商品房大梁裂缝超GB50010_2010限值0.3mm,属什么性质

《混凝土结构设计规范》GB

1.0.2 本規范适用于房屋和一般构筑物的钢筋混凝土、预应力混凝土以及素混凝土结构的设计本规范不适用于轻骨料混凝土及特种混凝土结构的設计。

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2010

1.0.2 本规程适用于10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24m的其他高层民用建築混凝土结构非抗震设计和抗震设防烈度为6至9度抗震设计的高层民用建筑结构,其适用的房屋最大高度和结构类型应符合本规程的有关規定

混规是基础,所有混凝土均应执行高规是针对高层的

224/342 4. 当采用下列有效措施后混凝土保护层可适当减 小。(8.2.2) (1)混凝土表面有抹灰层及其他各种有效保护涂层;地下 室外墙采用防水作法等保护层可减少,与土壤接触一側的保 护层不应小于25mm (2)能保证质量的工厂化生产预制构件。 (3)使用阻锈剂掺加混凝土中经试验效果较好保护层可适 当减少。 5. 当梁、柱、墙中纵向受力钢筋保护层大于50mm时 锚固区保护层厚度为 3d 时修正系数可取 0.80,保护层厚 度为 5d 时修正系数可取 0.70中间按内插取值; 当纵向受拉普通钢筋末端采用钢筋弯钩或机械锚固措施 时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为 基本锚固长度 lab 的 0.6 倍 228/342 3. 规范表8.3.1錨固钢筋的外形系数,删去02规 范中锚固性能差的刻痕钢丝;表中带肋钢筋是指HRB、 HRBF、RRB系列钢筋;新增加的预应力螺纹钢筋采用螺 母锚固未列入锚固长度计算方法。 229/342 4. 钢筋机械锚固的形式和技术要求见规范表8.3.3 注:1.锚板或锚头的承压净面积应不小于锚固钢筋计算截面积的4倍; 2.螺栓錨头产品的规格、尺寸应满足螺纹连接的要求并应符合 相关标准的要 求; 3.螺栓锚头和焊接锚板的间距不大于3d时,宜考虑群锚效应对锚固嘚不利影响; 4.截面角部的弯钩和一侧贴焊锚筋的布筋方向宜向内偏置 192/342 与 l0 / h 相关的λ值的适用范围 《混凝土结构设计规范》取λ的上、下限值為: 当λ的值大于上限值时取上限值,当λ的值小于下限值时取下限值。 193/342 集中荷载作用下斜截面受剪承载力设计计算公式 新规范深受弯构件受剪承载力计算公式 均布荷载作用下,斜截面受剪承载力设计计算公式 194/342 6.4 扭曲截面承载力计算 195/342 196/342 为简化计算不考虑轴向拉力的影响与考虑軸向拉力影响 的 βt 计算公式比较, β t 计算值略有降低(1.5 - βt ) 值略有提高, 从而当轴拉力 N 较小时受扭钢筋用量略有增大,受剪箍筋用 量略有減小但箍筋总用量无显著差别。当轴拉力较大 N > 1.75 ft A 时,(2)式右方第一项为 0(1)和(2)式变为 剪扭混凝土作用项几乎不相关的、偏安全嘚计算公式。 197/342 198/342 6.5 受冲切承载力计算 199/342 《混凝土结构设计规范》GB 七、正常使用极限状态验算 7.1 裂缝控制验算 1.按新规范3.4.4条的规定具体给出了对钢筋混凝土和预应力混 凝土构件边缘应力、裂缝宽度的验算要求。与02规范的区别为 (7.1.1): 一级:严格要求不出现受力裂缝的构件按荷载效应嘚标准组 合计算时,构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力; 二级:一般要求不出现受力裂缝的构件按荷载效应的标准组 合进行计算时,構件受拉边缘混凝土的拉应力不应大于混凝土 的抗拉强度标准值; 三级:允许出现受力裂缝的构件按荷载效应准永久组合并考 虑长期作鼡影响计算时,构件的最大裂缝宽度不应超过规定的 最大裂缝宽度限值即应符合下列规定: wmax ≤ wlim 200/342 三级裂缝控制等级构件: (1)钢筋混凝土構件的最大裂缝宽度可按荷载准永 久组合,并考虑长期作用影响的效应计算 (2)预应力混凝土构件的最大裂缝宽度可按荷载标 准组合,並考虑长期作用影响的效应计算 (3)对环境类别划为二a类的三级预应力混凝土构 件,尚应按荷载效应的准永久组合计算此时构件受 拉邊缘混凝土拉应力不应大于混凝土的抗拉强度标准 值。 201/342 2. 调整裂缝宽度计算中的钢筋应力计算方法以及受 弯、偏心受压构件受力特征系数取徝裂缝宽度计算 略有放松。(7.1.2) (1)钢筋应力 σsq(按荷载效应准永久组合计算的裂 缝截面处纵向受拉钢筋应力或预应力混凝土构件取纵 姠受拉钢筋的等效应

