用ffu做新风系统统品牌推广怎么做

小编注:此篇文章来自活动成功参与活动将获得额外50金币奖励。

其实一直都准备弄新风但之前一直觉得要布管才能保证卧室的空气质量,在已状况下很难动手
网络仩有不少使用FFU的方案,FFU作为工业洁净空间的净化平台效果毋庸置疑,但对我来说不太适用原因如下:
1. 房间比较小,完全没有地方放置┅个FFU也不太美观
3. FFU没有使用n级过滤,这样对hepa寿命影响较大(但可以通过定制滤材解决问题不大)

了FFU的结构,发现FFU之所以能做到比其他新風机更大的净化风量应该是得益于它巨大的过滤网(面积等同于主机面积)。因为基本上风机能用的电机 也就那几种结构离心风机在哃等尺寸、电压下参数不会相差太多,而局限的地方应该就是滤网面积滤网面积越大,通风量的冗余也就越高这就保证了滤网全寿命周期的通风效果。

一般的新风机过滤箱通风截面一般也就30cm*40cm之类,也就0.12个平方对于准备24小时开机的,要不了多久通风量就不能满足风机嘚需要了导致更换过于频繁。所以我diy了特殊设计的净化箱使通风面积至少为传统净化箱的4倍又不过多增加其体积。因为网上没类似方案成品实在需要个人的DIY水平了

因为决定采用传统的净化箱+新风机的结构,所以整体就能安装在阳台的头部空间而不占用生活的空间,特别对于小户型来讲实在可贵啊

首先是新风机的选择,套内面积80平方除去开放空间(区别于内空间),大概也就70平方(穷人啊.....)2.8的層高,体积大约为200m?,一小时3倍新风量就是600m?,所以风机选型为700左右风量的备选如图。如果房间更大那选择更大风量的新风机就OK了,所以方案的通用性没问题

松下的那款不错,但是比较贵3k多,放弃....然后就是国产2个牌子备选最后选择了最下面的风机,搜了下资料昰专门做大厂OEM的,还通过了 CEROCH认证,咨询客服电机5年保修这个可是FFU没法比的。而且性价比高我选的80A型号不到1000RMB,原生支持3挡可调


通风ロ的设计    因为我的阳台是开放的,有一扇门分隔餐厅、客厅而风机放在阳台就需要找个地方把风导进来。常规的方法是在墙上开孔但這样费时费力,还可能把墙弄脏我这个分隔阳台和餐厅的“隔段”中间是门,两侧是平开的窗户正好可以利用窗户进行改造。

首先把原先的中空玻璃拆下刚开始很难,找到方法后一下就整体取了下来上面某宝是定制尺寸的,下面补上一块玻璃打上。是好处是可以仩下左右调节风向冬天的时候朝上吹,不至于不适夏天的时候朝下吹,兼当一举两得。而百叶窗定制的尺寸比风口(200mm)稍大也可鉯让风机压缩出来的风分散,不至于吹的头痛

我家平开窗需要改玻璃,如果是推拉窗就更好办了推开一定宽度的窗户,固定位置然後整个竖着的部分装上定制尺寸百叶窗就搞定。

百叶窗的背后部分因为需要连接200mm的风管就需要DIY了。找到合适的材料(超硬纸板之类)组匼成百叶窗外框的形状开一个200mm的孔,接上 200mm风管止回阀(去掉止回阀风板只需要起连接作用)。框内空间比较充足所以我加了点吸音棉,可以降低一点风噪不过最终感觉不是太明显,可能是 整个箱体太薄了没时间进行有效吸收,而吸音棉装在管路中效果更好

这一步看上去比较复杂,其实我是为了节约成本大家完全可以在某宝找到定制PP塑料箱或者亚克力的卖家,直接定制一个箱体盖上去就完事開孔让卖家开好就行,大概一百元而箱体和百叶窗的固定可以用玻璃胶,也可以用免钉胶十几元的事。

用装修剩下的粘贴纸美化下看起来不错吧 (刚完工图,还未理线所以有点凌乱,玻璃框也还未用档条美化-.-)

剩下就是过滤箱的制作这一步是重中之重,也是我几佽改变设计方案想达到的效果
在网上找现成的净化箱,都只有一片过滤棉这样过滤面积小的可怜,特别是hepa的高阻力用一段时间就没法保证新风机长时间运行的需要。

想要增大过滤棉面积其中一个办法就是定做VW型的滤网。但是假如一片滤网尺寸是30*40cm要做成4折的,占用嘚宽度或长度可想而知而且价格也不 便宜。后来想到了小米的滤筒设计圆柱形是相同体积下面积大比较节省空间的,但是圆形过滤桶鈈方面DIY密封也不太好搞定。

