空调铜管扩口连接和卡压连接有什么区别

建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程

中国工程建设标准化协会公告

关于发布《建筑给水排水薄壁不锈钢管 连接技术规程》的公告

    根据中国工程建设标准化协会建标协芓[2007]81号《关于印发中国工程建设标准化协会2007年第二批标准制、修订项目计划的通知》的要求由中建(北京)国际设计顾问有限公司、深圳雅昌管业有限公司等单位编制的《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》,经本协会建筑与市政工程产品应用分会组织审查现批准發布,编号为CECS

中国工程建设标准化协会

许浩 徐水平 黎莲威 范思锦 郭艾 苏家新 庞浩辉 李智石 余朝玉
    主要审查人:左亚洲 陈怀德 潘德琦 王珏 归談纯 吴祯东 罗定元 姜国芳 赵世明 郭金鹏 郑克白 王研 汤浩 程宏伟

中国工程建设标准化协会

1.0.1 为使建筑给水排水薄壁不锈钢管管道工程的管噵连接做到技术先进、经济合理、安全卫生、维护方便确保质量,制定本规程

1.0.2 本规程适用于新建、改建和扩建的民用与工业建筑嘚建筑给水(冷水、热水、饮用净水和消防给水等)和建筑排水(虹吸式屋面雨水排水和真空排水等)管道工程薄壁不锈钢管连接技术的設计选用、施工及验收。

1.0.3 建筑给水排水薄壁不锈钢管材应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771、《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》GB/T 19228.2和现行行业标准《薄壁不锈钢水管》CJ/T 151、《薄壁不锈钢内插卡压式管材及管件》CJ/T 232的要求生活饮用水管道还应符合现荇国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T     薄壁不锈钢管件应符合现行国家标准《不锈钢卡压式管件》GB/T 19228.1、现行荇业标准《薄壁不锈钢内插卡压式管材及管件》CJ/T 232及本规程附录A的规定。

1.0.4 本规程对薄壁不锈钢管连接方式作出规定管道工程的设计、施工及验收应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的要求。

1.0.5 建筑给水排水薄壁不锈钢管连接方式除应执行本规程外,尚应符合国家现行有关标准的要求

    在承插口位置设置密封圈,并用专用工具钳压承口使之徑向紧固密封的一类连接方式又称钳压式连接方式。包括卡压式连接、环压式连接、双卡压式连接、内插卡压式连接

    在承插口处设置O型密封圈,采用专用卡压工具钳压承口部位后断面呈六角形的挤压式连接方式

    在密封圈(一道或两道)两侧同时进行卡压式连接的挤压式连接方式。

    在管材端部用专用工具扩成凸环形将管材插入管件,再充填密封材料并用紧固件纵向锁紧固定的一类连接方式。包括凸環式连接、卡凸式连接、锁扩式连接

     曾应用在焊接钢管、镀锌钢管连接的一些传统使用(除焊接连接外)的连接方式。包括沟槽式连接、卡箍式连接、法兰连接、滚压螺纹连接、滚压螺纹O型密封圈连接和插合自锁卡簧式连接

    在管材、管件平口端的接头部位加工(滚压加笁或切削加工)成环形沟槽后,由并合式卡箍件、C型橡胶密封圈和紧固件组成的快速拼装接头的连接方式

    在管材、管件端部加工成凸环後,由并合式卡箍件、橡胶密封圈和紧固件组成的快速拼装接头的连接方式

    采用啮入成型螺纹工艺将管材和管件的端部加工成可相互旋匼链接的圆锥管内螺纹或外螺纹,以达到紧固和密封要求的连接方式

    将管材插入管件,管件内卡簧能自动把管材锁紧防止管材松脱的連接方式。

    将钢材或钎料熔化后焊接成一体的一类连接方式包括承插式氩弧焊连接和对接式氩弧焊连接。

    先进行卡压式连接再在卡压管件端面与管材进行点焊连接的连接方式。是机械—焊接连接方式的一种

    以不锈钢、耐蚀性为主要特性,且铬含量至少为10.5%碳含量朂大不超过1.2%的钢。

    基体以面心立方晶体结构的奥氏体组织(γ相)为主,无磁性,主要通过冷加工使其强化(并可能导致一定的磁性)嘚不锈钢

    基体以体心立方晶体结构的铁素体组织(α相)为主,有磁性,一般不能通过热处理硬化,但冷加工可使其轻微强化的不锈钢

3.1.1 建筑给水排水薄壁不锈钢管管道系统应全部采用薄壁不锈钢制管材、管件和配套附件。当薄壁不锈钢管与碳钢管相连接时应采取防圵电化学腐蚀的措施。
    防止电化学腐蚀的措施可采取塑胶涂料、青铜铸体、涂膜绝缘法兰等

3.1.2 建筑给水排水系统所采用的薄壁不锈钢管管材和管件,应具有国家认可的产品检测机构的产品检测报告和产品出厂质量保证书;用以输配生活饮用水用的管材和管件还应具有衛生部门的准用文件。

3.1.3 薄壁不锈钢管可采用奥氏体不锈钢也可采用铁素体不锈钢。薄壁不锈钢管件应经固溶处理

3.1.4 奥氏体不锈鋼管材及管件应选用同一牌号,对于铁素体系列的不锈钢管材也可配用奥氏体系列的管件。

表3.1.5 不锈钢管材和管件的材料牌号及用途

紸:统一数字代号按《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》GB/T 规定

3.1.6 不锈钢管材、管件的选材,其输送水氯化物含量宜符合表3.1.6的规定

表3.1.6 管材、管件的材料牌号及其输送水中允许的氯化物含量

3.1.7 本规程所采用的薄壁不锈钢管材和管件的化学成分应符合本规程附录B嘚要求。

3.1.8 本规程所采用的薄壁不锈钢管材和管件的力学性能应符合本规程附录C的要求
    管材、管件和管道接口还应通过以下试验:管材抗拉强度、延伸率、压扁试验、涡流试验、气密性试验、管路组合耐压试验、管路组合气密试验、管路组合拉拔试验、管路组合负压试驗。当用于消防给水时还应通过消防检测。

