1mv在内部局部放电电中相当于多少pC

国家电网公司变电检测管理规定(试行)第5分册暂态地电压内部局部放电电检测细则国家电网公司—O—年三月前言 II1检测条件 11.1环境要求 11.2待测设备要求 113人员要求 11.4安全耍求 11.5仪器偠求 22检测准备 33检测方法 33.1检测原理图 33.2检测步骤 33.3检测验收 44检测数据分析与处理 45检测原始数据和报告 45.1原始数据 45.2检测报告 5附录A (规范性附录)暂态哋电压内部局部放电电检测数据分析方法 6附录B (规范性附录)暂态地电压内部局部放电电检测报告 7■ ?/ —^―刖 吕为进一步提升公司变电运检管理水平实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组 织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年來变电设备运维檢修管理经验对现行各项管理规定进 行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象编制了国家电网公司变电验收、運维、 检测、评价、检修管理规定和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见于2017年3月止 式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定适用于公司系统各级单位。本细则是依据《国家电网公司变电检测管理规定(试行)》编制的第5分冊《暂态地电压内部局部放电电检测 细则》适用于35kV及以上变电站的金属封闭式开关柜。本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理囷解释本细则起草单位:国网四川电力。本细则主要起草人:王志高、叶有名、涂彦明、吴晓晖、蒋亚君、周电波、张旭波、贾志杰、羅智 强暂态地电压内部局部放电电检测细则1检测条件1.1环境要求a) 环境温度宜在?10?4 0°Cob) 环境相对湿度不高于80%oc) 禁止在雷电天气进行检测。d) 室内检测应尽量避免气体放电灯、排风系统电机、手机、相机闪光灯等干扰源对检测的影响e) 通过暂态地电压内部局部放电电检测仪器檢测到的背景噪声幅值较小,不会掩盖可能存在的内部局部放电电 信号不会对检测造成干扰,若测得背景噪声较大可通过改变检测频段降低测得的背景噪声 值。1.2待测设备要求a) 开关柜处于带电状态b) 开关柜投入运行超过30分钟。c) 开关柜金属外壳清洁并可靠接地d) 开關柜上无其他外部作业。e) 退出电容器、电抗器开关柜的自动电压控制系统(AVC)1 ? 3人员要求进行开关柜暂态地电压内部局部放电电带电检測的人员应具备如下条件:a) 接受过暂态地电压内部局部放电电带电检测培训,熟悉暂态地电压内部局部放电电检测技术的基木原理、诊 斷分析方法了解暂态地电压内部局部放电电检测仪器的工作原理、技术参数和性能,掌握暂态地电 压内部局部放电电检测仪器的操作方法具备现场检测能力。b) 了解被测开关柜的结构特点、工作原理、运行状况和导致设备故障的基本因素c) 具有一定的现场工作经验,熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定d) 检测当日身体状况和精神状况良好。1.4安全要求a) 应严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》的相关要求填写变电站第二种 工作票,检修人员填写变电站第二种工作票运维人员使用维护作业鉲。b) 暂态地电压内部局部放电电带电检测工作不得少于两人工作负责人应由有检测经验的人员担任,开 始检测前工作负责人应向全體工作人员详细布置检测工作的各安全注意事项,应有专人监护, 监护人在检测期间应始终履行监护职责不得擅离岗位或兼职其它工作。c) 雷雨天气禁止进行检测工作d) 检测时检测人员和检测仪器应与设备带电部位保持足够的安全距离。e) 检测人员应避开设备泄压通道f) 在进行检测时,要防止误碰误动设备g) 测试时人体不能接触暂态地电压传感器,以免改变其对地电容h) 检测中应保持仪器使用的信號线完全展开,避免与电源线(若有)缠绕一起收放信号线时禁 止随意舞动,并避免信号线外皮受到刮蹭i) 在使用传感器进行检测时,应戴绝缘手套避免手部直接接触传感器金属部件。j) 检测现场出现异常情况(如异咅、电圧波动、系统接地等)应立即停止检测工莋并撤离现场。1.5仪器要求暂态地电压内部局部放电电检测仪器一般由传感器、数据采集单元、数据处理单元、显示单元、控制单元 和电源管理单元等组成如图1所示。图1暂态地电压内部局部放电电检测仪器组成1.5.1主要技术指标a) 检测频率范围:3MHz—lOOMHzob) 检测灵敏度:IdBmVc) 检测量程:OdBmV?60dBmVod) 检测误差:不超过±2dBmVoe) 工作电源:直流电源5V—24V,纹波电压不大于1%;交流电源220( l±10%)V,频率50( 1±10%) Hzo1.5.2功能要求a) 可显示暂态地电压信号幅值大尛。b) 具备报警阈值设置及告警功能c) 若使用充电电池供电,充电电压为220V、频率为50Hz,充满电后单次连续使用时间不少于4 小时d) 应具有仪器自检功能。e) 应具有数据存储和检测信息管理功能f) 应具有脉冲计数功能。g) 宜具有增益调节功能并在仪器上直观显示增益大小。h) 宜具有定位功能i) 宜具有图谱显示功能,显示脉冲信号在工频0?36()相位的分布情况,具有参考相位测量功能j) 宜具备状态评价功能。提供内部局部放电电信号的幅值、相位、放电频次等信息中的一种或几种并 可采用波形图、趋势图等谱图中的一种或儿种进行展示。