  • 一.允许标准(见混凝土结构设计規范 GB 第 3.3.4 条详如下) 第 3.3.4 条 结构构件应根据结构类别和本规范表 3.4.1 规定的环境类别,按表 3.3.4 的规定 选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值 ωlim. 结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值 表 3.3.4 环境类别 钢筋混凝土结构 预应力混凝土结构 裂缝控制等级 ωlim(mm) 裂缝控制等级 ωlim(mm) 一 三 0.3(0.4) 三 0.2 二 三 0.2 ② 三 三 0.2 一 注: 1 表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝 钢绞线及热处理钢 筋的预应力混凝土构件; 当采用其怹类别的钢丝或钢筋时, 其裂缝控制要求可按专门标准确 定; 2 对处于年平均相对湿度小于 60%地区一类环境下的受弯构件其最大裂缝宽度限徝可采用 括号内的数值; 3 在一类环境下,对钢筋混凝土屋架托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值 应取为 0.2mm;对钢筋混凝土屋媔梁和托梁其最大裂缝宽度限值应取为 0.3mm; 4 在一类环境下,对预应力混凝土屋面梁托梁,屋架托架,屋面板和楼板应按二级裂 缝控制等级进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的预应力混凝土吊车梁应按 一级裂缝控制等级进行验算; 5 表中规定的预应力混凝汢构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验 算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第 8 章的要求; 6 對于烟囱,筒仓和处于液体压力下的结构构件其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规 定; 7 对于处于四,五类环境下的结构构件其裂縫控制要求应符合专门标准的有关规定; 8 表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。 二.允许依据 (主要是考虑钢筋嘚锈蚀 见混凝土结构设计规范 GB 第 3.3.3~3.3.4 条条文说明,详如下) 3.3.3~3.3.4 本规范将裂缝控制等级划分为一级、二级和三级等级是对裂缝控制严格程度 洏言的,设计人员需根据具体情况选用不同的等级关于构件裂缝控制等级的划分,国 际 上一般都根据结构的功能要求、 环境条件对钢筋嘚腐蚀影响、 钢筋种类对腐蚀的敏感性和荷 载作用的时间等因素来考虑本规范在裂缝控制等级的划分上考虑

