5400迅达电梯梯怎么从安装模式返回正常运行模式

迅达5400部分调试资料说明..,迅达5400调试資料,迅达3300ap调试资料,5400迅达电梯梯5400调试资料,西继迅达调试资料,迅达300p调试资料,5400迅达电梯梯3300调试资料,迅达7000调试资料,迅达3600ap调试资料,西继5400迅达电梯梯调試资料

Pin测试(进入后按一下印板上的PIN按钮来检查通讯状态)

(进入后通过选择印板类型和地址来查找印板的通讯状态)

可能故障原因:a) 无

说明:微处理機异常系统跳至异常运行并自行中断

应采取的措施: a)无论何种情况,与EBI联系

b)检查建筑物内的强电磁源(EMC)检查24V电源是否与强电电缆分開,譬如:抱闸的电源电缆

说明:轿厢位于井道一端并发现KSE信号与测距脉冲发生器计算出的位置不相符。

可能的故障原因:a)参数值不对

說明:非正常运动在运行控制处于停车状态时,检测到了轿厢的运动如手动打开抱闸,运行控制在执行时较轿厢滑动则运行控制记錄这一事件。

可能的错误原因:a)抱闸故障

应采取的措施: a)检查机械抱闸在轿厢上行满速上行时进行一次急停并检查轿厢是否在规定距离內停下。

应采取的措施: a)检查SH和SH1的辅助接点(RH与RH1是否正常)

可能的错误原因:a)反馈连接不对

可能的错误原因:a)安全回路断开

应采取的措施: a)检查安全回路

可能的错误原因:a)安全回路断开

应采取的措施:  检查安全回路检查SB辅助触点的接线

可能的错误原因:a)抱闸触点故障

应采取的措施: a)检查调整触点

应采取的措施:  a)看电机控制事件表

应采取的措施: a)检查机械抱闸,在轿厢上行满速上行时进行一次急停并检查轿廂是否在规定距离内停下

应采取的措施: a)检查SH和SH1的辅助接点(RH与RH1是否正常)

可能的错误原因:a)反馈连接不对

可能的错误原因:a)安全回路斷开

应采取的措施: a)检查安全回路

可能的错误原因:a)安全回路断开

应采取的措施:  检查安全回路,检查SB辅助触点的接线

可能的错误原因:a)菢闸触点故障

应采取的措施: a)检查调整触点

应采取的措施:  a)看电机控制事件表

我要回帖

更多关于 5400迅达电梯 的文章

 

随机推荐