3.1.10 薄壁不锈钢管不同连接方式所适用的公称尺寸范围、工作压力应符合表3.1.10的规定

表3.1.10 薄壁不锈钢管的公称尺寸适用范围

3.1.11 管道连接过程中,当管材插入管件时应严格控制管材外径;当管件插入管材时,应严格控制管材内径

3.1.12 不同连接方式的薄壁不锈钢管道系统应采用与之相配套的管材规格尺寸。不同连接方式的薄壁不锈钢管道接口应采用与之楿配套的薄壁不锈钢管件

3.1.13 薄壁不锈钢管材与管件的内、外径允许偏差应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771、《不锈鋼卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》GB/T 19228.2、《不锈钢卡压式管件》GB/T 19228.1和现行行业标准《薄壁不锈钢水管》CJ/T 151、《薄壁不锈钢内插卡压式管材及管件》CJ/T 232的规定。

3.1.14 建筑给水系统的薄壁不锈钢管材应采用给水管件;建筑排水系统(虹吸式屋面雨水排水系统或真空排水系统)的薄壁鈈锈钢管材应采用排水管件不得采用给水管件用于排水系统。

3.1.16 薄壁不锈钢管材应采用薄壁不锈钢管件不得采用厚壁不锈钢管件。

3.1.17 薄壁不锈钢管材壁厚应经计算确定壁厚应保证管材的强度和刚度,还应考虑连接方式、性能要求和材料加工裕量等因素不同类型嘚连接方式、不同型式的密封方式可允许有不同壁厚。

3.1.18 不同连接方式的薄壁不锈钢管道接口应采用与之相配套的密封方式当采用密葑圈密封时,密封圈材质、形状应与连接方式和密封方式配套

3.1.19 卡压式连接的密封圈应符合《不锈钢卡压式管件用橡胶O型密封圈》GB/T 19228.3嘚规定。其他连接方式的密封圈其结构型式、外形尺寸、材质应符合相关标准的规定。

3.1.20 密封圈的材质宜采用橡胶橡胶材质应根据連接方式、介质温度、密封要求和使用寿命等因素确定,可采用三元乙丙(EP-DM)、氯化丁基(CnR)或硅橡胶(MVD)等
    用于热水供应系统的薄壁不锈钢管,其密封圈应采用耐温密封圈

3.2 连接方式及其选用

3.2.1 薄壁不锈钢管连接方式应根据管径、用途、建筑标准、敷设方法等因素合理选用。
    薄壁不锈钢管可用于建筑给水(冷水、热水、饮用净水和消防给水等)和建筑排水(虹吸式屋面雨水排水和真空排水等)等管道工程用于鈈同系统的薄壁不锈钢管应采用与之相适应的连接方式。

3.2.2 薄壁不锈钢管可采用挤压式连接方式、扩环式连接方式、传统式连接方式、焊接连接方式和机械—焊接连接方式

3.2.3 薄壁不锈钢管挤压式连接方式可采用卡压式、环压式、双卡压式(双挤压式)或内插卡压式连接。
    扩环式连接方式可采用凸环式、卡凸式或锁扩式连接
    传统式连接方式可采用沟槽式、卡箍式、法兰、滚压螺纹O型圈连接或插合自锁鉲簧式连接。
    焊接连接方式可采用承插式氩弧焊或对接式氩弧焊连接
    机械—焊接连接方式可采用卡压点焊式连接。

3.2.4 当采用焊接连接方式时管内外壁应有惰性气体保护。

3.2.5 公称尺寸为DN100及以下的薄壁不锈钢管宜采用挤压式连接方式;公称尺寸为DN100以上的薄壁不锈钢管宜采用扩环式连接方式或沟槽式、卡箍式或法兰连接方式;焊接连接方式可用于各种管径薄壁不锈钢管的连接

3.2.6 需拆卸的接口宜采用扩環式或沟槽式、卡箍式、法兰、插合自锁卡簧式连接方式。

3.2.7 敷设在管道井、管槽、壁龛内的管道当安装位置空间狭小时可采用除挤壓式连接和焊接连接以外的连接方式。

3.2.8 在不能动用明火处不得采用焊接连接方式。

3.2.9 在有振动、伸缩、沉降、阀门或水嘴频繁启閉的场所除应采取相应的抗振、抗位移、防沉降等技术措施外,薄壁不锈钢管的连接宜采用相应的连接方式
    焊接连接,当壁厚小于2mm时宜采用承插式氩弧焊连接;当壁厚大于2mm时,宜采用对接式氩弧焊连接

3.2.10 虹吸式屋面雨水排水系统和真空排水系统的负压区不宜采用溝槽式连接,宜采用法兰、卡箍式、挤压式连接和焊接连接方式

3.2.11 薄壁不锈钢管与卫生器具给水配件、水表、阀门或与给水机组、给沝设备连接处,宜采用螺纹连接或法兰连接连接处管件宜采用不锈钢锻压件或黄铜合金管件。

3.2.12 管道临时故障拆换维修可采用插合自鎖卡簧式连接方式

4.1.1 管道系统的配管与连接应按下列步骤进行:
    1 按设计图纸规定的平面位置和标高线绘制实测施工图;
    2 按实测施工图進行配管、切割、修边;
    3 按制订的薄壁不锈钢管材和管件的安装顺序,进行预装配;

4.1.2 在管道连接前应对管材、管件及配件(密封圈、焊丝、生料带等)进行外观检查,产品应有合格证并应去除管材与管件内外污垢和杂质,查看管件中的密封材料(如橡胶密封圈等)昰否良好、无伤痕、无杂物

4.1.3 各种连接方式,均应严格按要求的顺序和安装方法进行安装

4.1.4 管道连接除连接方式应符合要求外,尚应符合管道工程关于管道布置、管道敷设、管道施工和管道验收等有关标准的规定

4.1.5 覆塑管和保温管在连接部位处,应将插口端的覆塑层和保温层上翻待安装就绪后,接口部位和管件处应缠包防结露材料或保温材料

4.1.6 薄壁不锈钢管管道系统应配套采用薄壁不锈鋼制管材、管件和附件。
4.1.7 对埋地敷设和垫层敷设的薄壁不锈钢管应对外壁采取防腐措施。

4.1.8 嵌墙敷设的管道宜采用覆塑薄壁不锈鋼管管径不宜大于25mm。管线应水平或垂直布置在预留或开凿的凹槽内槽内薄壁不锈钢管应采用管卡固定。

4.1.9 焊接接头表面不得有蓝黑吙色当有火色时,应予以清除但不得用普通钢丝刷类工具清除。
    薄壁不锈钢管材、管件焊接后应彻底清除薄壁不锈钢管材、管件外表面的焊接飞溅物。

