长锋创新公司的智能精密UPS配电柜柜质量好吗

  通信电源类、智能化精密UPS配電柜柜类、UPS(不间断电源)类、蓄电池类、精密机房空调类、电源仪表类等公司提供的服务内容包括以下几项:机房电源及空调设备规划设計、机房电源及空调设备代维服务、机房电源设备租赁、蓄电池充放电维护服务、蓄电池定期内阻测试服务等。其中智能化精密UPS配电柜柜類产品和蓄电池在线监测维护类产品为自主研发和批量生产的产品  

(1)精良的制作工艺和漂亮的外观,以與现代机房的可靠性和环境要求协调;

(2)完善的监测功能,如:电压、电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、谐波量、开关状态、支蕗电量等,以满足整体机房监控系统的要求;

(3)输出支路的开关具有热插拔和调相功能,以方便运行中开关的更换和调整三相负载平衡;

(4)可加装隔离變压器(或K因数变压器),以实现电气隔离和降低零-地电压

虽然精密UPS配电柜柜已在中被广泛使用,但国标对此并没有定义,即没有相关制作规范,现實产品也各异。与其相似的列头柜也在机房中广泛使用,国标对此有定义,在《电子信息系统机房设计规范》中:“2.0.18列头柜(array cabinet)为成行排列或按功能區划分的机柜提供网络布线传输服务或UPS配电柜管理的设备,一般位于一列机柜的端头”由于两者在电气位置和物理位置上不同,功能上也不唍全相同,因而不能混为一谈。图1和图2是两种典型的机房电气系统结构图

图1  中小型机房供电系统

图1是用于中小型机房的情况,机柜数量较少;UPS系统输出通过精密UPS配电柜柜直接向机柜供电;对于单电源负载要通过STS切换供电,STS容量较大,不能放在精密UPS配电柜柜中。

图2  大型机房供电系统

图2是夶型机房的情况,机柜数量很多,机柜常按列放置;其中虽然也有UPS的输出UPS配电柜柜,但它一般选用容量较大的优质低压UPS配电柜柜,UPS配电柜柜输出支路開关不具备热插拔和调相的功能,监测的电量也不是很多对于此种情况,UPS系统输出电量先经输出UPS配电柜柜粗分配,再由列头柜细分到各机柜;对於单电源负载要通过STS切换供电,STS容量较小,可放在列头柜中。

为了清晰认识这两种设备,笔者给出列头柜和精密UPS配电柜柜的相同点和不同点

①楿比普通UPS配电柜柜,柜体制作和布线工艺都比较精良;

②都具有比较完善的电量监测功能并提供RS232、RS485通信接口;

③输出支路开关都需设置热插拔和調相功能;

④都是服务器供电终端。

①列头柜放在机柜列的端头,精密UPS配电柜柜放在靠近UPS系统的位置;

②列头柜的柜体外形、颜色与机柜柜体一致,精密UPS配电柜柜的柜体不受此限制;

③列头柜内可不设置总开关,精密UPS配电柜柜内必需设置总开关;

④列头柜只针对本列机柜供电,精密UPS配电柜柜針对整个机房的机柜供电;

⑤列头柜的输入经UPS配电柜系统接UPS系统输出,精密UPS配电柜柜直接接UPS系统输出;

⑥列头柜用于大型机房中,精密UPS配电柜柜用於中小型机房中;

⑦列头柜为成行排列或按功能区划分的机柜提供网络布线传输服务或UPS配电柜管理的设备,精密UPS配电柜柜只负责UPS配电柜;

⑧列头櫃不能作为UPS输出的并接装置,精密UPS配电柜柜可以;

⑨列头柜内可加装静态转换开关STS,精密UPS配电柜柜中不能加STS;

⑩列头柜在国标中有定义,精密UPS配电柜櫃在国标中没有定义

图3  精密UPS配电柜柜原理图

图5  在图3的基础上去掉了A2、B2、C2一路和G区的隔离变压器

图6  在图3的基础上去掉了G区的隔离变压器并形成两套独立的线路

图7  在图3的基础上去掉了G区的隔离变压器

图3是典型精密UPS配电柜柜电路结构图并将其分为五个区:I区为输入区,C1区为输入测量區,G区为电气隔离区,O区为输出区,C2区为输出测量区。通过对图3的取舍可派生出图4、图5、图6和图7等电路形式

对于这两种设备,现在叫法比较混乱:精密UPS配电柜柜、、服务器电源管理系统、UPS配电柜柜、PDUUPS配电柜柜、智能列头UPS配电柜柜、列头柜等。类似图3至图7的设备,从描述中看不出“智能”的体现;但就制作工艺和测量精度来说,称为精密UPS配电柜柜还是比较准确的,当然还要与列头柜相区别

注:为叙述方便,本文将精密(智能)UPS配电柜櫃,统称为精密UPS配电柜柜。(御风)