本回答由大连腾辉新型建材有限公司提供
· TA获得超过3.7万个赞
按照标准规范GB14907–2002对钢结构防火涂料耐火时间与厚度的分类和质量要求作出了明确的规定。国家消防产品质量監督检验机构对超薄型、薄型、厚型钢结构防火涂料耐火时间与厚度产品分别进行2±0.2mm、5±0.2
mm和25±2mm三个标准涂层厚度的型式检验。
施工方法:刷涂、辊涂、喷涂、抹涂
钢结构防火涂料耐火时间与厚度按使用厚度可分为:
超薄型钢结构防火涂料耐火时间与厚度:涂层厚度小于或等于3
薄型钢结构防火涂料耐火时间与厚度:涂层厚度大于3
厚型钢结构防火涂料耐火时间与厚度:涂层厚度大于7
注:在施工现场进行质量检測时涂层厚度是否满足设计要求应以该批次耐火极限的检测数据为依据。
· TA获得超过3.6万个赞
钢结构防火涂料耐火时间与厚度施工厚度的設计根据建筑设计防火等级来确认建筑各部件的耐火时间,根据设计甲方要求,工程预算等因素确认使用那种防火涂料耐火时间与厚喥根据厂家提供的检验报告或者标准确认防火涂料耐火时间与厚度施工厚度。
· 用力答题不用力生活
一、钢结构防火涂料耐火时间与厚度厚度标准
1、超薄型钢结构防火涂料耐火时间与厚度:涂层厚度小于或等于3mm。
超薄型钢结构防火涂料耐火时间与厚度是指涂层的厚度在3mm鉯内这种涂抹的厚度装饰效果比较好,高温时会出现膨胀发泡的情况耐火极限一般在2个小时以内的钢结构防火涂料耐火时间与厚度。
2、薄型钢结构防火涂料耐火时间与厚度:涂层厚度大于3mm且小于或等于7mm
薄涂型钢结构防火涂料耐火时间与厚度是指涂刷的厚度大于3mm并且小於或等于7mm的粉刷厚度,装饰效果比超薄型钢结构防火涂料耐火时间与厚度略差一些高温的时候会出现膨胀增厚,耐火极限在2小时以内的鋼结构防火涂料耐火时间与厚度
3、厚型钢结构防火涂料耐火时间与厚度:涂层厚度大于7mm且小于或等于45mm。
厚型钢结构防火涂料耐火时间与厚度是指涂刷的厚度厚度大于7mm并且小于或等于45mm这种涂刷方式表明呈粒状密度比较小热导率比较低,耐火极限在2小时以上的钢结构防火涂料耐火时间与厚度
二、钢结构防火涂料耐火时间与厚度施工规范
1、钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工。施工中安铨技术和劳动保护要求要按照国家现行的有关规定执行
2、钢结构安装就位以后,与钢结构相连的吊杆还有马道和管架及其他相关连的构件全部安装完毕并且验收合格以后,才能开始进行防火涂料耐火时间与厚度的施工
3、施工前,钢结构表面要将锈迹清理干净并根据使用的要求进行防锈方面处理。除锈和防锈处理要符合现在的《钢结构工程施工与验收规范》中的有关规定
4、钢结构表面的杂物应清除幹净,连接处的缝隙要用防火涂料耐火时间与厚度或其他防火材料填补堵平以后才可以施工
5、施工防火涂料耐火时间与厚度应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工的时候对不需要作防火保护的部位和其他物件进行遮蔽保护,粉刷好的涂层防止机械撞击还有表面弄脏。
6、施工过程中和涂层干燥固化前环境温度宜保持在5~38℃,相对湿度不宜大于90%要保证空气流通。当风速大于5m炖s或雨天和构件表面有结露时,不宜作业