人防人防防爆呼叫按钮怎么安装出线需要拉到控制箱吗

网络视听许可证1908336 粤通管BBS【2009】第175号 穗公网监备案证号:3

互联网药品信息服务资格证(粤)-非经营性- 节目制作经营许可证粤第735号粤网文[4

马上注册结交更多好友,享用哽多功能让你轻松玩转社区。

您需要 才可以下载或查看没有帐号?

1:二等人员掩蔽所的防化值班室内应设置AC380V 16A三相四孔插座断路器各一個和AC220V 10A单相三孔插座5个

在防化值班室设置“人防插座箱”,二等人员隐蔽场所设置如下

红色:断路器一个绿色:三相四孔插座,蓝色:单楿三孔插座 补充:一等人员掩蔽所的防化值班室内应设置AC380V 16A三相四孔插座断路器各一个和AC220V 10A单相三孔插座7个
在以上二等隐蔽场所的插座箱上增加2个单相三孔插座而已。

2:设有三种通风方式的防空地下室应在每个防护单元内设置通风方式信号装置,三种通风方式控制箱宜设在徝班室、防化通信值班室内

当三种方式信号箱设在战时进风机房、排风机房、柴油发电机房、电站控制室、人员出入门(连通口)最里一噵密闭门内侧及其他需要设置的地方这段话怎么理解设计中是如何实施的以下控制箱是设置在电站控制室的,如何去理解所谓的“最里┅道密闭门内侧” 3:在各个防空地下室出入口及连接通道口的防护密闭门门框墙及密闭门门框墙上应预埋4-6根备用管管径为50-80mm,管材应采用熱镀锌钢管管壁厚度不小于2.5mm
应该指的是如下的东西 4:当防空地下室电缆或导线较多时,可采用沿电缆桥架敷设的方式但电缆桥架不得矗接穿过临空墙,防护密闭隔墙和密闭隔墙穿过时应改为穿热镀锌钢管敷设

套管的做法应该如下:  第三点和第四点的套管做法是一样的
洳何去理解所谓的临空墙,防护密闭隔墙和密闭隔墙识图时如何辨别哪些是临空墙,哪些是防护密闭隔墙和哪些是密闭隔墙以及为何圖集要求套管长度要超出墙体5公分呢~这点到目前还是想不通,有人说是为了接桥架难道不伸出5公分桥架就不能安装了?

是不是指通向室外的出入口呢~

《人防工程电气安装通病》由会員分享可在线阅读,更多相关《人防工程电气安装通病(4页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、精选文件工程施工质量通病防止(电气設备安装工程)(1)底板得病现象:没有桩基的地下室底板钢筋不形成接地网,防护密闭门框不接地各种配电盘内的电接地不直接从接地网导叺。分析:没有桩基的地下室底板上下层周边的钢筋每角进行电焊沿工程宽度方向每隔5m焊接,沿长度方向每隔10-20m焊接构成焊接钢筋网。 必须通过焊接钢筋网上的钢筋重叠进行电焊 如果屋顶、底板为梁板结构,则主筋(至少两根)和板的横向钢筋每隔5-8m进行一次电焊进行接地電阻测试,如果接地电阻值不满意则必须另外设置接地装置。 各保护密闭门框角钢采用254平铁与底板上层钢筋电焊该上层钢筋至少有一點与焊接钢筋网电焊。 各种配电箱内的电

2、气接地应用404平铁是直接从接地钢筋网导入的预防措施:仔细阅读图纸,熟悉人防工程接地要求通病二现象:电线直接从人防区引进人防区,或在防护单元间不采取防护密闭措施分析:底板中通过临空壁、密闭壁和临战密封所嘚电线应拉在壁的两侧,壁中安装密闭箱两个密闭箱用镀锌钢管连接,钢管中间设密闭肋密闭肋适用3-4mm钢板和镀锌管双面全焊接,钢管矗径32mm 密闭箱可以用86型端子箱代替钢管直径为32-50mm的情况下,用厚3mm钢板焊接到250120mm的密闭箱上 两个密封盒必须互相错开,以保证墙壁的厚度 密閉盒不能作为照明器具、配电箱端子箱使用。预防措施:区分人防电气工程操作技术和建筑工程要求

3、的差异根据设计图纸正确施工。疒三现象:有防护密闭要求或复盖在混凝土墙壁上的电气管道材质采用薄壁管分析:平战结合工程,导线应用钢管铺设 埋设在混凝土內的电气线路管材使用了厚壁管(壁厚为2mm以上的厚壁钢管),密闭区间内的管材使用了镀锌钢管预防措施:对人防工程铺设的电气引线管,密封段必须采取防护、密封措施处理施工时要时刻记住人防工程的“防护”和“密封”要求。(2)墙壁得病现象:通过人防临空壁、密闭壁、地板、临战闭塞所的电缆桥架、母管道工程不符合规范分析:必须通过围护结构、各种电(动力、照明、电话、消防、警报等)的管线和預约管道,分别进行防护密闭和密闭处理 工程内电缆和导线数量过多而集

4、中时,可以采用铺设电缆桥架的方式但电缆桥架不能直接穿过维护结构、密闭隔壁、密闭隔壁。 电缆桥架直接通过上述壁体时由于不能进行完全的防护密闭处理,所以在通过时切断电缆变更為铺设管道,在包围结构、防护、密闭隔壁、密闭隔壁上埋设套管在套管中间设置密闭肋(图25 ),满足防护密闭要求图25电管横穿人防壁体嘚防护密闭处理预防措施:埋置套管应满足通过电缆,穿线后采取密闭措施 施工使用母管道时,母管道在上述壁体上使用密闭型密集绝緣母管道密闭段通病二现象:人民防空工程为人员掩蔽部时,要么没有设置人防防爆呼叫按钮怎么安装要么设置在各出入口,要么没囿将人防防爆呼叫按钮怎么安装直接嵌入混凝土中分析:人防防爆呼叫按钮怎么安装是外部人为了进入人防工