4.1.10 薄壁不锈钢管、管件不应与水泥浆、水泥、砂浆、拌和混凝土直接接触且不得浇注在钢筋混凝土结构层内。

4.1.11 管道安装间歇或完成后敞口处应及时封堵。

4.1.12 薄壁不锈钢管管道间距(包括接头间距)应满足施工要求留足施工所要求的最小作業空间。

4.1.13 管道施工时不得用金属工具敲击管材、管件和在管道附近、周边进行焊接施工。

4.1.14 管材、管件在运输及储存过程中应尛心轻放,排列整齐不得受尖锐物品碰撞,不得抛、摔、拖、压施工现场应防止与有腐蚀的介质和污物接触。

4.2.1 薄壁不锈钢管的切割应采用无显著温升的切割方式切割工具宜采用专用的电动切管机或手动切管器、手动管割刀;不宜采用会产生高温的切割工具。当必須采用砂轮锯时应符合下列规定:
    2 砂轮锯应专用于切割不锈钢管,不得用于切割其他金属管材
4.2.2 配管切割应符合下列规定:
    1 有条件時,应采用圆周环绕切割以保持截面周向匀称,避免管口变形;
    2 在切割前应先确认管材无损伤、无变形;
    3 切割后管口的端面应平整并垂直于管轴线,其切斜e(图4.2.2)不得大于表4.2.2的规定;

图4.2.2 切斜示意

表4.2.2 切斜允许值

4.2.3 切管机、切管器、管割刀的割刀应定期检查、更换或打磨

4.3.1 管材切割后,管端的内外毛刺宜采用专用修边工具清理干净

4.3.2 管材切割后,管端如有变形应采用专用整形工具对管端进行整圆,以确保管口周向匀称

4.3.3 严禁使用会产生高温的修边手段。

4.4 挤压式连接方式

4.4.1 挤压式连接方式可采用卡压式连接、环压式连接、双卡压式(双挤压式)连接和内插卡压式连接

4.4.2 采用挤压式连接方式的管材和管件尺寸应配套,尺寸偏差应在允许偏差范围以内连接前,密封圈应在正确位置连接部分应加工成要求的形状,其尺寸、位置应符合相关的规定

4.4.3 挤压式连接应按下列步骤进行:
      1 将插口插入承口[卡压式连接、环压式连接、双卡压式(双挤压式)连接为管材插入管件,内插卡压式连接为管件插入管材]插入时插口的中轴线应与承口的中轴线对准,不得歪斜不得割伤密封圈或使密封圈脱落;
      3 用专用工具进行挤压连接,应将挤压部位置于專用工具的钳口之下挤压时专用工具的钳口应与管件(或管材)靠紧并与其轴线垂直;

4.4.4 挤压后,挤压部位形状应符合下列要求:
      1 卡壓式连接、双卡压式(双挤压式)连接和内插卡压式连接应为六边形;

4.4.5 挤压时严禁使用润滑油。

4.4.6 挤压时挤压专用工具的模块必须成组使用或成组更换。

4.4.7 挤压式连接后应按下列步骤进行检查:
      3 用专用量规进行尺寸确认,当发现插入不到位时应将接头部位切除,重新施工;
      4 在用量规确认后当发现挤压不到位时,应先检查专用工具是否完好当发现工具有损时,应将工具送检在挤压不当蔀位处,可用正常挤压专用工具再进行一次挤压式连接挤压后,再次用量规进行检查确认;

4.4.8 挤压式连接、卡压式连接[包括双卡压式(双挤压式)和内插卡压式等]、环压式连接应分别采用挤压式、卡压式、环压式专用工具

4.4.9 挤压式连接专用工具宜采用电动工具或液壓工具,也可采用手动工具;公称直径DN100及以上应采用电动工具或液压工具

4.4.10 挤压式连接方式采用的专用工具应具有限位装置和紧急泄壓阀,防止挤压过度在发生误操作时可随时采取紧急措施松开挤压钳口泄压。
4.4.11 挤压式连接方式采用的专用工具钳口处应采用优质合金钢材质并经特殊热处理,能满足一万次挤压施工要求

4.4.12 采用挤压式连接方式的专用工具,在使用过程中应操作便捷增压和泄压過程应全自动控制,不得出现压接不稳定、不到位或过压现象产生
       当挤压钳不到位,液压传动出现故障或电力不足时专用工具应主动報警并立即停止工作。

4.4.13 专用工具的液压传动部分应采用全密封设计在使用过程中不得出现漏油、失压等故障。

4.4.14 专用工具及压接鉗口宜轻便适合单人操作;宜采用一体化结构,并一次成型

4.4.15 挤压式连接方式专用工具应按薄壁不锈钢管材、管件、挤压钳三者同步配套开发。不同连接方式应采用与之配套的专用工具和钳口

4.5 扩环式连接方式

4.5.1 扩环式连接方式可采用凸环式连接、卡凸式连接和鎖扩式连接。

4.5.2 凸环式连接可分为顶筒螺纹型(图4.5.2-1)和扣紧法兰型(图4.5.2-2)两种顶筒螺纹型可用于DN15~DN32,扣紧法兰型可用于DN40—DN300
    卡凸式连接和锁扩式连接可分为螺母型和法兰型两种。卡凸式连接的螺母型(图4.5.2-3)可用于DN15~DN50法兰型(图4.5.2-4)可用于DN40~DN300。

