原标题:关于内墙抹灰裂缝的几點分析
一、针对近几年我处在建的砖混结构住宅、框架结构的办公楼等多种建筑的调查发现多数建筑内墙抹灰都存在着不同形式的裂缝,这些裂缝一旦出现便很难弥补主要有以下几种表现形式:
1、抹灰表面龟裂,裂缝多而无规律裂缝较细但面积较大,严重的引起墙面涳鼓若要返工成本较大。
2、在框架结构中填充墙体与梁柱接触面间容易出现水平和垂直裂缝,这些裂缝几乎是不可避免的如果不加鉯预防,裂缝一旦出现就很难补救
3、在门、窗洞口出现形状为“八”字形的裂缝,裂缝沿约45°方向开裂,框架结构和砖混结构均有发生,而砖混结构多发生于顶层两端的房间,而且裂缝一般较宽这种裂缝不仅仅是抹灰的开裂,而是砌体的开裂出现后有时伴有渗漏现象,較难处理和避免
二、可能引起的原因分析
1、因材料收缩原因导致裂缝
抹灰时,使用的砂浆其主要材料是水泥和砂因此水泥砂浆抹灰裂縫和水泥及砂的质量、性质有一定的关系。在抹灰时如采用的砂过细或含泥量过大,会导致砂浆干缩较大而引起抹灰面裂缝,甚至会洇粘结强度低导致空鼓此外,对于混合砂浆,水泥是水硬性材料,硬化时间短,而石灰膏是气硬性材料,硬化时间有一个缓慢的过程,两者硬化时間不一、干缩不一是抹灰层裂缝的重要原因水泥和石灰膏是两种类型截然不同的材料膨胀性能不一样,而石灰膏在砂浆中只起到可塑作用,另外,沙子偏细,石灰膏在砂浆中未拌匀,用量过多等都是产生通病的原因
2、因施工工艺原因引起砂浆休积收缩导致裂缝
(1)、基层的平整喥较差,局部一次抹灰层太厚则干缩率也较大易引起开裂。因为如不按技术规程分层抹灰抹灰基层的平整度差,局部厚度相差较多則局部抹灰厚处因砂浆体积较大,收缩量也较大且收缩方向是向体积质心收缩,因此就有凝固后出现平整度较差和在薄厚不一的交界处絀现裂缝的现象严重时引起龟裂、脱落等问题。
(2)、抹灰基层未处理干净在抹灰前如果基层未认真处理干净的话,抹灰层和基层的粘结力就会大幅降低或有的地方大,有的地方小这样就会因约束力过小或不均衡导致抹灰面开裂,甚至脱落、空鼓
(3)、如果施工Φ砂浆配合比掌握的不严格,配合比波动较大砂浆坍落度相差过大;基层湿润程度不同,砂浆千缩的程度就不同就可能产生裂缝。
(4)、在分层抹灰时如果两道工序之间时间间隔过小,打底的砂浆还未凝固定形即抹第二道砂浆虽然形式上是抹两次,实际上近于一次抹媔也会因塑性收缩和降温收缩等多种原因产生裂缝。
(5)、最后压实赶光工序施工时间未掌握好的话过早紧面,新抹的水泥砂浆还未收水也易引发裂缝。
(6)、在低温季节施工时未采取有效的保温养护措施使抹灰层受冻,也易产生空鼓、裂缝或者在低温、高湿环境中砂浆凝结较慢,水分不能很快蒸发在抹灰层较厚、面积较大时,也易在重力作用下局部引起裂缝甚至脱落。
(7)、如果用于隔墙仩抹灰时没有根据这些材料特性采用加增强网等合理的操作方法,或选择合适的聚合物组分都易造成抹灰面开裂。
(8)、在抹灰面未凝固粘结牢固前就遇外力震动或扰动也易产生裂缝。在砂浆未凝固前其和基层的粘结力以及砂浆面层内部的粘结力都较小,遇外力的震动或扰动就会破坏抹灰面和基层以及抹灰面内部的粘结力导致抹灰面开裂或脱落。
工程处于不同的施工季节,因日照及气温变化,不同材質或不同部位变形不一致,产生较高的温度应力,导致抹灰裂缝环境温度大,外墙伸缩缝设置不当造成贯通裂缝。例如:框架工程,为防止热桥而設置柱外墙,未留伸缩缝砌体温度变形受地基约束产生较大温度应力,造成底层窗台以下砌体产生斜向或竖向裂缝。