k) 宜具备放电类型识别功能判断绝缘沿面放电、绝缘内部气隙放电、金属尖端放电等放电类型, 或给出各类内部局部放电电发牛的可能性,诊断结果应当简单明确2检测准备a) 检测前,应了解被测设备数量、型号、制造厂家、安装日期等信息以及运行情况b) 配备与检测笁作相符的图纸、上次的检测记录、标准作业卡。c) 现场具备安全可靠的检修电源d) 检查环境、人员、仪器、设备、工作区域满足检测條件。e) 按国家电网公司安全生产管理规定办理工作许可手续0 检查仪器完整性和各通道完好性,确认仪器能正常工作保证仪器电量充足或者现场交流电源 满足仪器使用要求。3检测方法3. 1检测原理图图2开关柜暂态地电压内部局部放电电检测原理图开关柜内部局部放电电会产苼电磁波电磁波在金属壁形成趋肤效应,并沿着金屈表面进行传播同时在 金属表面产生暂态地电压,何态地电压信号的大小与内部局蔀放电电的严重程度及放电点的位置相关利用专 用的传感器对暂态地电压信号进行检测,从而判断开关柜内部的内部局部放电电故障吔可根据暂态地电压信 号到达不同传感器的时间差或幅值对比进行内部局部放电电源沱位。3.2检测步骤a) 有条件情况下关闭开关室内照明忣通风设备,以避免对检测工作造成干扰b) 检查仪器完整性,按照仪器说明书连接检测仪器各部件将检测仪器开机。c) 开机后运行檢测软件,检查界面显示、模式切换是否正常稳定d) 进行仪器自检,确认暂态地电压传感器和检测通道工作正常e) 若具备该功能,设置变电站名称、开关柜名称、检测位置并做好标注0 测试环境(空气和金属)小的背景值。一般情况下测试金属背景值时可选择开关室內远离开 关柜的金属门窗;测试空气背景时,可在开关室内远离开关柜的位置放置一块20x20cm的金 属板,将传感器贴紧金属板进行测试g)每媔开关柜的前面和后面均应设置测试点,具备条件时(例如一排开关柜的第一面和最后一 面)在侧面设置测试点,检测位置可参考图3圖3暂态地电压内部局部放电电检测推荐检测位置h) 确认洁净后,施加适当压力将暂态地电压传感器紧贴于金属壳体外表面检测时传感器應与开 关柜壳体保持相对静止,人体不能接触暂态地电压传感器应尽可能保持每次检测点的位置一 致,以便于进行比较分析i) 在显示堺面观察检测到的信号,待读数稳定后如果发现信号无异常,幅值较低则记录数据, 继续下一点检测。j) 如存在异常信号则应在该开關柜进行多次、多点检测,查找信号最大点的位置记录异常信 号和检测位置。k) 出具检测报告对于存在异常的开关柜隔室,应附检测圖片和缺陷分析3.3检测验收a) 检查检测数据是否准确、完整。b) 将工作现场恢复至检测前状态4检测数据分析与处理暂态地电压结果分析方法可采取纵向分析法、横向分析法,详见附录A判断指导原则如下:a) 若开关柜检测结果与环境背景值的差值大于20dBmV,需查明原因。b) 若开關柜检测结果与历史数据的差值大于20dBmV,需查明原因c) 若本开关柜检测结果与邻近开关柜检测结果的差值大于20dBmV,需查明原因。d) 必要时进行局放定位、超声波检测等诊断性检测。5检测原始数据和报告5.1原始数据在检测过程中应随吋保存或记录暂态地电压检测原始数据,对于具備数据存储或导出功能的检测 仪器数据存放方式如下:a)建立一级文件夹,文件夹名称:变电站名+检测日期b)建立二级文件夹,文件夾名称:设备名称+调度号C)文件名:被测部位+测试点。d)当检测到异常时需对该设备相邻的同型设备的相同位置进行检测并分别建文件进行信号幅值 和放电波形的记录;每个记录部位应记录不少于5个信号幅值数据和3张放电波形图谱,且应尽量在减 少外界干扰的情况下进荇以便于信号诊断分析。5.2检测报告检测工作完成后应在15个工作日内完成检测报告整理并录入PMS系统,报告格式见附录Bo附录A(规范性附录)暂态地电压内部局部放电电检测数据分析方法A.1纵向分析法对同一开关柜不同时间的暂态地电压测试结杲进行比较从而判断开关柜的运荇状况。需要电力工 作人员周期性地对开关室内开关柜进行检测并将每次检测的结果存档备份,以便于分析A. 2横向分析法对同一个开关室内同类开关柜的暂态地电压测试结果进行比较,从而判断开关柜的运行状况当某 一开关柜个体测试结果大于其它同类开关柜的测试结果和环境背景值时,推断该设备有存在缺陷的可 能A.3故障定位定位技术主要根据暂态地电压信号到达传感器的时间来确定放电活动的位置,先被触发的传感器表 明其距离放电点位置较近首先在开关柜的横向进行定位,当两个传感器同时触发时说明放电位置在两个传感器嘚屮线上。 同理在开关柜的纵向进行定位,同样确定一根中线两根中线的交点,就是内部局部放电电的具体位置在 检测过程中需要紸意以下几点:两个传感器触发不稳定。出现这种情况的原因之一是信号到达两个传感器的时间相差很小超过了 定位仪器的分辨率。也鈳能是由于两个传感器与放电点的距离人致相等造成的可略微移动其中一个传 感器,使得定位仪器能够分辨出哪个传感器先被触发离測量位置较远处存在强烈的放电活动。由于信号高频分量的衰减信号经过较长距离的传输后波 形前沿发生畸变,且因为信号不同频率分量传播的速度略微不同造成波形前沿进一步畸变,影响定位 仪器判断此外,强烈的噪声干扰也会导致定位仪器判断不稳定附录B(规范性附录)暂态地电压内部局部放电电检测报告B. 1暂态地电压内部局部放电电检测报告表B. 1 暂态地电压内部局部放电电检测报告一、基本信息變电站委托单位试验单位试验性质试验日期试验人员试验地点报告日期编制人审核人批准人试验天气温湿度背景噪声二、设备铭牌设备型號生产厂家额定电压投运日期出厂日期三、检测数据序 号开关柜编号前中前下后上后屮后下侧上侧中侧下负 荷A备注(可 见光照片)结论1前佽本次2前次本次3前次木次4前次本次5前次本次6前次本次特征分析背景值仪器厂家仪器型号仪器编号备注注:在备注中对停运开关柜进行记录。

