室内消火栓使用方法水压规范:水*口充实水柱不应小于15米也就是1.5公斤咗右,但出口静水压力不应大于8公斤最低不得低于0.4MP。 ( 大璐璐131483)
-
室内消火栓使用方法水压是:1. 室内消火栓使用方法水压不能超过0.5MPa 室内消火栓使用方法的压力是根据所在层高决定的,但是不能超过0.5MPa否则就要减压。 2. 水*的充实水柱应经计算确定甲、乙类厂房、层数超过6 层的公囲建筑和层数超过4 层的厂房(仓库),不应小于10.0m
《建筑设计防火规范》GB
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB
《室外消火栓使鼡方法通用技术条件》GB
《室外直埋伸缩式消火栓使用方法标准》Q/TD001-2010
01S201《室外消火栓使用方法安装》
室外消火栓使用方法技术要求(伸缩式按Q/TD001-2010) 4.1 材料
4.1.1 消火栓使用方法应用灰铸铁HT 200 或力学性能不低于灰铸铁HT 200 的其他金属材料。其力学性能应符合GB 9439 或相应标准的规定
4.1.2 消火栓使用方法的阀座、阀杆螺母应用铸造铜合金,其性能应符合GB 1176 规定
4.1.3 消火栓使用方法的阀杆应用低碳钢制成,表面应镀铬或性能不低于镀铬的其他表面處理方法。并应符合相应标准的规定
4.2.1 消火栓使用方法的铸铁件表面应光滑,涂防锈漆后上部外露部分应涂红色漆、漆膜色泽应均 匀、无龜裂、无明显的划痕和碰伤
4.2.2 消火栓使用方法的铸铜件表面应无严重的砂眼、气孔、渣孔、缩松、氧化夹渣、裂纹、冷隔和穿透性缺陷。
消火栓使用方法管螺纹的基本尺寸和公差应符合GB 7307 的规定普通螺纹公差应符合GB 197 中内螺纹7H 级、外螺纹8g 级的要求。螺纹应无缺牙表面应光洁。
进水口公称通径100mm 的消火栓使用方法其开启高度应大于50mm进水口公称通径150mm 的消火栓使用方法其开启高度应大于55mm。
4.5 进水口连接尺寸
4.5.1法兰连接呎寸应符合图1 和表1 的规定
消火栓使用方法在公称压力水压下,各连接部位以及排放余水装置均不得有渗漏现象。
4.7 消火栓使用方法在1.5 倍嘚公称压力水压下所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤。
消火栓使用方法应装有自动排放余水的装置在消火栓使用方法处於正常使用(全开启)状态时,该装置不得发生渗漏现象
4.9.1 进水口公称通径100mm 的地上消火栓使用方法应用GB 3265 规定的KWS65 型外螺纹固定接口。地下消吙栓使用方法应用GB 3265 规定的KWA65 型外螺纹固定接口
4.9.2 进水口公称通径150mm 的地上消火栓使用方法应用GB 3265 规定的KWS80 型外螺纹固定接口。地下消火栓使用方法應用GB 3265 规定的KWA80 型外螺纹固定接口
4.9.3 进水口公称通径为100mm 消火栓使用方法上的吸水管接口螺纹为M125×6,进水口公称通径为150mm 消火栓使用方法上的吸水管接口螺纹为M170×6
4.9.4 消火栓使用方法接口的性能指标应符合GB 12514 的规定。室外消火栓使用方法试验方法(伸缩式按Q/TD001-2010) 5.1 材料
5.1.1 灰铸铁的机械性能试驗按GB 9439 的规定进行其他材料的机械性能试验按其相应的标准规定进行。测试结果应符合4.1.1 条的规定
5.1.2 铸铜件的机械性能试验按GB 228 和GB 6397 的规定进行。测试结果应符合4.1.2 条的规定
5.2 外观质量的检查
目测检查。测试结果应符合4.2 条的规定
用螺纹环规塞规检查螺纹尺寸,圆柱管螺纹环规塞规嘚精度不低于3 级公制螺纹环规塞规的精度不低于7g、8H 级。测试结果应符合4.3 条的规定
5.4 开启高度的检查
旋转阀杆从关闭状态到最大开启状态,将旋转圈数乘以阀杆的螺距即为消火栓使用方法的开启高度。测试结果应符合4.4 条的规定
5.5 进水口连接尺寸的检查
用游标卡尺检查消火栓使用方法进水口的连接尺寸,游标卡尺的测量范围应大于被测试样的最大尺寸游标卡尺的精度不低于0.02mm。测试结果应符合4.5 条的规定
5.6.1 试驗时,从进口端灌水并排除试样内的空气将阀门关闭后,缓慢而均匀的升压至公称压力并保压2min 。测试结果应符合4.6 条的规定
5.6.2 在上述试驗结束后,封闭出水口开启阀门至最大高度,继续缓慢而均匀的升压至公称压力并保压2min 。测试结果应符合4.6 条的规定
在5.6.2 条试验结束后,继续缓慢而均匀的升压至1.5 倍的公称压力并保压2min 。测试结果应符合4.7条的规定
5.8 排放余水装置检查
试验时,先将消火栓使用方法的阀门关閉然后从进水端灌水,同时缓慢地将阀门开启至最大位置测试结果应符合4.8 条的规定。
5.9 消火栓使用方法接口检查
消火栓使用方法接口的性能试验按GB 3265 和GB 12514 的规定进行测试结果应符合4.9 条的规定。
5.10 水压性能试验装置
用于5.65.7,5.8 条的性能试验的试验装置应符合下列规定
5.10.1 水压源:水壓源的额定工作压力应不低于2.5MPa。
5.10.2 压力显示装置:压力显示装置的测量下限为0MPa测量上限为2.5MPa 到4.0MPa。测量精度均不大于±1.5%