  • 河南加固公司缝修补方案===明達特种工 程有限公司 一:编制依据 1.《混凝土结构加固技术规范》:CECS25:90 2.《混凝土结构设计规范》 GB 3. 《建筑抗震加固技术规程》 JGJ116-98 4. 《建筑機械使用安全技术规程》 JGJ33-86 5.《建筑工程施工质量检验统一标准》 GB 6. 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 二:工程概况 1.本工程为裂缝修补加凅工程,根据甲方以监理方要求结合本工程 实际情况,采用封闭注胶修补加固法进行加固具体施工方法如下; 在保证结构安全,满足使用功能缩短工期和尽量减少经济损失 的原则下,为控制裂缝的发展保护钢筋,对混凝土构件裂缝、基础 裂缝宽度大于 0.1mm、小于 3mm 的进行補强灌浆处理该方法是将一 定的改性环氧树脂灌浆材配制成浆液,用压送设备将其灌入缝隙内 使其充分扩散,经凝结固化达到补强目的。 三、施工内容 改性环氧树脂灌浆材料的用途及作用 1 环氧树脂具有强度高粘结力强,收缩小化学稳定性好,可在 室温条件下固化等优点采用环氧树脂作为建筑结构灌浆材料进行补 强,可以收到下列技术经济效果能有效地恢复结构的整体性,而且 具有封闭防渗作鼡补强后结构外观好;补强时一般不需要停产,不 影响建筑物的正常使用;与其他方法相比施工简便速度快,能使建 筑物很快恢复使鼡可用这种加固方法修复其他方法很难处理的混凝 土裂缝,施工费用低综合经济效果好。 混凝土裂缝自动压力灌浆技术施工工法 (一)特点 1.灌浆器构造轻巧施工方便,可在水平、垂直等任何方向和 高空、有障碍、野外无电源等恶劣环境下使用适应性强,机具无噪 聲便捷安全。 2.可在一条裂缝的各处注人口同时自动注入由于灌浆器内部 软管和套筒均为透明塑料,注人情况一目了然在现场可完铨确认注 浆效果,灌浆质量可靠 3.灌浆施工速度快,效率高可节省工期。 4.灌浆树脂及其配套材料性能良好使用方便,毒性小无刺 激性气味,现场文明使用安全。 (二)适用范围 可广泛用于混凝土裂缝修补加固、饰面空鼓充填止水堵漏等情 况。适用的裂缝宽度范围为0.05~4mm 2 (三)工艺原理 利用低压注入原理,依靠自动压力灌浆器的弹簧压力和毛细管原 理将配套的AB系列灌浆树脂自动注入混凝

  • 泰盈仈千里 B2-3204 室裂缝专项修补方案 一:编制依据 1.《混凝土结构加固技术规范》 :CECS25:90 2.《混凝土结构设计规范》 3. 《建筑抗震加固技术规程》 GB JGJ116-98 GB 4. 《建筑工程施工质量检验统一标准》 二:工程概况 1.工程地点:常州市梅庄路以北,西林路以西 2.结构形式:框架剪力墙 3. 结构加固前状况: a.32 層阳台上部悬挑梁裂缝,具体情况见附图 4. 补强加固措施: 在保证结构安全,满足使用功能缩短工期和尽量减少经济损失 的原则下,为控淛裂缝的发展保护钢筋,对混凝土构件裂缝、墙体 裂缝宽度大于 0.3mm、小于 3mm 的进行补强灌浆处理该方法是将一 定的改性环氧树脂灌浆材配淛成浆液,用压送设备将其灌入缝隙内 使其充分扩散,经凝结固化达到补强目的。 三、施工内容 改性环氧树脂灌浆材料的用途及作用 環氧树脂具有强度高粘结力强,收缩小化学稳定性好,可在 室温条件下固化等优点 采用环氧树脂作为建筑结构灌浆材料进行补 1 强,鈳以收到下列技术经济效果能有效地恢复结构的整体性,而且 具有封闭防渗作用补强后结构外观好;补强后一般不影响建筑物的 正常使用;与其他方法相比施工简便,速度快能使建筑物很快恢复 使用。 混凝土裂缝自动压力灌浆技术施工工艺 (一)适用范围 可广泛用于混凝土裂缝修补加固、饰面空鼓充填止水堵漏等情 况。适用的裂缝宽度范围为0.3~3mm (二)工艺原理 利用低压注入原理, 依靠自动压力灌漿器的弹簧压力和毛细管原 理 将配套的灌浆环氧树脂自动注入混凝土微细裂缝或空鼓孔洞部位 中,使之充填完全并粘接牢固从而达到恢复混凝土整体工作能力和 提高耐久性等目的。 (三)工艺流程及操作要点 1.工艺流程如下: 观测裂缝―基层处理―清洁裂缝―预留并安設灌浆底座―封闭 裂缝―灌浆器注浆液―拆除灌浆器―清除封缝胶及底座 2.操作要点 (1)观测裂缝。 观察裂缝状况及分布情况调查结構物概况、裂缝开裂原因、 发展情况。 (2)基层处理 2 沿裂缝方向清除基层表面的灰尘、浮皮、空鼓的装饰层、抹灰层 等,必要时用棉丝蘸水擦洗表面 (3)封闭裂缝,安设底座 ①根据裂缝情况选择注浆口位置,一般选在容易注入的部位如 裂缝较宽处、裂缝分支汇合处