国家电网 公司 变电 检测 管理 规定 试行 分册 电压 局部 放电 细则 2017

 天天文库所有资源均是用户自行上传分享仅供网友学习交流,未经上传用戶书面授权请勿作他用。


名称:数字内部局部放电电检测系统、内部局部放电电测试仪、内部局部放电电检测仪、数字式内部局部放电电检测仪、内部局部放电电检测系统、发电机内部局部放电電测量系统 高频内部局部放电电巡检仪

电气设备检修技术的发展大致可以分为三个阶段即故障检修、定期检修和状态检修,状态检修以鈳靠性为主它是根据设备的状态而执行的预防性作业。作为电力系统运行的首要要求供电可靠性日益凸显其重要性,因此状态检修逐步取代了以往的定期预防性检修状态检修通过对设备关键参数的测量来识别其已有的或潜在的劣化迹象,可在设备不停运的情况下对其進行状态评估


TKJF-9209A高频内部局部放电电巡检仪针对带电巡检的特点,采用高频电流及超声波两种检测法其体积小,性能易于操作。可对電缆、变压器(电抗器)等接地线进行测量本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大(模拟、电子、数字)、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成从而完成内部局部放电电的测量、分析。

※体积小重量轻,携带方便便于现场使用。

※ 抗干扰能力强性能,易于操作

※以传感器和超声传感器(接触式)检测方式为一体可对变压器(电抗器)进行带电检测。

※ 配合傳感器和带玻璃纤维杆的超声波传感器可对电缆进行带电检测

※ 测量采用波形模式、统计模式(峰值图、PRPD图、PRPS图)、脉冲模式等多种测量方式。

※ 超声(US)测量采用波形模式、连续模式、相位模式等多种测量方式

※ 时域波形多周波显示模式,判断干扰与放电

※ 软件提供放电谱图库以及智能诊断系统,判断故障放电类型

※ 通过测量超声波信号的声压大小,推测放电的强弱能定位内部局部放电电位置。

※ 具备数据保存功能可以实现数据回放功能。

※ 巡检数据可通过SD卡或者U盘等导出到PC机中从而完成用户报告的创建。


可检测通道数 2个通道1个HFCT通道,1个US通道
触发方式 内同步外同步
显示屏 4.3” TFT真彩色液晶显示屏
存储 SD卡标配8G卡,大支持32G
接口 3.5mm立体声耳机插孔
DC-005低压直流充电器输叺口
内部电源 电池供电(16.8V锂电池)
正常工作时间 约7小时充满时间约5小时
使用环境温度 -20℃至50℃
存储环境温度 -40℃~70℃

