pid什么是固态控制装置固态

我用西门子PLC做一个温控实验的时候用PID控制时PLC间接控制交流接触器让加热板接通220V电源加热时还没达到我设定的温度就在频繁接通断开来升温,如何设定没有达到我所设定嘚温度时P... 我用西门子PLC做一个温控实验的时候用PID控制时PLC间接控制交流接触器让加热板接通220V电源加热时还没达到我设定的温度就在频繁接通斷开来升温,如何设定没有达到我所设定的温度时PLC就一直控制交流接触器接通发热版呢如何写这个PLC程序,求指教可以发到我邮箱:@QQ,com

· 关注我不会让你失望

这是PID调节功能在发挥作用,很正常最后使温度到达设定温度不过冲。不过使用PID调节电加热不建议使用接触器,因为动作太频繁影响接触器使用寿命。应该使用固态继电器无触点运行,控制性能好寿命长

过后我也知道应该选固态继电器的,問题是交流接触器已经买回来了能不能写一条程序让程序断开的时候本来输出低电平变成输出高电平输出让它达到所设温度时才正常接通断开呢?
无法做到除非不用PID调节改回位式控制。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案

A、硬件接线(如图所示);
由于凅态输出是采用脉冲开关形式因此采用plc的晶体管输出,型号为CPU224 DC/DC/DC对于扩展模块EM231 4TC的另外3个端口,采取短接的形式以防止不必要的干扰。 

溫度PID控制的硬件接线

PID编程包括主程序、子程序和中断程序三部分组成主程序主要完成上电初始化调用子程序,并以两秒为周期(定时器T32)控制固态继电器Q0.0的输出主程序中的变量M20.0为两秒脉冲;VW200为PID的输出实际值

看过《温度pid控制的硬件接线图》的人还看了以下文章

该楼层疑似违规已被系统折叠 

西門子s7-200smart的PID控制固态加热总是频繁的通断,这正常吗之前用仪表的话是温度快到了它才会交替通断加热啊


我要回帖

更多关于 什么是固态控制装置 的文章

 

随机推荐