  • 目 一、 工程概况 二、 编制依据 三、 裂缝的主要特征 四、 裂缝的处理方法 五、 质量控制 六、 安全措施 录 楼板裂缝处理方案 一、 工程概况 本工程为新闸街道芮家塘地块征地拆迁安置房项目(4#-11#及一期地 下车库) ,位于京沪铁路以南、新昌路以北、新康路以西 二、 编制依据 1. 本工程現场勘查的具体情况,发现地下室顶板出现局部渗漏 2. 《混凝土结构加固的设计规范》GB 3. GB《地下工程防水技术规范》 4. GB《地下防水工程质量验收规范》 三、裂缝的主要特征 楼板出现裂缝现象, 裂缝为表面板裂 裂缝宽度在 0.1mm-0.5mm 之间。经过分析产生裂缝的顶板是在 7-8 月份浇筑此期间由於顶板 施工期间温度高达 37℃以上,混凝土收缩快浇筑后,顶板表面长 时间暴露在阳光下虽然我公司采用塑料覆盖及浇水冷却,但是混凝 土上表面与下表面温度温差大冷热不均,混凝土内部产生微应力使 混凝土板面差生裂缝 四、裂缝的处理方法 裂缝一般处理方法为选鼡油性聚氨酯高压灌浆堵水处理方法 1. 确定防水堵漏方案:堵漏前必须进行现场调查,摸清现场施工情 况分析渗漏水的原因,查清漏水部位、裂缝、裂纹贯穿宽度、 长度并了解雨天和晴天的漏水情况,通过充分调查正确拟定堵 漏方案做好各项准备工作。 2. 材料性能特点:油性聚氨酯快速堵漏剂遇水即发生反应浆液即 会膨胀,这是其他灌浆材料所不具备的优点浆料在压力作用下, 灌入混凝土缝隙或孔洞同时向缝隙周围渗透,最终形成网状结 构或为密度小的弹性体,有良好的适应变形的能力止水性好。 3. 施工步骤 确定漏水点→清理渗漏基面→钻孔→清洗→安装灌浆接嘴→高压 注浆→观察并补漏→拆除灌浆嘴 4. 灌浆孔的设计和布孔:灌浆孔的布孔有骑缝和斜孔两种形式根 据实际情况和需要加以选择必要时两者并用。 (1) 灌浆孔的设计: 灌浆孔的位置 应使孔和漏水裂缝空隙相交, 并选在漏水最大处 (2) 布孔原则:注浆孔眼位置和数量,需根据不同漏水情况进行 合理安排一般两孔之间的距离为 15 公分左右,这样可使 注入浆液能很好的融匼在一起起到不断裂的效果,在混凝 土缝隙内形成一体 (3) 灌浆:灌浆是整个灌浆堵漏的中心环节,必须一切准备工作 完成后进行

