为什么现在的温控表的pid什么意思继电器输出也带pid

现在我有一人加热板,用六条加热管插入板中加热.我设定50C他能自动跑到70C,PID调了很多次也没能解决问题,请大师门手把手教我一次.我用的上海扬名XMTD6811温控器加SSR固态继电器加热.问... 现在峩有一人加热板,用六条加热管插入板中加热.我设定50C他能自动跑到70C ,PID调了很多次也没能解决问题 ,请大师门手把手教我一次.我用的上海扬名XMTD6811温控器加SSR固态继电器加热.问题是到设定温度了,温控器没有输出,可是示温度还在向上涨.加答时不要用太专业的话说,我有些看不懂,什么(振荡.现临界振荡)我看不懂,你就给我说是先调哪里要注意哪些,调到什么时间就不要再加了或减了)

这么低的温度6条发热管同时加热,,PID设置不好的话很容易超温的。50度我估计你6条发热管加

热很短的时间就到温度了吧,

超到70度应该是温控器停止输出后,发热管的余温导致的P=比例帶,I=积分时间D=微分时间,可以直接跳比例带试试默认出厂值P都是20,对于你50度的设定值这个范围太大,调到

2试试I,D两个时间值也可以楿应设置小点,

你对这个回答的评价是

不知你现在弄好了没有,我可以告诉你

你对这个回答的评价是

采纳数:0 获赞数:0 LV2

其中的4条直通,不控制2条用温控表的pid什么意思控制。这样就比较稳定了

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜體验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

  1、 PID参数自整定
  2、 可分別带有一路PID控制输出及一路变送输出,可适用各种测量控制场合
  3、 手/自动无扰动切换,手自状态下可修改参数
  4、 具有多种调節输出方式(PWM输出、可控规触发输出、固态继电器输出及电压/电流输出)。

PWM输出可控硅触发输出,固态继电器输出电压/电流输出
+0.5% FS+1位数max。设定值与显示值匹配无相对误差

三、仪表外形及接线图(以下为基本配线方式,特殊订货请参见随机接线图)

四、HD-200系列PID参数自整定控淛仪型谱表

新一代PID自整定控制仪
AC90~265V供电(开关电源)
AC220V供电(线性电源可省略)

五、HD-200系列PID光柱显示控制仪型谱表

新一代光柱PID显示控制仪
AC90~265V供电(开关电源)
AC220V供电(线性电源,可省略)

★ 全切换输入只需设定仪表二级参数即可切换输入多种分度号,可输入分度号如下:

★ 注:D105报警输出只有一个
  控制输出为PID控制,变送输出为测量值对应的变送输出D405及S405系列只能选择PID控制输出。
★ 同种分度号选型代码和儀表编程代码不同,在仪表设定时请注意
  PID自整定控制仪,通讯方式RS232输出方式继电器输出,输入类型为Pt100*报警为上限报警,第二报警为下限报警馈电输出,DC24V供电横表。

我要回帖

更多关于 温控表的pid什么意思 的文章

 

随机推荐