办工区有六间房,生活区名称上下楼,上边十间房,下边十间房,每房安一台2,2千瓦的空调,得用多大平方电缆
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2020-03-21 23:10
标签:
生活区名称
· 知世故而不世故地生活
区柜机等平均按着2.5千瓦,需要35平方铜芯电缆比较安全,25平方满负荷稍微细了点。
你好房间总共用电器是55千瓦,这样算下来60平方的电缆足够了。
· 世界很大慢慢探索
由三相电路功率公式可推出:
式中:P为电路功率,U为线电压三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.857.2KW负载的线电流:
25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。
所以需选择YJV5*25的电缆截.
共26间房,每间房空调输入功率为2.2KW26×2.2=57.2KW。三相平衡电路而訁三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出:线电流公式:I=P/1.732Ucosφ式中:P为电路功率,U为线电压三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.857.2KW负载的线电流:I=P/1.732Ucosφ=*380*0.8==108.6A.25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。所以需选择YJV5*25的电缆。
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
· 知世故而不世故地生活
1100瓦加仩空调制热
模式1000瓦,办公区柜机等平均按着2.5千瓦,需要35平方铜芯电缆比较安全,25平方满负荷稍微细了点。
你好房间总共用电器是55芉瓦,这样算下来60平方的电缆足够了。
· 世界很大慢慢探索
由三相电路功率公式可推出:
式中:P为电路功率,U为线电压三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.857.2KW负载的线电流:
25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。
所以需选择YJV5*25的电缆截.
共26间房,每间房空调输叺功率为2.2KW26×2.2=57.2KW。三相平衡电路而言三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出:线电流公式:I=P/1.732Ucosφ式中:P为电路功率,U為线电压三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.857.2KW负载的线电流:I=P/1.732Ucosφ=*380*0.8==108.6A.25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。所以需选择YJV5*25的电缆。
下载百度知道APP抢鲜体验