产品名称:高频内部局蔀放电电巡检仪


序 号 名 称 数 量 检 查(√)
1 主 机(配短天线1个) 1台
2 主机电源适配器 1套
3 高频电流互感器 1个
5 无线同步发射器 1个
6 无线同步发射器电源线 1条
7 无线同步发射器吸盘天线 1个
8 高温超声耦合剂 1盒
(内含报告生成软件) 1个

  我公司的数字化内部局部放电电汾析系统综合运用了计算机技术、高频技术、模拟电子技术、高速信号采集技术和先进的数字信号处理及图形显示技术凭借独创的抗干擾技术,可以在强干扰环境下进行内部局部放电电的自动测量和分析提供了多种波形分析、记录手段,广泛应用于各电压等级变压器、GIS、开关柜、电缆终端头等设备内部局部放电电在线巡检和定位可以有效发现其绝缘缺陷,是电力设备带电运行时进行状态检测的理想工具
    我公司生产的数字化内部局部放电电分析系统,是一套具有自主知识产权的测量、分析内部局部放电电信号的专用测试系统设备采鼡工业级平板电脑架构,内置锂电池集内部局部放电电信号采集、放电信号分析于一体,软件具备测试结果的统计评估和内部局部放电電数据为基础的内部局部放电电故障自动识别功能能自动生成报告;虚拟示波器有线性、椭圆2维、3维等图形显示方式,广泛应用于GIS、电纜、110KV及以上电压等级的电力变压器、35KV及以上电压等级的电力互感器、套管、电缆等电力设备的内部局部放电电试验



★ 工业平板电脑的应鼡:工业级平板测量仪器,内置大容量锂电池10英寸触摸屏,集成USB3.0接口、网口、外部天线适宜于配电站现场、机房等应用场景。

★ 便于攜带、体积小、无现场供电干扰:传统的内部局部放电电检测仪体积大占用空间大,不易于携带;该发明与传统局放仪器相比优势特點明显。

★ 高性能局放信号数据采集:

  通道数:1~4通道/台各通道高速同步并行采集;

  信号滤波:多阶连续信号滤波器,支持多档频率的帶通滤波;

★ 大容量无损记录:可一次记录数百周期的内部局部放电电信号数据全部记录在采集设备缓存中,通过专用数据分析软件逐段浏览分析便于对比。

★ 高速实时监测:仪器支持高速实时监测显示在较长周期的监测过程中,在无损记录的同时设备可实时读取數据,并经过典型压缩后进行实时传输和显示,保证用户在第一时间查阅到真实的测量信号波形

★ 典型内部局部放电电信号单波识别汾析:设备内置多种标准放电图谱库,可对内部局部放电电信号进行单波对比识别判断放电类型,方便维护或者维修被测电气设备

★ 智能化图谱学习系统:对于图谱库中未存在的放电类型,可智能学习并保存新图谱为以后的实验提供分析判断依据。

★ 配备局放信号定標器:仪器小巧、轻便、采用可充电电池供电便于携带。可同时输出电量 10PC、50PC、100PC、500PC、5000PC 和 1V、5V、10V、50V 方波适用于先校准后试验。

★ 配备局放信號模拟发生器:多种内部局部放电电信号发生器产生多种绝缘介质,如绝缘油、空气、环氧、惰性气体的内部局部放电电同时输出各種介质击穿放电波形,具有与现场不同绝缘介质电气设备内部局部放电电相同的机理输出的各种内部局部放电电波形具有客观性、真实性,具有频带宽、谐波丰富与各种绝缘介质的电力设备内部局部放电电波形特性一致,能够真实反映不同绝缘介质内部局部放电电波形特征

★ 电缆局放传感器:专业的内部局部放电电高频带传感器,其在-6dB衰减下的带宽为5~190MHz其在该频带范围内的传输阻抗(灵敏度)為5.7Ω,响应速度块,输出电压范围0~5V。


1、局放信号模拟发生器
(1) 能够产生多种绝缘介质内部局部放电电信号
(2) 输出各种介质击穿放电波形

(1) 采用鈳充电电池供电


★ 绝缘材料内部放电(固体-空穴;液体-气泡)测试分析;
★ 电力设备、器材表面放电测试分析;
★ 高压电极尖端放电测试汾析;