图4.5.2-1 凸环式顶筒螺纹型管接头结构
1-管子;2-顶筒;3-管接头;4-密封圈

图4.5.2-2 凸环式扣紧法兰型管接头结构
1-管接头;2-凸台阶松套法兰;3-凹台阶法兰;4-螺栓;5-密葑圈;6-管子

图4.5.2-3 卡凸式管件螺母型管接头结构
1-密封圈;2-管材;3-管件

图4.5.2-4 卡凸式扣紧法兰型管接头

图4.5.2-5 锁扩式螺母型连接管接头结构
1-螺母;2-管件体;3-胶圈;4-管材

4.5.3 凸环式顶筒螺纹型连接应按下列步骤进行:
      2 在确认凸环符合要求后在管子的另一端套进顶筒(注意顶筒裝入方向);
      3 在已扩凸环的管子端部套上橡胶密封圈,然后把管子连密封圈一齐插入管件内;
      4 将已套在管子上的顶筒旋入管件内用扳手擰紧,使顶筒、管子与管件紧密结合成一体;

4.5.4 凸环式扣紧法兰型连接应按下列步骤进行:
      1 用专用扩凸环机扩凸环扩凸环时应将管子端面与专用扩凸环机的下辊子凸缘端面贴紧,并且让管子轴线与辊子轴线平行;
      2 通过扩凸环机上的手轮向管子内壁缓慢加压管子逐渐向外隆起一圈凸环;
      3 扩凸环机已设有凸环限位高度和宽度,确认凸环尺寸符合要求后旋松手轮让扩凸环机上辊子完全退出凸环后才能取出管子;
      4 检查凸环,凸环的高度、宽度、管端口与凸环的距离、管子端口处的不圆度等应符合相应的规定;
      5 将“凹台阶法兰”从管子的一端套入管子中让法兰的凹台阶包容管子的凸环,再将橡胶密封圈装于管子的端口处并楔紧在法兰的凹台阶里。然后把管子插入管接头讓管接头的翻边端面紧贴密封圈;
      6 装上“凸台松套法兰”,让法兰的凸台紧贴管接头的翻边然后用螺栓连接“凹台阶法兰”和“凸台阶松套法兰”;
      7 交替拧紧螺栓,让“凹台阶法兰”的端面与“台阶松套法兰”的端面完全贴紧即可;
      8 拆卸时卸下螺栓,分离“凹台阶法兰”和“台阶松套法兰”拔出管子即可。

4.5.5 凸环式连接应符合下列规定:
      1 管子扩凸环后凸环部位不得有裂缝,不得有金属拉伸过的痕跡焊缝处不得有裂痕;
      3 对于顶筒螺纹型,只应把顶筒拧紧使顶筒的端面与管件的端面贴紧;对于扣紧法兰型,只应拧紧螺栓使“凹囼阶法兰”的端面与“台阶松套法兰”的端面完全贴紧,达到既密封又可伸缩的要求

4.5.6 卡凸式连接和锁扩式连接应按下列步骤进行:
      1 鼡专用扩凸环机扩凸环,扩凸环时应将管子插入凸环机的上辊轮端面贴紧内平面并且让管子轴线与辊轮轴线平行;
      2 通过扩凸环机上的压緊转手向管子内壁缓慢加压,管子逐渐向外隆起一圈凸环;
      3 扩凸环机已设有凸环限位高度和宽度确认凸环尺寸符合要求后旋松压紧转手,从扩凸环机上辊轮上退出管子;
      4 检查凸环凸环的高度、宽度、管端口与凸环的距离、管子端口处的不圆度等应符合相应的规定。

4.5.7 鉲凸式连接和锁扩式连接应符合下列规定:
      3 曲面在外扩时不应产生裂纹、裂口等现象应避免安装好后管道泄露。

4.5.8 扩环式连接方式的橡胶密封圈不宜采用三角形断面形式

4.6.1 传统式连接方式可采用沟槽式连接、卡箍式连接、法兰连接、滚压螺纹O型圈连接和插合自锁卡簧式连接。

4.6.3 用滚槽机加工沟槽时步骤和要求以及沟槽式接头的安装均应符合现行协会标准《沟槽式连接管道工程技术规程》CECS151的规定

4.6.4 滚槽机应有控制沟槽深度不至于过深的限位装置。

4.6.5 沟槽式连接的卡箍可采用不锈钢材质或球墨铸铁当采用球墨铸铁时,卡箍与鈈锈钢管管壁之间应设橡胶或塑料衬垫

4.6.6 卡箍式连接应按下列步骤进行:
    1 检查管材、管件的凸环是否符合要求,以及卡箍件的型号是否正确;
    2 在橡胶密封圈上涂抹润滑剂并检查橡胶密封圈是否有损伤,润滑剂可采用肥皂水或洗洁剂不得采用油润滑剂;
    6 压紧卡箍件至端面闭合,即刻安装紧固件应均匀对称交替拧紧螺栓;
    7 安装完毕后,立即检查并确认密封圈位置

4.6.7 卡箍式连接的卡箍可采用不锈钢材质或球墨铸铁,当采用球墨铸铁时卡箍与不锈钢管管壁之间应设橡胶或塑料衬垫。

4.6.8 法兰连接的法兰应采用标准法兰法兰可采用岼焊钢法兰或卡箍法兰。法兰间应设置橡胶止水带

4.6.9 法兰和紧固件材质应采用不锈钢材质。

4.6.10 平焊钢法兰连接时螺孔应对准紧固件紧固时应对称交替拧紧。

4.6.11 平焊钢法兰与不锈钢管焊接时应采用惰性气体保护

4.6.12 滚压螺纹O型圈连接应符合本规程附录D的规定。

4.6.13 无定位标志的插合自锁卡簧式连接应按下列步骤进行:
    1 用专用工具在管的接口定位处压一条小凹槽(专用工具已设有各种管的凹槽规格萣位尺寸);
    2 插入管件直插到底,且有稍许转动听到“咔”声即为就位安装完成;
    3 当需拆除时,用专用工具卡住管件的底部凹处及面端加力同时可把管子拔出拆除;
    4 当需再次连接时可按本条第2款步骤重复进行。

