:

1栋~6栋为高层(21层以上),总建筑面积为68808平方米(含地下室)则容量估算定额取7VA/m2。

综合楼、商业、售楼部为公建配套总建面积为27605平方米,则容量估算定额取9VA/m2

3.2根据施工用主要机械设备功率进行估算

就是根據总规平面图考虑现场塔吊、人货梯等主要施工机械设备的布置数量,然后依据《施工用主要机械设备功率统计表》进行计算

施工设备機械用电量计算公式

根据负荷性质分组的需要系数法计算电力负荷

Sjs—施工现场总用电量(KVA);

(1.05~1.10)—余量系数,有冲击负荷时取1.10无冲擊负荷时取1.05;

P1—表示动力设备电动机的额定功率;

ΣP1—表示所有动力设备上的电动机额定功率之和(KVA);

S2—表示电焊机的额定容量;

ΣS2—表示所有电焊机额定容量之和(KVA);

ΣP3、ΣP4——室内、室外照明总功率,无数据时按动力总负荷的10%估取。

例如:XX项目主要施工用电机械设备数量和参数如下表:

《施工用主要机械设备功率统计表》

假设:计算结果等于750KVA

3.3售楼部、综合楼、商业、样板间、中心园林等临时用電量估算(目前大多数项目估算都是在200KVA至300KVA之间)

3.4比较3.1和3.2两种估算方法估算出来的电量取电量大者作为施工临时用电量加上3.3的估算电量僦是项目报建总的用电量

由于施工机械设备用电计算结果等于750KVA>面积估算的用电量730KVA,因此取750KVA为现场用电负荷

4、变压器设备和电缆选型

根據以上数据并考虑到用电余裕,建议现场布置2台500KVA室外箱变

5、现场设备布置、市政线路接驳走向和施工保障措施

例如:通过对现场的初步勘察并与XX供电部门对接最近电源接驳点位置为本项目地块XX变配电房,为方便项目后期高压维护和检修建议设置市政高压分接箱,旁设一座高压开关箱拟使用YJV-3x70电缆将市政35kv高压引入至高压开关箱,开关箱之后一路接至1#箱变(地块东北角),另一路也从开关箱接至2#箱变(地块三西北角)高压电缆使用YJV-3x70电缆。高压电缆穿Pe套管埋地敷设覆土0.7m,穿规划路和车行道处改为镀锌钢套管保护埋深1.2m,电缆均穿150套管本项目临電施工应满足国家和地区相关规范。YJV-3x70电缆长度约500mPE150套管约为450米,高压电缆检查井约为5个