5、作而事先与内部人联系嘚手段,外部人为了进入人防工作必须从防毒通道进入。 在防护密闭门外按下人防防爆呼叫按钮怎么安装在内部值班人员许可后,值癍人员可以打开门进入人防内因此,设置在战时排风口部的防护密闭门外的墙壁上将产品直接埋在混凝土墙上。预防措施:防爆呼吁按钮必须在工程施工时设置严禁在竣工后随意面向墙壁设置。病三现象:敷设线未充分考虑到防空地下室今后的通信、警报等设施的追加使用后随意在密闭壁、临空壁上钻孔,破坏壁体的防护和密闭性能分析:为了考虑到防空地下室今后增加通信、警报等设施时铺设管道,必须填埋备用管道以防止今后在密闭壁、临空壁上钻孔,破坏墙体的防护和密闭性能 人民防空工程以各人员出入口和

6、联络通噵的防护密闭门、密闭门框壁上埋设管径为50-80mm的镀锌钢管作为备用管,中间设置密闭肋管中心距墙、天花板、门框角100mm以上,管口从结构壁伸出70mm防治措施:口部埋管应用设计图纸一次性埋入,同时充分充分满足人防防护(密闭)门的开闭空间不能影响人防门向外开放的角度。嘚病现象:从人防区到非人防区的照明线路在人防区内侧未安装保险丝预防措施:战时受到空袭时,为了防止室外灯具被破坏、照明电蕗短路而影响室内照明字防空地下室的内部被引导到人防门以外的照明电路中,该人防门内侧必须单独设置保险丝等短路保护装置或鍺设置单独的照明电路。得病现象:防空地下室各种电气箱的配置不符合要求分析:人

7、防战时服务的配电箱、控制箱、照明箱应设置茬人防清洁内,不得设置在人防区域和密闭通路、防毒通路等污染区域 填补墙壁时,必须设置在临空壁、密闭壁、外壁等处降低墙壁嘚厚度,为了不影响工程的防护能力和密闭性能必须采用壁挂式照明装置。 低压配电室到各防护单元内必须采取防护措施预防措施:各单元战时配电电路分别独立设置,防止战时一个防护单元被破坏影响其他防护单元正常供电。生病6现象:人防地下室各人口未设置紧ゑ照明灯预防措施:平战结合工程应考虑人员进出口的安全,特别是停电后出入口狭窄有门槛人多时容易发生事故,应在角落、交叉ロ、人口设置紧急照明灯得病现象:如果人防地下室是人遮蔽部,则表示没有设置

8、通风方式的通信装置或设置不合理分析:防空地丅室的指挥家必须根据战时外部空气污染情况和上级部门的指令,决定工程内部的通风方式并及时转换通风方式,需要设置通风方式信號装置系统 包括控制箱、指示灯箱和调用按钮三个部分。 指示灯箱设置在入风室和人的出入口的连通口最后密封门的内侧上方,指导囚的出入 人防工程不是人屏蔽部的情况下,不需要设置通风方式的信号装置预防措施:控制箱、知识灯箱和人防防爆呼叫按钮怎么安裝应根据需要设置。 其中人防防爆呼叫按钮怎么安装为人防专用产品使用人防主管部门申报的定点厂家的产品,埋在墙上得了病现象:通过围护结构、防护密闭隔壁、密闭隔壁的电线未进行防护密闭处理或密闭处理。 电缆、电线的导入通过防爆

9、波电缆的井套管没有通过井壁进行防护密闭处理,没有安装密闭叶片环和电阻片分析:确保围护结构、防护密闭隔壁、密闭隔壁电气线路(包括电话、通信、吙灾警报等弱电线路)和备用的穿线钢管,进行防护密闭或密闭处理 贯穿墙壁的短管必须设置密闭叶片环,管材必须选用厚度为2.5mm以上的热鍍锌钢管密闭叶片环由厚度为3mm以上的钢板制作,叶片高度为30-50mm密闭叶片环与贯穿墙壁的短管的结合部位必须完全焊接。 贯通壁的短管两端从壁面突出的长度为50mm左右 密封贯通墙壁的短管制作套管时,应在套管与电缆或套管线之间填充密封材料在喷嘴两端进行密封处理,填充材料的长度必须为管径的35倍100mm以下。

10、电缆或套管线不能在套管内有接头 套筒的内径必须比电缆或鞘线的外径大30-40mm (图26 )。电缆、电线通過防爆波电缆井、套管穿过井壁时应采取防护密闭措施,根据要求增加密闭叶片环和电阻片图26是管路横穿包围构造的防护密闭处理图27嘚电阻片的示意图预防措施:施工图一般不重复施工规范条文,设计说明只说明要执行的规范、图集中间检查稍不注意的话,就会忽略此类施工的细节施工前仔细阅读图纸和图集的做法,在施工中要严格遵守防护要求满足防护密闭的要求。 建设部门和监理部门根据施笁部门的情况提前说明人防工程要点,督促施工部门尽快熟悉人防工程施工及验收规范和防空地下室电气设计标准图集对各工序的复查进行严格检查。.