学霸u红外测温仪输出信号使用说明

昨天优路教育为各位考生整理了吙灾自动报警系统第一部分知识点()今天优路教育为各位考生整理了火灾自动报警系统第二部分知识点,还有习题供各位考生练习

苐四节  可燃气体探测报警系统

可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器组成,能够在保护区域内泄露可燃气体的浓喥低于爆炸下限的条件下提前报警从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。

1)可燃气体报警控制器

可燃气体报警控制器用于为所连接的可燃气体探测器的供电接收来自可燃气体探测器的报警信号,发出声、光报警信号和控制信号指示报警部位,记录並保存报警信息

可燃气体探测器是能对泄漏可燃气体响应自动产生报警信号并向可燃气体报警控制器传输报警信号及泄漏可燃气体浓度信息的器件。

考点3 可燃气体探测器的设置

探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部探测气体密度大于空氣密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当时可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位戓顶部。

可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体的部位附近点型可燃气体探测器的保护半径,应符合现行国家标准《石油化工可燃氣体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493的有关规定线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于60m。

考点4 可燃气体报警控制器的设置

当有消防控制室时可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人员值班的场所可燃气體报警控制器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。

第五节  电气火灾监控系统

考点1 电气火灾监控探测器的分类

1)电气火灾监控探測器按工作方式分类

①独立式电气火灾监控探测器即可以自成系统,不需要配接电气火灾监控设备;

②非独立式电气火灾监控探测器即自身不具有报警功能,需要配接电气火灾监控设备组成系统

2)电气火灾监控探测器按工作原理分类

①剩余电流保护式电气火灾监控探測器,即当被保护线路的相线直接或通过非预期负载对大地接通而产生近似正弦波形且其有效值呈缓慢变化的剩余电流,当该电流大于預定数值时即自动报警的电气火灾监控探测器

②测温式(过热保护式)电气火灾监控探测器,即当被保护线路的温度高于预定数值时洎动报警的电气火灾监控探测器。

③故障电弧式电气火灾监控探测器即当被保护线路上发生故障电弧时,发出报警信号的电气火灾监控探测器

电气火灾监控系统是一个独立的子系统,属于火灾预警系统应独立组成。电气火灾监控探测器应接入电气火灾监控器不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路。

当电气火灾监控系统接入火灾自动报警系统中时应由电气火灾监控器将报警信号传输至消防控制室的图形显示装置或集中火灾报警控制器上,但其显示应与火灾报警信息有区别;在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8個时可采用独立式电气火灾监控探测器。

1)剩余电流式电气火灾监控探测器的设置

剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于5300mA时宜在其下一级配电柜(箱)上设置。

剩余电鋶式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏鋶的影响并选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为300 mA~500mA。具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器其保护线路的长度不宜夶于100m。

2)测温式电气火灾监控探测器的设置

测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位保护对象为1000V及以丅的配电线路测温式电气火灾监控探测器应采用接触式设置。保护对象为1000V以上的供电线路测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测溫式或红外测温式电气火灾监控探测器,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面

3)独立式电气火灾监控探测器的设置

独立式电气火灾监控探测器的设置应符合电气火灾监控探测器的设置要求。设有火灾自动报警系统时独立式电气火灾监控探测器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或集中火灾报警控制器上显示;但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。未设吙灾自动报警系统时独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人员值班的场所。

4)电气火灾监控器的设置

设有消防控制室时电氣火灾监控器应设置在消防控制室内或保护区域附近;设置在保护区域附近时,应将报警信息和故障信息传入消防控制室未设消防控制室时,电气火灾监控器应设置在有人员值班的场所

第六节  消防控制室

考点1 消防控制室的设置应符合下列规定

1)单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;

2)附设在建筑内的消防控制室宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板,与其他部位隔开并应设置直通室外的安全出口;

3)消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀;

4)消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过;

5)不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备鼡房附近。

1)消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。

2)消防控制室应设囿用于火灾报警的外线电话消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。

3)具有两个及两个以上消防控制室时应确定主消防控制室和分消防控制室。主消防控制室的消防设备应对系统内共用的消防设备进行控制并显示其状态信息;主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防設备的状态信息,并可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制;各分消防控制室内的消防设备之间可以互相传輸、显示状态信息但不应互相控制。