4.6.14 有定位标志的插合自锁卡簧式连接应按下列步骤进行:
    1 用专用工具在管的接口定位处压一条小凹槽(专用工具已设有各种管的凹槽规格定位尺寸);
    2 将管件帽上定位标志箭头对准管件上的凹槽;
    3 插入管件直插到底,且有稍许转动听到“咔”声即为就位;
    4 当需拆除时,可用专用工具卡住管件帽逆时针方向旋转180°,即可拔出管材;
    5 当需再次连接时,可按本条第2、3款步骤重复进行;
    6 检查管件帽上定位标志箭头和管件上的凹槽是否在同一直线上如在同一直线,则安装工作完成

4.7.1 焊接连接方式可采用承插式氩弧焊连接和对接式氩弧焊连接。

4.7.3 承插式管件端口可有延伸边或不设延伸边当囿延伸边或扩口边时,焊接管件时可不填充焊丝以延伸边或扩口边替代焊丝。

4.7.4 焊接管件采用TIG焊方法时应为小电流、快速度,其焊接工艺参数应符合表4.7.4的规定

表4.7.4 承插式管件TIG焊焊接工艺参数推荐值

4.7.5 薄壁不锈钢管TIG焊应选用逆变氩弧焊机或脉冲氩弧焊机,有條件时宜选用自动焊机

4.7.6 薄壁不锈钢管TIG焊焊接时不锈钢管内壁应采用惰性气体保护。

4.7.8 钢管、管件开坡口应符合《钢制对焊无缝管件》GB/T12459的规定壁厚小于3mm的奥氏体不锈钢管,端部可制成直角或轻微倒角

4.7.9 钢管、管件开坡口需多道施焊时,应以TIG焊打底其余各层可采用手工电弧焊。

4.7.10 管内壁焊缝宜采用惰性气体或填充材料(如焊丝)对其进行保护

4.7.11 焊丝和焊条宜根据薄壁不锈钢管材、管件材質的不同,并按表4.7.11选用焊丝和焊条的材质应优于管材和管件。

表4.7.11 焊丝、焊条选用

注:1 焊丝应符合《焊接用不锈钢丝》YB/T 5092的要求
2 鈈锈钢焊条应符合《不锈钢焊条》GB/T 983的要求。

4.7.12 对接式氩弧焊连接时管材与管材的壁厚、管材与管件的壁厚应相等,管材、管件的圆度戓不圆度偏差应一致

4.8 机械-焊接连接方式

4.8.1 机械—焊接连接方式可采用卡压点焊式连接。

4.8.2 卡压点焊式连接应符合下列规定:
    2 卡压式连接应符合本规程第4.4节挤压式连接方式的有关规定;
    4 点焊位置应在卡压管件的端面点焊数应按表4.8.2规定,点焊点应沿圆周周向均勻分布;

    5 点焊前应把管件与管材用专用夹具夹紧然后更换夹模把带有密封圈的U型槽夹压,将管件与管材点焊;
    6 点焊点宜同时进行当不能做到时,应在对称位置点焊;
    7 点焊时可根据实际情况确定是否采用焊丝点焊应快速进行,以免损伤密封圈和影响不锈钢材质;
    8 点焊后應浇水冷却模块然后卸掉夹模。

4.8.3 卡压点焊式点焊时应符合下列规定:
    3 间断点焊区和密封圈不应受到热能的破坏;
    4 卡压时应把夹具顶蔀止滑杆两端的螺母旋紧;
    6 点焊的抗拉拔力应大于卡压式连接的抗拉拔力

5.0.1 薄壁不锈钢管连接工程施工质量验收质量管理应符合下列規定:
    1 施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制
    2 应按批准的工程设计攵件和施工技术标准进行施工。修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单
    3 应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施
    4 施笁单位应具有相应的资质,工程质量验收人员应具备相应的专业技术资格

5.0.2 材料管理应符合下列规定:
    1 工程所使用的主要材料应具有Φ文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家现行有关标准的规定或设计要求材料进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认
    2 所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好表面无划痕及外力冲击破损。
    3 主要材料应有完整的安装使用说明书在运输、保管和施工过程中,应采取有效的措施防止损坏或腐蚀

5.0.3 薄壁不锈钢管连接工程管道接口应符合下列规定:
    1 法蘭连接时衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓孔不得安放双垫或偏垫。
    2 连接法兰的螺栓直径和长度应符合现行有关标准的规定,擰紧后突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。
    3 沟槽式连接两管口端应平整、无缝隙沟槽应均匀,卡紧螺栓后管道应平直卡箍安装方姠应一致。
    4 各种承压管道系统和设备应做水压试验非承压管道系统和设备应做灌水试验。

5.0.4 薄壁不锈钢管连接工程主控项目施工质量驗收应符合下列规定:
    检查方法:对照设计图纸观察检查
    检查方法:通水、加压、观察检查。

5.0.6 薄壁不锈钢管链接应于管道工程的验收工作同步进行

1 为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
    2)表示严格在正常情况下均应这样做的:
    3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
    4)表示有选择在一定条件下可以这样做的,采用“可”
2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

附录A 薄壁不锈钢管件

A.0.1 薄壁不锈钢环压式管件承口尺寸(图A.0.1)应符合表A.0.1的规定

图A.0.1 薄壁不锈钢环压式管件承口

表A.0.1 薄壁不锈钢环压式管件承口尺寸(mm)

A.0.2 薄壁不锈钢双卡压管件承口尺寸( 图A.0.2) 应符匼表A.0.2-1、A.0.2-2 的规定。

图A.0.2 薄壁不锈钢双卡压管件承口

表A.0.2-1 不锈钢双卡压管件承口尺寸之一(mm)

表A.0.2-2 不锈钢双卡压管件承口尺寸之二(mm)

A.0.3 薄壁不锈钢双挤压管件承口尺寸(图A.0.3)应符合表A.0.3-1 、A.0.3-2 的规定

图A.0.3 薄壁不锈钢双挤压管件承口

表A.0.3-1 双挤压薄壁不锈钢管件接口基本尺寸之一(mm)

表A.0.3-2 双挤压薄壁不锈钢管件接口基本尺寸之二(mm)

A.0.4 薄壁不锈钢凸环式连接管材承口尺寸(图A.0.4)应符合表A.0.4的规定。

表A.0.4 薄壁不锈钢凸环式连接管件承口尺寸(mm)

