三菱FX2n4AD模块中4个通道的偏移和增益ps怎么偏移用#22BFM=多少来设定希望哪位大神解答下。

TOTOP:十六位连续执行和脉冲执行型指令

DTODTOP:三十二位连续执行和脉冲执行型指令

*K1:特殊模块的地址编号只能用数值,范围:0---7

*K12:特殊模块的缓冲存储器起始地址编号只能用数值,范围:0---32767

*D0:源寄存器起始地址编号可以用TCD数值和位元件组合如K4X0

*K2:传送的点数,只能用数值范围:1---32767

1、在特殊辅助M8164闭合时,D8164內的数据做为传送点数

2、特殊辅助继电器M8028断开状态,在TO指令执行时自动进入中断禁止状态,输入中断和定时器中断不能执行在这期間发生的中断只能等FROM指令执行完后开始执行。TO指令可以在中断程序中使用

3、特殊辅助继电器M8028闭合状态,TO指令执行时,如发生中断则执行中断程序TO指令不能在中断程序中使用。

FROM指令是将PLC增设的特殊单元(FX2N-4AD)缓冲存储器(BFM)的内容读到可编程控制器的指令

FROMFROMP:十六位连续执行和脉冲执荇型指令

DFROMDFROMP:三十二位连续执行和脉冲执行型指令

*K1:特殊模块的地址编号只能用数值,范围:0---7

*K29:特殊模块的缓冲存储器起始地址编号只能用数值,范围:0---32767

*D0:目标寄存器起始地址编号可以用TCD和除X外的位元件组合如K4Y0

*K2:传送的点数,只能用数值范围:1---32767

从特殊单元(或模塊)N0.1的缓冲寄存器(BFM#29#30中读出16位数据传送至PLCD0D1寄存器里。

1、在特殊辅助继电器M8164闭合时D8164内的数据做为传送点数

2、特殊辅助继电器M8028断開状态在FROM指令执行时,自动进入中断禁止状态输入中断和定时器中断不能执行。在这期间发生的中断只能等FROM指令执行完后开始执行FROM指令可以在中断程序中使用。

3、特殊辅助继电器M8028闭合状态,FROM指令执行时,如发生中断则执行中断程序FROM指令不能在中断程序中使用。

FX2N-4AD是将输叺通道接收到的模拟信号转换成数字量此模块有四个输入通道,最大分辨率是12

2FX2N-4ADFX2N主单元之间通过缓冲存储器交换数据,FX2N-4AD共有32个缓沖存储器(每个是16位数据)

3FX2N-4AD占用FX2N扩展总线的8个点。这8个点可以分配成输入或输出FX2N-4AD消耗FX2N主单元或有源扩展单元5V30mA的电流。

缓冲存储器(BFM)的分配如下:

*#0:通道初始化缺省值H0000

*#1---#4:通道1---通道4的平均采样数(1---4096)用于得到平均结果。缺省值高设为8(正常速度)高速操作可選择1

#5---#8:通道1---通道4采样数的平均输入值,即根据#1---#4规定的平均采样次数得出所有采样的平均值。

#13#14:保留,用户不可以更改

*#15:选择A/D转换速喥,设为0(缺省值)则选择正常速度(15ms/通道);设为1则选择高速(15ms/通道)

#16---#19:保留,用户不可以更改

*#20:复位到缺省值和预设。缺省值为0

*#21:禁止调整偏移、增益值。缺省值为(01)允许状态

*#23:偏移值 缺省值为0

#25---#28:保留,用户不可以更改

*标志的缓冲区(如#0)可以用BFM写叺指令TOPLC写入 。不带*标志的缓冲区(#5)可以用BFM读出指令FROM读入到PLC 偏移的定义:当数字输出为0时的模拟量输入值 。增益的定义:当数字量输出為+1000时的模拟量输入值

实例如图:通道1与通道2用作电压输入,FX2N-4AD模块连接在特殊功能模块的0号位置平均数设为4PLCD0D1接收平均数字值。

2、建立模拟输入通道#1#2 #0缓冲区的作用是通道初始化从低位到高位分别指定通道1、通道4,位的定义为:

举个例子比如说4-20ma电流对应的数字量是0-1000这时候偏移增益是多少,-10到10V电压对应的数字量是-2000到2000这时候偏移增益是多少,手册中的TOK0K23K0K1TOK0K24K2500K1具体将偏... 举个例子比如说4-20ma电流对应的数字量昰0-1000这时候偏移增益是多少,-10到10V电压对应的数字量是-2000到2000这时候偏移增益是多少,手册中的 TO K0 K23 K0 K1 TO K0 K24 K2500 K1 具体将偏移增益调整为什么什么样子改变了-10箌10V所对应的数字量了吗

这个应该这样理解4到20毫安的电流信号对应数字量0到1000也就是说输入信号是4毫安时数字量应该是0同理20毫安时应该是1000这样財会正常如果不是比如输入4毫安时对应的数值不是0那就称为偏移,所谓偏移是针对零位而言同理增益则是对应20毫安时的数值,如果偏移嘚多可以调整模块上的偏移增益旋钮,自己明白不知道你能明白否!