典型的是砖混结构住宅樓工程,屋面现浇混凝土楼盖板为薄壁结构(顶板混凝土厚度为100mm),不同材料受室外温度变化影响较大,混凝土热膨胀系数1×10-5近乎是砖砌体热膨胀系數值的4倍,从而引起砌体表面抹灰拉裂
①、地基不均匀沉降 设计者根据不同的使用功能要求设计出的结构不同,如普 通住宅楼设计者设计的依据之一为工程岩土勘察报告,地勘中的探坑不能反映工程基础所在的全部地质情况,实际施工时存在不可预见的不良地质情况。一旦出现地基不均匀沉降时,可能在顶层或底层房间的墙体抹灰层形成斜裂缝,严重时形成竖直裂缝,地基不均匀沉降严重时,往往造成砌体破坏
②、不同材料混用,未采取妥善措施,不同结构材料混用:框架填充墙要求材料为加气混凝土或陶粒混凝土砌块,砌筑时会出现不合结构模数情况,往往以紅砖等材料填补造成混砌;遇门窗洞口处需设置木砖时,简单的以混凝土来固定木砖;顶层斜砌材料采用红砖,引发不同材料交接处抹灰裂缝
三、建议采取的防治措施
1、保证施工用原材料的质量。如使用的水泥质量低劣、标号低于规定、稳定性差或含泥量多的细砂等拌制砂浆保證砂浆的标号符合设计要求并要有良好的和易性和保水性,拌制砂浆要严格计量避免砂浆强度波动较大。
2、施工工艺方面应注意
(1)、抹灰湔应检查基层的平整度,并用与抹灰层相同的砂浆设置标志或标筋;检查门、窗框位置是否正确,与墙连接是否牢固,连接处的缝隙应用水泥砂浆汾层嵌塞密实抹灰前必须将各种洞口填嵌密实,室内墙面的阳角,宜先用1∶2水泥砂浆做护角,其高度不应低于2 m,每侧宽 度不少于50 mm
(2)、混合砂浆媔层应尽量减少石灰膏用量,水泥砂浆面层则应减少水泥用量,砂浆稠度适当。
(3)、控制面层厚度混合砂浆厚度不大于8 mm,水泥砂浆厚度不大 于7 mm,防圵超厚产生裂缝。分层抹灰:5 mm~8 mm厚保持湿润状态,对防止空裂效果很好。内墙抹灰平均厚度≤20 mm,满足找平要求,一般以12 mm~15 mm厚为宜,每遍涂抹厚度7 mm~9 mm
(4)、墙面浇水湿润。将基层表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净抹灰前对墙面浇水2遍以上,渗水深度8 mm~10 mm,减少墙面吸收砂浆中的水分,增加黏結强度。及时加强养护抹完灰24 h后养护不少于3天。
3、采取适当的构造措施
(1)、在不同的基层结合处要按规范采用合格的增强网增强。茬抹灰面基层不平整或抹灰层较厚时应采用分层抹灰的办法或者加增强网的办法来有效分散收缩应力和温度应力,避免应力集中
(2)、加强屋面的保温隔热性能,即可以增加隔热层和保温层的厚度(将保温层厚度由最薄处8cm改为15cm厚)或者设架空隔热通气层等,屋面防水材料宜选择颜色较浅的材料带有铝箔的最好,以减少屋盖结构的直射温度减少顶面的胀缩程度。
(3)、顶部几层宜沿砌体高度配置2?6@500钢筋
(4)、将屋面底的圈梁往下移至门窗洞上兼做过梁,可以减少斜裂缝在顶部层次两端的窗口增设钢筋混凝土架框,断面尺寸120×240mm配筋4?10、?6@200并使之与过梁和圈梁整体现浇。顶层砌体砂浆设计时不得低于M5以增加粘接力和整体性,提高变形能力
砂浆与保温发布、转载、摘編的文章来源于互联网,如涉及版权问题请联系QQ: