鸿业负荷8教程计算时会把户间传热算入总负荷内吗

  • 玻璃幕墙的各种冷计算公式如下:1、窗户瞬变传热得形成的冷负荷本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃主要计算参数K=3.5 W/m2·K。工程中用下式计算:CLQτ=KF⊿tτ W式中 K——窗户传热W/m2·K;F——窗户的面积,m2;⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。2、窗户日射得热形成的冷负荷日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。此外,还与内外放热系数有关。工程中用下式计算:CLQj·τ= xg xd Cs Cn Jj·τ W式中 xg——窗户的有效面积系数;xd——地点修正系数;Jj·τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷W/m2;Cs——窗玻璃的遮挡系数;Cn——窗内遮阳

1 通过门、窗缝隙的冷风渗透耗热量:

打开鸿业计算软件\\工程\\建筑物\\数据中心\\高级设置\\冷风渗透特性\\①竖井温度=10℃;②风压系数Cf=0.7(有称ΔCf);③热压系数Cr=0.2;

2 换气次数的耗热量:

①住宅:首层和顶层单独增加0.5次/h的耗热量;

②商业:首层有外门房间等,单独增加0.5次/h的耗热量

3 房间设计参数模板:

001[办公室]\\基本信息\\房间设计参数模板\\单击“…”\\房间设计参数管理器。

①可任意添加“房间设计参数模板”;

②应点选“设置为普通房间”(当某个房间“设置房间为模板房间”时该

③模板名称应为“办公室”或“起居室”等。

①鸿业仅“内墙”和“楼板”有户间传热选项。

我要回帖

更多关于 鸿业负荷8教程 的文章

 

随机推荐