  • xxxxxxxxxxxxxx妀造加固工程 施工方案 编 制 人: 审 核 人: 北京金宏达建筑加固工程有限公司 二 O一 O年 xx月 xx日 目 录 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第仈章 编制依据 工程概况 施工部署 施工准备 主要项目施工工艺流程及技术要点 质量保证体系及措施 安全生产及消防保卫措施 环境保护与文明施工措施 第一章 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 规范、规程名称 xxxxxxxxx 改造工程建筑、结构施工图 《混凝土结构加固技术规范》 《混凝土结构后锚固技术规程》 《建筑抗震加固技术规范》 《 混 凝 土结构加固设计规范》 《碳纤维片材加固砼结构技术规程》 编制依据 编号 备注 CECS25:90 JGJ145-2004 JGJ116-98 GB 《建筑工程施工质量检验评定统一标准》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《建筑安装工程资料管理规程》 《砼结构工程施工及及验收规范》 《建筑机械使用安全技术规程》 《工程测量规范》 《建设工程安全监理规程》 《建设工程施工现场安全资料管理规程》 17 其他与本工程有关的各种有效版本规范规程等 第②章 工程概况 本 工程为 xxxxxxxxx 改造工 程,位于 xxxxx该工程为 xxxxxxx, 根据甲 方 提 供 原 设 计图纸及勘察报告本工程建设时间 2000 年,原建筑结构建设完成 后 未 进 行 建 筑及设备专业施工,现因使用功能改变需对建筑进行改造 第三章 3.1 劳务作业中小型施工机具、设备清单 序号 品 种 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 电焊机 切割机 角磨机 电钻(含钻头) 电锤(含钻头) 水平仪 三级电箱、电缆 碘钨灯 水钻及钻头 振捣棒 木工机械

  • P13 现浇钢筋混凝土板的裂缝 板裂缝产生的原因較多,裂缝形状各异在房屋建筑中普遍 存在。 1)挑檐、遮阳板、外廊等悬挑板裂缝这些构件裂缝有两类:一是由于纵向受力钢筋 施工時被踩,位置下移截面有效高度减小,或超载所造成的垂直于纵向钢筋挑板根部的受 力裂缝这类裂缝一旦出现,宽度较大是影响承載力的受力裂缝,有的工程挑檐、阳台因 纵向钢筋严重位移 在拆模时造成倾覆破坏; 二是由于温度影响产生平行于纵向钢筋的胀缩 裂缝, 其宽度随外挑长度和结构单元长度的不同而不等 这类裂缝几乎所有这些构件中到处 可见,在冬夏温差大的地区房屋中更为突出 2)大跨度(长向 7M 以上)双向板裂缝。其一是地板不规则裂缝这类裂缝由于董其 施工养护条件差,拆模板过早尤其寒冷地区没有保温施工措施,出现不规则收缩裂缝;其 二是因酷热夏天施工浇灌混凝土后没有及时喷水养护,板面混凝土脱水过快出现板面的 不规则收缩裂缝。这类裂缝较细有的不仔细看不易发现。 3)建筑物平面长度较大没有采取留施工后浇缝等措施,施工时因混凝土硬化收缩而 使用过程Φ温度影响楼板产生裂缝。这类裂缝在楼梯口、大洞口、平面变截面以及平面的 延长方向中部更为明显 尤其这些部位的屋顶板裂缝将茬板和梁中同时出现, 而且裂缝宽度 较其他层较大 值得注意的是, 地处我国北方地区的钢筋混凝土结构房屋 由于冬季与夏季的温度差夶, 在施工期间夏季浇灌构建混凝土入冬后尚未完成建筑的围护结构,使结构处于外露状态 造成梁板因温度影响产生裂缝。 P32 为防止或減轻钢筋混凝土梁板的胀缩裂缝 应采取以下措施: (1)房屋及外墙面设置有效的保温隔热措施是防止或减小梁板受温度影响胀缩裂缝 的主要途径。 (2)跨度较大、截面较高的非预应力混凝土大梁腰筋满足规范的规定外,直径宜适 当加大间距适当加密。 (3)平面楼层每隔 30m 左右设置施工后浇缝(图片)待一个月后采用比设计强度等级 提高一级的无收缩混凝土(采用硫铝酸盐水泥或加产生自应力的外加剂配淛)灌填严实并 加强养护。 (4)外露的挑檐、雨罩、阳台、挑廊等结构每隔 10-15m 留一道伸缩缝,位置宜在 柱子处宽度 10mm。挑檐、雨罩如采鼡卷材防水在伸缩出或连通铺设;当刚性防水时, 则应同阳台挑廊一样,采用防水密封胶嵌缝(图片) 这些构件的分布钢筋直径宜適当加

我要回帖

 

随机推荐