图A.0.4 薄壁不锈钢凸环式管材承口

A.0.5 薄壁不锈钢卡凸式连接管件承口尺寸(图A.0.5)应符合表A.0.5的规定

表A.0.5 薄壁不锈钢卡凸式连接管件承口尺寸(mm)

图A.0.5 薄壁不锈钢卡凸式管件承口

A.0.6 薄壁不锈钢锁扩式承口尺寸( 图A.0.6)应符合表A.0.6规定。

表A.0.6 薄壁不锈钢锁扩式连接承口尺寸(mm)

图A.0.6 薄壁不锈钢锁扩式承口

A.0.7 薄壁不锈钢沟槽式连接沟槽尺寸(图A.0.7) 应符合表A.0.7嘚规定

图A.0.7 薄壁不锈钢管沟槽尺寸

表A.0.7 薄壁不锈钢沟槽式连接沟槽尺寸(mm)

注:1 表内钢管的公称压力PN均不小于2.5MPa;
2 表内沟槽宽度为外径系列尺寸。

A.0.8 薄壁不锈钢滚压螺纹O型圈密封接口(图A.0.8)应符合表A.0.8的规定

图A.0.8 薄壁不锈钢管锥螺纹O型圈密封接口连接示意

表A.0.8 薄壁不锈钢管锥螺纹O型圈密封接口尺寸(mm)

A.0.9 薄壁不锈钢承插式氩弧焊管件承口尺寸(图A.0.9-1) 应符合表A.0.9-1的规定。

表A.0.9-1 薄壁不锈钢承插式氩弧焊管件承口尺寸(mm)

图A.0.9-1 承插式氩弧焊管件承口

图A.0.9-2 承插式氩弧焊(扩口式)管件承口

表A.0.9-2 承插式氩弧焊式(扩口式)管件承口尺寸(mm)

A.0.9-3 承插式氩弧焊式(扩口式)管件承口尺寸(mm)

A.0.10 薄壁不锈钢对接式氩弧焊管件承口尺寸(图A.0.10)应符合表A.0.10的规定

图A.0.10 对接式氩弧焊管件承口

表A.0.10 薄壁不锈钢对接式氩弧焊管件承口尺寸(mm)

附录B 薄壁不锈钢管材和管件的化学成分

B.0.1 管材和管件的化学成分应符合表B.0.1的规定。

表B.0.1 管材和管件的化学成分(%)

注:本表根据《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》GB/T 20878制定

附录C 薄壁不锈钢管材和管件的力学性能

C.0.1管材和管件的力学性能应符合表C.0.1的规定。

空调材料升级换代 第三代铜铝连接管成新宠

近来在格力、海尔、科龙等空调巨子进一步扩展“铜铝衔接收代替铜衔接收方案”之际,全国人大正在安排修订《节约能源法》要求厂商活跃开展高科技的节能环保材料,而国家建设部副部长仇保兴也要求空调与冰箱等耗电量大、耗铜量大的家电产品活跃选鼡新式的节能材料   据专家估量:按现在我国空调年产量5000万台计,假如空调器衔接收全面实现“铝代铜”每年不只能为顾客节约巨額的电费,并且能够节约铜资源10万吨因而,不少我国空调业供应商正在大力推进第三代铜铝衔接收的遍及作业   关键技能获重大打破   “铜价涨涨,铜矿急急”据7月10日新华社报导,我国海关发布的数据显现:我国1-6月进口未铸造的铜及铜材151.4万吨同比增加52.3%,铜价再度大幅飙升至8335美元/吨到达11个月以来的较高水准使得本年年内涨幅达至31.12%,一起全球铜库存自2月初来已下降近50%,而同期國内的铝材直销足够进口铝同比下滑70%以上,铝的现货价从5月底的2800美元/吨下跌到6月26日的2646.5美元/吨   从数据能够看出,我国市场迫切需要“铝代铜”技能以处理日益严峻的“铜危机”也因于此,铜铝衔接收遭到我国空调主力品牌格力、海尔、海信、科龙、志高级嘚活跃追捧   据广东家电协会介绍:铜铝衔接收的空调早在2003年就已投放市场,大面积实际运用已四年实际运用作用优于铜衔接收,㈣年中还没有收到过顾客对铜铝衔接收自身质量问题的投诉故障率远远低于铜衔接收,技监部分也预备大力引荐这种“定心管”   “铜铝衔接收技能三、四年前已取得性打破,以铜铝衔接收全面替代铜衔接收的机遇已彻底老练”我国海洋大学的材料专家称,空调衔接收用铜铝管是较安全、较节能、较实惠的   现在,青岛海青机械总厂与我国海洋大学共同开发的插座式电阻压焊技能也处理了铜铝銜接收的焊接难题只需装置正确就能正常运用20年以上,远远高于国家规定的八年寿数   “铝代铜”成一致   据了解,早在2004年铜鋁衔接收的空调就已开端出口到欧盟、日本等国,现在国内主力品牌也均大规模选用铜铝衔接收格力空调董事长朱江洪曾揭露对记者表奣:“格力正在加快施行‘铝代铜’方案,逐渐筛选高价低效的铜衔接收支撑国家的节能新政。”海尔集团新闻发言人汲广强也对记者稱:“铜铝衔接收是铜衔接收功能升级换代的必然选择”此外,松下、志高、奥克斯与三菱的专家也纷纷表明:单个厂商所谓的“100%铜管确保卡”可能是报价圈套、节能圈套或安全圈套   我国家电研究院专家祁冰通知记者,无论是铜管仍是铝管实际上都没有质量问題,也不会发生漏氟或爆破等结果空调器漏氟99%以上都是由于装置不妥形成的,与原料无关   日前,国家发改委与国家建委均表明:我国是铜资源极度缺少的消费大国50%以上的电解铜都要依靠进口,而我国的铝资源则比较丰富以我国每年出产空调5000万套来核算,表裏机衔接收若施行“铝代铜”改造可节约的铜资源相当可观。

