500KW电流1000A,可用400平方电缆2根并联使用每根载流514A,两根并联载流1024A最好用185的电缆3根并联使用,每根载流量为340A3根并联1020A。
根据设备的功率計算出设备工作电流大小,通过电缆载流量表就可以查回出电缆规格答有个简单经验估算方法:1KW的设备工作电流约2A。电缆配线的口诀:┿下五即为10平方以下的按每平方5A电流配线百上二即为100平方以上的按每平方2A,二五三五四三界意思是25、35平方按每平方4~3A配线。口诀是铝芯電缆铜芯电缆加一个规格。
本回答由天津正标津达线缆集团有限公司提供
国标每平方铜线的电流是6A,A.所以用185平方的銅线足矣.
铝线按百二平方配百数,500/1.2=416,所以用435平方的铝线足矣.
不晓得功率因数多少按0.85计算;也不知道敷设条件,按隔热体内敷设再乘上系数,大概用四芯YJV得3XYJV-3X185+1X95
1平铜线能走电流1.5个 这是非标的线 国标的2个 1KW 2个流
1平铝线能走1.2个电流 非标的 要是用铝线 最好是多加上 几平 铝线 在用一段时间 導流的能力会下降
500千瓦乘1.5平=750平这个是铜线这样配线保险 你要是电工 你在加点平数上去
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体驗。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案