为什么电脑电源输出是19伏而电池充电电压是7.4伏为什么

要求是4.4用5V的一般也不会有太大問题。但不推荐最好用4.4的

应该是没有问题的,因为电脑USB端口的电压就是5V的你听说过手机不能在电脑上充电吗?至于电流越大的话充電所用时间就越短。

那得看你手机过不过关了。

反正我的也是4.2的输入,我硬是用5v的烧了不可惜的手机


只要移动电源的输出是5v就没有問题,放心使用吧现在手机充电器的输出都是5v的。移动电源的输出电流越大表示充电能力越强,可以在较短的时间内将电池充满电
鈈是原装的基本都是5V!原装基本都在4.2-4.5V!贴牌和杂牌的充电器都是另外配的再贴标的!5.0V是很正常的!这样会导致电池不耐用!

电压互感器发生基波谐振的现象昰:两相对地电压升高一相降低,或是两相对地电压降低一相升高。

电压互感器发生分频谐振的现象是:三相电压同时或依次轮流升高电压表指针在同范围内低频(每秒一次左右)摆动。

电压互感器发生谐振时其线电压指示不变

电压互感器发生谐振时还可能引起其高压侧熔断器熔断,造成继电保护和自动装置的误动作

电压互感器发生铁磁谐振的直接危害是:

(1) 由于谐振时,电压感器一次线圈通過相当大的电流在一次熔断器尚未熔断时可能使电压互感器烧坏;

(2) 造成电压互感器一次熔断器熔断

电压熔断器发生铁磁谐振的间接危害是当电压互感器一次熔断器熔断后将造成部分继电保护和自动装置的误动作,从而扩大了事故有时可能会造成被迫停机、停炉事故。

当发现发生电压互感器铁磁谐振时一般应区别情况进行下列处理:
(1) 当只带电压互感器空充母线产生电压互感器基波谐振时应立即投入一个备用设备,改变电网参数消除谐振。
(2) 当发生单相接地产生电压互感器分频谐振时应立即投入一个单相负荷由于分频谐振具有零序性质,故此时投三相对称负荷不起作用
(3) 谐振造成电压互感器一次熔断器熔断,谐振可自行消除但可能带来继电保护和自動装置的误动作,此时应迅速处理误动作的后果如检查备用电源开关的联投情况,如没联投应立即手投然后迅速更换一次熔断器,恢複电压互感器的正常运行
(4) 发生谐振尚未造成一次熔断器熔断时,应立即停用有关失压容易误动的继电保护和自动装置母线有备用電源时,应切换到备用电源以改变系统参数消除谐振;如果用备用电源后谐振仍不消除,应拉开备用电源开关将母线停电或等电压互感器一次熔断器熔断后谐振便会消除。
(5) 由于谐振时电压互感器一次线圈电流很大应禁止用拉电压互感器小车或直接取下一次熔断器嘚方法来消除谐振。
13. 电压互感器二次侧为什么有的电压互咸器采用B相接地而有的采用零相接地?
答: 一般电压互感器的二次接地都在配電装置端子箱内经端子排接地对220千伏的电压互感器二次侧一般采用中性点接(也叫零相接地);对发电机及厂用电的电压互感器,大都采用二次侧B机接地
为什么电压互感器的二次侧有两种接地方法呢?主要原因是:
(1) 习惯问题通常有的地方(380伏低压厂用母线)为了節省电压互感器台数,选有V/V接为了安全,二次侧总得有个接地点这个接地点一般选在二次侧两线圈的公共点。而为了接线对称习惯仩总把一次侧的两个线圈的首端一个接在A相上,一个接在C相上而把公共端接在B相。因此二侧侧对应的公共点就是B相,于是成了B相接哋。
从理论上讲二次侧哪一相端头接地都可以,一次侧哪一相作为公共端的连接相也者可以只要一、二次对应就行。
对于三个线圈星形连接的电压互感器有的也采用二次侧B相接地(如发电机及厂用高压母电压互感器)同样是为了接线对称的习惯问题。有的星形连接的電压互感器二次侧B相接地是为了与低压厂用各电压等级的电压互感器二次侧接方式相一致,因为在一个发电厂的厂用电中总不希望同時存在几种电压互感器二次侧接地方式,不然的话会给厂用电的二次接线造成不应有的麻烦。
(2) 继电保护的特殊需要220千伏的线路都裝有距离保护,而距离保护对于电压互感器二次回路均要求零相接地因为要接断线闭锁装置需要有零线。所以220千伏系统的电压互感器昰采用零相接地,即中性点接地而不采用B相接地
对于发电厂来说,为了满足不同要求电压互感器二次侧既有中性点接地,又有B相接地嘚当这两种接地方式的电压互感器都用于同期系统时,一般采用隔离变压器来解决因不同的接地方式引起的可能烧坏星形接线的电压互感器B相线圈的问题
电压互感器二次侧B相接地的接地点一般放在熔断器之后。为什么B相也配置二次熔断器呢这是为了防止当电压感器一、二次间击穿时,经B相接地点和一次侧中性点形成回路使B相二次线圈短接以致烧坏。
凡采用B相接地的电压互感器二次侧中性点都接一个擊穿保险器JB这是考虑到在B相二次保险熔断的情况下,即使高压窜入低压仍能击穿保险器,而使电压互感器二次有保护接地击穿保险器动作电压约为500伏。
14. 什么叫分级绝缘分级绝缘在变压器运行中要注意什么?
答:所谓分级绝缘就是变压器线圈靠近中性点部分的主绝緣,其绝缘水平比线圈端部的绝缘水平低一般,规定只许在中性点直接接地的情况下投入运行。在分级绝缘的变压器的运行操作时偠注意这一点。
15. 变压器的铁芯为什么要接地
答:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如果不接地铁芯及其他附件必然产生一定的悬浮电位,在外加电压的作用下当该电位超过对地放电电压时,就会出现放电现象为了避免变压器的内部放电,所鉯铁芯要接地
16. 影响变压器油位及油温的因素有哪些?
答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化因为油温的变化直接影响變压器油的体积,使油位上升或下降影响油温变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况等。
17. 变压器嘚冷却方式有哪几种
答:根据变压器的容量不同,工作条件的不同冷却方式也不同。常用的有:
⑴ 油浸式自然空气冷却式
⑶ 强迫油循环水冷式。
⑷ 强迫油循环风冷式
⑸ 强迫油循环导向风冷。
18. 电压过高对运行中的变压器有哪些危害
答:电压过高会使铁芯产生过激磁並使铁芯严重饱和,铁芯及其金属夹件因漏磁增大而产生高热严重时将损坏变压器绝缘并使构件局部变形,缩短变压器的使用寿命所鉯,运行中变压器的电压不能过高最高不得超过额定电压的10%。
19. 变压器并列运行应遵守什么原则
答:变压器并列运行应遵守下列原则:
變比不同和阻抗不同的变压器在任何一台均不过负荷的情况下,可以并列运行同时应适当提高阻抗电压大的变压器的二次电压,以使并列运行的变压器的容量均能充分利用