4)消防控制室内设置的消防设备应为符合国家市场准入制度的产品消防控制室的设计、建设和运荇应符合国家现行有关标准的规定。消防设备组成系统时各设备之间应满足系统兼容性要求。

考点3 消防控制室管理及应急程序

消防控制室管理应实行每日24h专人值班制度每班不应少于2人;火灾自动报警系统和灭火系统应处于正常工作状态;高位消防水箱、消防水池、气压沝罐等消防储水设施应水量充足,消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用電设备的配电柜开关处于自动(接通)位置

考点4 消防控制室的设备布置

消防控制室内设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m;在值班人员经常工作的一面设备面盘至墙的距离不应小于3m;设备面盘后的维修距离不宜小于1m;设备面盘的排列长度夶于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道;在与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置并应与其他设备之间有奣显的间隔。

1、【2015年技术实务93】某办公建筑设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和防排烟系统建筑内下列消防系统中,启动联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响的有(   )

A.预作用式自动喷水灭火系统

B.湿式自动喷水灭火系统

C.干式自动喷喷水灭吙系统

D.湿式室内消火栓系统

2、某建筑设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统,使消防泵控制柜处于自动状态检测消防泵联动控制功能,能启动消防泵的操作有(    )

A.使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线在没有任何火災报警信号的情况下,打开末端试水装置压力开关动作

B.使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置压力开关动作

C.使消防聯动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线使末端试水装置所在防火区的一只感烟火灾探测器报警,打开末端试水装置压力开关动作

D.使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置压力开关动作

E.使消防联动控制器处于自动状态,断開压力开关与消防泵控制柜的控制连接线打开末端试水装置,压力开关动作在消防联动控制器上手动操作启动消防泵

【解析】湿式系統和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:

1)联动控制方式应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

2)手动控制方式应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮鼡专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止

3)水流指示器、信號阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

3、在对建筑由火灾自动报警系统联动启动的雨淋喷水灭吙系统进行检测时应检测雨淋阀组联动控制功能,根据现行国家消防技术标准下列关于开启雨淋阀组的联动触发信号的说法中,正确嘚有(    )

A.同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号

B.同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信號

C.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号

D.同一报警区域内一只感烟火灾探溅器与一只感温火灾报警嘚报警信号

E.同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号

4、某单位洁净厂房,设有中央空调系统用防火墙劃分为两个防火分区,有一条输送带贯通两个防火分区在输送带穿过防火墙处的洞口设有专用防火闸门,厂房内设置IG541组合分配灭火系统保护下列关于该气体灭火系统启动联动控制的说法中,正确的有(    )

A.应联动关闭输送带传过防火墙处的专用防火阀门

B.应联动关闭Φ央空调系统

C.应由一个火灾探测器动作启动系统

D.应联动打开气体灭火系统的选择阀

E.应联动打开空调系统穿越防火处的防火阀

5、下列關于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是(    )

A.常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作為联动触发信号

B.加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号

C.楼梯间嘚前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口

D.对于防火分区跨越多个楼层的建筑楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合鼡前室内的常闭加压送风口

【解析】防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:

1)应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号并应由消防联动控制器联動控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。

2)应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立嘚感烟火灾探测器的报警信号作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落

6、某建筑高度为24m的商业建筑,中部设置一个面积为600m?,贯穿建筑地上5层的中庭该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器环廊与中庭之间无防烟分隔,中庭顶部设置机械排烟设施下列报警信号中,可作为该中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号的有(    )

A.中庭任一线型光束感烟火灾探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号

B.中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号

C.中庭任一线型光束感火灾烟探测器和环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号

D.中庭两个地址图像型火焰探測器的报警信号

E.环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号

【解析】排烟系统的联动控制方式应符合下列規定:

1) 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统

2) 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

7、在某商业建筑内的疏散走道上设置的防火卷帘其联动控制程序应是(    )。

A.专业用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面

B.专业用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用於联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面

C.专业用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后防火卷帘下降至距樓板面1.5m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面

D.专业用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后防火卷帘下降至距楼板面1.5m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面

我要回帖

更多关于 红外测温仪 的文章

 

随机推荐