我的方法是定做4个30*40cm的过滤框(选择这个尺寸是某宝大多diy hepa滤网都是这个尺寸)46cm厚,新风店都可以定做不需偠中间支撑滤材的铁架,价格很便宜最后组合成一个长方体,在每个框的结合部都粘上O 条保证密闭性。开口的两侧一边密封住,另┅边开孔上止回阀连接风管(因为各种原因,没对箱体组装方式进行改良弄得麻烦了些,大家可以购买搭扣和密 封条的配合来达到很恏的组合、密封效果)

这样设计的好处了大大利用了过滤框的空间获得了4倍于本身滤框的过滤面积,而且如果想面积更大把我图中向外那一侧封闭的盖板也做成过滤框就行了! 如果空间有限,缩短过滤框长度也能比普通过滤框获得更大的过滤面积。

过滤材料的选择上峩依次铺上了初滤棉静电吸附棉和HEPA,以后有空我还会再弄上活性炭静电吸附棉据说是个神器,初阻力为5pa但可以吸附50%左右的pm2.5颗粒,也鈈算贵如果属实的话可以大大增加HEPA的过滤效果和寿命,反正用用看效果吧

另外,风速过快如果HEPA面积比较小,那么部分小颗粒就不能被HEPA致密的滤网抓住逃逸出去,造成净化效果的降低(看过一个评测貌似HEPA的过滤不仅仅是物理吸附,还有低速下的布朗运动?)

这個过滤框属于验证效果的1.0版,在实际使用中发现更换滤材不是太方便所以制作过程写得很简单,相当于抛砖引玉吧不过我脑子里已有哽为方便的2.0版,以后有空再弄了但整体构型还是如此。

(组成长方体的过滤箱上下前后进风,如有需要还可以增加前部进风因为hepa比較硬,不能从前面折一下塞进去目前的方案需要在更换滤网时取下,然后拧下定位螺丝从每块滤网的侧面装进,比较麻烦后续设计嘚版本可以做到从前部快速更换)

新风机整体完成,风的流向是从阳台输入经过餐厅、客厅到达主卧、次卧通过主动/正压方式排风,完荿整个空气的置换过程因为我主卧/次卧外有个杂物间,上面平台可以比较方便布置管道式风机所以这里有2个150m?/h的离心风机分别为两个臥室提供排风(之前卧室正压送风安装的,现在利用了一下)我就没采取小开窗户的方式。

另外虽然大门方向没有出风口,但是因为房屋面积小出风口的风加上人的走动都能让整个客厅的空气得到交换,所以我就没有利用厕所排风了

花费情况:最贵的是风机980元,送嘚三速开关顺道买了加厚风管,卡子其余就是几个三角,免钉胶密封胶,过滤框总体花费1500左右。

总结:1) 利用了开放阳台一侧不會使用、阻碍生活的头部空间我是利用的纵向空间,同样的横向空间也可以使用。


2 )   如果是封闭阳台净化箱设计需要更改,但仍是可荇的也可以找储物间之类的地方作为开放空间净化空气处。
3) 噪音上低档(400m?)基本没噪音,中档(600m?)在白天客厅基本不会感到其存在,但晚上安静时很明显,高档(800m?)2米内风噪较明显但在卧室睡觉肯定听不到。
因为没有布管所以基本上没法做到热交换(如果进風和回风口相隔太近,造成空气再循环会影响交换效果)但成都还好,冬天不太冷夏天也不是太热,所以问题不大这段时间还没开春,室外温度14°C左右我采取的使用小档位送风(400m?/h),新风机白天半小时间隔启停晚上持续运转。待入春温度提高设为24小时持续运轉,再隔一段时间设为600m?/h送风量

     分析:新风机本身是没有噪音的,噪音主要是风高速流动产生的风噪尤其是仅仅20cm的风口出来800m?/h的风,風速可想而知虽然我的百叶窗 理论上达到了2倍于风口,但是因为风口完全在左边没有设计导流片(当时想到了,后面却忽略了...)所鉯在实际使用中风还是基本上从左侧出来,右侧基本没风如果把整个百叶窗盒子再弄厚10cm,辅以吸音棉让风均匀分布吹出这样能大大降低风速,控制风噪

    另外准备把活性炭过滤加在百叶窗风箱里,风箱改为可开启一来方便更换,另外也能吸收点风噪

    个人认为,新风機的由于管道通风的设计噪音控制比FFU方便得多。

年后买的pm2.5测试仪已经到货,有空开始进行对比测试这几天成都空气一般,过滤效果囹人满意具体结果等下一篇单独来说。因为我想做一系列对比测试比如小开卧室房门和不开卧室房门(利用缝隙正压通风)的净化效率对比。这样可以判断出只靠门缝的进气量卧室的新鲜空气是否足够。因为整个房间处于常闭状态对新风的交换路径、效率一定要掌握,否则说不定整个房间CO2、甲醛含量更高也说不定啊PS.其实用CO2测试仪最方便、直观,不过又是几百大洋啊

    我一直有个疑问,夏天用ffu做新風系统统会不会很闷啊?即便是那种全屋布管的用ffu做新风系统-.-