ZY-4C运输气体着火灭火方法和步骤灭火控制器两台之间通信如何接线

   GS-KD-QKP1运输气体着火灭火方法和步驟灭火控制器/火灾报警控制器是为适应工程设计的需要而开发的GS-KD-QKP1具有火灾探测报警和运输气体着火灭火方法和步骤灭火控制双重功能。

  PE、N、L:交流220V接线端子

  CANH、CANL:与火灾报警控制器(联动型)相连的通讯总线端子。

  Z11、Z12:总线1输出端子连接编码探测器及手动報警按钮总线设备。

  Z11、Z12:总线2输出端子连接紧急启/停按钮、声光警报器、运输气体着火灭火方法和步骤喷洒指示灯、输出模块、手洎动转换开关等总线设备。

  24V、G:区域的辅助电源输出端子为现场的系统设备如运输气体着火灭火方法和步骤释放警报器、声光警报器、输出模块等供电。

  S+、S-:火警输出端子带检线功能,正常监视状态下输出约DC3V电压接到火警信息后启动输出约DC24V信号,复位后返回箌正常监视状态其终端匹配电阻为4.7kΩ/0.25W。

  A1、A2:火警输出端子常开触点,有火警时闭合

  Q1、Q2:启动喷洒输出端子,常开触点喷灑信号启动时闭合。

  R1、R2:喷洒指示输出端子常开触点,压力开关动作时闭合

  F1、F2:故障输出端子,常开触点有故障时闭合。

  DC+、DC-:电磁阀的驱动信号输出端子通常该端子间输出电压小于DC0.7V,启动时输出DC24V电压且最大2A的信号终端匹配电阻为4.7kΩ/0.25W。

  YK1、YK2:运输气體着火灭火方法和步骤释放反馈信号输入端应输入动合型干触点信号。其终端匹配电阻为4.7kΩ/0.25W

  驱动钢瓶输出端(DC+,DC-)连接线应选用截媔积≥1.5mm2RV线。如果电缆长度大于50m则选用截面积≥2.5mm2RV线。应计算线损压降、保证电磁阀的最低工作电压

  外接通讯总线连线应选用截面积≥1.0mm2双绞线,CAN通讯线最大线长不超过3000m其它端子连接线应选用截面积≥1.0mm2RV线。

  交流电源线应采用耐压750V以上的三芯绝缘线

  GS-KD-QKP1机壳接地线宜用截面积≥4mm2的铜导线,接地电阻应小于4Ω。