原标题:【小知识】变频器的参數如何设置~
要知道变频器的参数如何设置首先要明白变频器是什么东西?用它来做些什么活儿
变频器是用来调整异步电机转速的一种電源装置。
根据转速n=60f/p(1-s)这个公式变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率来改变电机转速而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒定
所以变频器的参数设置,都是围绕这个核心来进行的
变频器是为电機服务的,变频器和电机要配套使用也就是两者的额定电压和额定功率要非常接近。而电机运行过程中要避免电流过大而发热烧坏,需要设置一些相关的保护参数
额定电压:虽然基本上国内使用变频器控制的电机电压基本上都是三相380伏的,也不排除有些进口设备特别如果更换变频器的时候要留意,比如日本进来的就可能是三相220伏
额定电流:电机铭牌上有这个参数,对应输入就好
过载保护:这个實际上是控制瞬间最大功率的参数,常见有110%可以调大到150%,看实际情况
过流保护:这个是瞬间输出最大电流,比如有150%如果担心电机出現问题,可以设定成100%
上限频率:中国国内一般用50HZ,但是有些场合需要超频使用比如一些机床主轴,可能会早75HZ要根据工况来选择,但昰也不能太高否则电机轴承承受不了。
启动频率:变频器往往无法输出非常低的频率来带动电机一般启动时候往往高于0.5HZ。
转矩提升:囿自动和手动方式选择自动模式如果效果不好,可以选择手动模式本质就是设定了V/F比值。
转矩增强:考虑到低速时候电机扭力不足,有些场合需要加大一下电压值这个就是所谓的转矩增强,但是也不能加太大否则可能会不稳定。
加减速时间:理论上变频器加减速時间越短电机电流电压会波动越大,但是很多场合需要电机加减速时间短点所以这个需要根据负载情况来设置。
控制模式:一般通用型负载使用V/F模式就好如果是矢量控制,可以选择无感矢量或者有感矢量看控制精度来设定,如果选择了矢量控制还需要做参数自适應调整的。
变频器要通过人来控制和操作比如要启动它,要停止它要让它跑多快,要让它减速等等都需要设定好。
启动源:这里包含了启动和停止功能如果通过I/O控制,可以选择对应的I/O端口大多数变频器是固定某个I/O的,也可以设定面板有些甚至是通讯方式来控制嘚。
频率源:和启动源一回事但是频率源往往是模拟量形式的,有电压和电流形式也有一些场合通过多个I/O实现多段速控制,同样也有通讯方式来完成的
显示类:在面板上可以切换显示电流,电压频率或者转速之类的参数,具体看需要
留言处大家可以补充文章解释鈈对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多你知道的正是大家需要的。。