空调连接管以铝代铜技术产品受到市场认可

传统上,空调产品的制冷管路用嘚都是铜管,而我国的铝资源比较丰富,铝产业也比较发达因此,空调制冷管路用铝代铜成为大势所趋。仅以我国空调市场计算,每年5000万套的销售量,意味着每年将有近20亿元的铜铝连接管市场容量,同时还将减少5万吨的用铜量青岛市海青机械总厂经过一年多的时间,采用薄壁铜铝管焊接技术生产出了新型铜铝空调连接管。产品投入市场后,由于其销售价格比铜管降低了一半,加上其性能、使用寿命和安装方便等都优于纯铜管,迅速赢得了空调厂商的青睐,产品供不应求目前,国内大部分空调企业应用了这一技术产品,韩国、日本的空调企业也开始使用此项技术产品。同时,其产品质量也经受住了市场的检验,从2004年投产以来,累计投放市场近600万套铜铝空调连接管,合格率达100%

铝线连接,这里我们要着重了解銅线和铝线的接法,不可以直接将两者连接要用过渡线夹法。原因1:铜跟铝属于不同的元素铜的 金属 惰性要大于铝,即铜的化学活性要較铝低的多这样两种 金属 连接后通电会发生电化学反应,导致铝线逐渐被氧化降低铝线的机械强度和导电性;原因2:铜线和铝线通过電流时会发热,而它们的电阻率不同;铜 )

1、机械连接技术   铝合金导热率高采用传统电阻点焊技术连接能耗极高,而且质量难以保證目前,国外汽车制造厂商大量采用自冲铆接、自切削螺钉等机械连接方法实现铝合金连接而该技术目前则由英国Henrob、美国Emhart、德国Bollhoff等国外公司所垄断。我国需要通过自主创新研发拥有自主知识产权的机械连接装备与工艺,以打破国外的技术壁垒   2、焊接技术   对鋁车身零部件连接技术而言,目前除大量采用锁铆、自切削螺钉、自攻螺钉、冲联工艺及胶(粘)接等非熔化连接方法外还大量采用MIG焊、噭光焊(包括激光熔焊、激光钎焊)及激光-MIG电弧复合焊等熔化焊接方法。其中MIG焊、激光焊及激光-MIG电弧复合焊、搅拌摩擦焊成为铝车身零蔀件焊接的标准工艺。2012 欧洲白车身冠军车型——Benz SL的亮点是搅拌摩擦焊首次得到大量的应用车身焊点当量达到6669个,对于车身刚度的提升起箌重要的作用   3、柔性化包边技术   车身覆盖件外形质量要求高、精度控制严,传统模压包边投入大、柔性差机器人滚压工艺(rollerhemming)成为包边柔性化的必然趋势。国外成熟的汽车设备供应商已有很多具备了柔性化铝合金包边技术例如德国ThyssenKrupp、美国Hirotec、德国Edag、英国DVA等公司。目前国内铝合金覆盖件配套的包边设备供应商主要是欧美企业。

铜、铝导线连接应注意什么

由于铜、铝两种金属的化学性质不同在接触处容易电化学腐蚀,日久会引起接触不良、导电率差或接头断裂因此,铜招导线的连接应使用铜铝接头或铜铝压接管。铜铝母线連接时可采用将铜母线镀锡再与铝母线连接的方法。

铝导线连接时应注意的问题

电力线路中铜导线与铝导线相接时会产生电解腐蚀铜導线与钥导线相接时。由于材质不同互相之间存在一定的电位差。铜铝之间的电位差约为 ) 

不锈钢管和紫铜管的应用御及连接方法、腐蝕形式

铜管及管件和不锈钢管及管件自身报价比较不锈钢管比铜管报价便宜,但不锈钢管件比铜管管件要贵得多主要是不锈钢管件的雜乱加工程序和原料上的不科用,导致本钱上升  原料方面 美标紫铜供水管材及管件包含焊接辅料,悉数选用无铅配方一切产品运鼡纯铜制作(含铜量不低于 99.90%),保证供水体系契合卫生标准高含量的铜有用的降低了电化学腐蚀的影响。而关于不锈钢管的电化学腐蚀無法界说因为其使用很少,时刻也很短铜管的分量只为不锈钢的1/8 分量,在实际运用过程中选用铜管的管道体系有极强的稳定性。衔接方法  美标铜管及配件均严厉依照国际标准的技能要求制作更是彻底到达或超出标准要求,杰出的安装空隙操控使得焊接施工省時,省力又能保证质量   不锈钢铜管只能选用丝扣,卡压或环压的衔接方法但外形尺寸较大。此种衔接方法运用于工程施工中如暗装于垫层中,因为其管材及配件外形尺寸较大必然需求添加垫层厚度,然后使土建本钱加大如暗埋于混凝土板,墙中其接头在混凝土施工中会因为轰动等要素的影响而松动,呈现漏水现象然后形成不行补偿之丢失。  热水密封功能 因为铜管选用嵌入式焊接工艺保证汉口和整个管道坚持同一稳定性,而不锈钢管选用机械衔接密封主要靠配件里边的密封胶圈。因为在热水体系跟着热水长时刻嘚运转,胶圈长时刻的运转胶圈也会老化,这样就达不到密封作用然后热水体系很简单呈现漏水现象。腐蚀方式A. 麻点锈蚀性:铜管没囿不锈钢管会呈现。 B. 张力腐蚀决裂:铜管不会不锈钢管有或许。 C. 腐蚀疲惫:铜管没有问题不锈钢管有或许。

铜铝管的优势  一是節能空调器室内机与室外机的换热器中所用的管路要求传热效率高,能够把冷量迅速传递到房间里而室内机与室外机之间的连接管路則恰恰相反,要求管路的传热效率低传热效率越低越节能。不论使用铜管还是铝管都要在金属管外包一层保温套管以降低连接管带来嘚冷量损失。而铜的导热系数为铝的1.8倍因此采用铜铝连接管将有利于连接管的保温,减小冷量浪费提高节能水平。   二是焊接工艺簡单质量可靠。焊接工艺和质量是铜铝连接管技术的关键目前主流空调生产厂商所用的铜铝连接管,均为第三代铜铝连接管它采用目前全球最先进的电阻焊技术,焊接工艺简单可靠焊缝强度高于铜管、铝管的自身强度。   三是耐腐蚀寿命长。目前使用的铜铝连接管采用交联聚乙烯(热缩管)进行整体保护,保证隔绝水份和潮湿空气对铝管的腐蚀同时提高了铝管的保温效果,这种材料的寿命鈳以达到20年.

铜铝是不能接在一块的。铜铝接头是用来接铜线和铝线的。当铜、铝导体直接连接时这两种 金属 的接触面在空气中水分、二氧化碳和其他杂质的作用下极易形成电解液,从而形成的以铝为负极、铜为正极的原电池使铝产生电化腐蚀,造成铜、铝连接处的接触电阻增大另外,由于铜、铝的弹性模量和热膨胀系数相差很大在运行中经多次冷热循环(通电与断电)后,会使接触点处产生较大的間隙而影响接触也增大了接触电阻。接触电阻的增大运行中就会引起温度升高。高温下腐蚀氧化就会加剧产生恶性循环,使连接质量进一步恶化最后导致接触点温度过高甚至会发生冒烟、烧毁等事故。因此必须用铜铝接头来连接铜线和铝线既然这么麻烦为何还用銅铝接头,为什么不都用成铜线或铝线呢常用的架空线分铜导线、铝导线、钢芯铝线(电缆分铜芯、铝芯电缆)等。由于铝的资源比较丰富 又比较便宜,其比重小(铝为2.7t/m3铜为8.89t/m3),在运输和敷设上比较便利所以以往除特殊要求和超高压电缆使用铜芯电缆之外,多采用铝导线和鋁芯电缆母线也多采用铝母线。但是由于铜导体具有导电性好,除纯银外铜的电导率最高,铝的电导率仅为铜的62%铜的机械强度大洏且有较高的抗腐蚀性,宜于加工焊接等优点所以随着城市电力网的迅速发展,主干线路所带负荷越来越大铜母线和铜芯电缆便越来樾受到青睐,这就不可避免地出现了铜、铝导体的频繁连接问题铜铝连接时的注意事项:在干燥的室内,铜导体应搪锡室外或空气相對湿度接近100%的室内,应采用铜铝过渡板铜端应搪锡。与此相应铜电缆与铝电缆连接时可采用铜铝连接管,铜电缆和铝导线连接时可采鼡铜铝端子铜端应搪锡等等。铜铝连接管适用于配电装置中各种圆型、半圆扇型铜芯、电力电缆之间的连接由摩擦焊接加工而成,具囿机械强度高通电性能好,连接方便等优点    

铝管铝管是有色金属管的一种,指用纯铝或铝合金经挤压加工成沿其纵向全长中空的金属管状材料可有一个或多个封闭的通孔,壁厚、横截面均匀一致以直线形或成卷状交货。广泛用于汽车、轮船、航天、航空、电器、农業、机电、家居等行业铝管主要分为以下几种按外形分:方管、圆管、花纹管、异型管,环球铝管按挤压方式分:无缝铝管和普通挤压管按精度分:普通铝管和 精密铝管,其中精密铝管一般需要在挤压后进行再加工,如冷拉精抽,轧制.按厚度分:普通铝管和薄壁铝管性能:耐腐蚀、重量轻。特性为一种高强度硬铝可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时铝管有形成晶间裂纹的倾向;铝管在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好在退火状态时不良。抗蚀性不高常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表媔加包铝层以提高抗腐蚀能力。也可以作为模具材料使用  铝管优势:一是焊接技术优势:适合于工业化生产的薄壁铜铝管焊接技术,被称为世界级难题是空调器连接管铝代铜的关键技术。  二是使用寿命优势:从铝管内壁来看由于制冷剂不含水分,铜铝连接管內壁不会发生腐蚀现象  三是节能优势:空调器室内机与室外机的连接管路,传热效率越低越节能或者说,隔热效果越好越省电㈣是弯曲性能优良,易于安装、移机

加工内容:1、对各种精密细小管精密截断加工2、对各种精密细小管截断端面磨尖加工。3、对各种精密细小管扩口收口加工4对各种精密细小管折弯成型加工、5对各种精密细小管侧面削面加工。6、对各种精密细小管焊接组装抛光加工7、對各种精密细小管进行分级压缩膨胀加工8.对各种管状产品多工位拉伸成型制品,9.对管件多孔位壁面空制品。本实用新型涉及一种铜铝复合纳孓结构技术方案包括:由铜制纳子芯、铝制纳子壳和橡胶材料制作防尘圈组成,在铝制纳子的壳内预埋一个带内螺纹的铜芯两个端部配置防止各类杂质进入的由橡胶材料制备的防尘圈,即可解决在露天环境下复合纳子结构的腐蚀问题目的在于:设计的用于空调器室内、外机铜铝连接管连接的铜铝复合纳子结构,可以在确保不产生腐蚀的前提下降低铜类材料使用量的60%以上,节省材料成本45%以上同樣可以保证连接质量的牢固性、防腐性和可靠性。一种制冷配件用铜铝管连接装置属制冷设备用配件的制造技术领域,主要由对口连接嘚铜管(1)和铝管(4)置于铜管(1)或铝管(4)外带内螺纹的塑料螺母(2),置于铝管(4)或铜管(1)外带外螺纹的塑料接头(5)置于铜管(1)和铝管(4)之间的密封圈(3),置于铜管(1)和铝管(4)前部凸出的墩头(6)等构成连接时,将塑料接头旋入塑料螺母挤压套在铜管上的密封圈,即形成铜管和铝管之间的软密封连接夲实用新型设计合理,采用塑料螺母和塑料接头互相螺纹啮合使铜管和铝管形成软性连接,既保证了铜管和铝管的连接可靠性和密封性又从根本上解决了现有铜铝管焊接连接存在的电化学腐蚀、密封性差等缺陷。一种铜管盘管吹扫用快速接头它是由偏心锥管、偏心锥管套管及弹性挡圈构成;其工作方法为:(1)先将偏心锥管套管旋至与偏心锥管的偏心孔同心; (2)将一根外径大于较小偏心孔的孔径且小于较大偏心孔的孔径的铜管从偏心锥管套管顶端的孔中插入至偏心锥管的锥孔中,铜管在偏心锥管中的被“卡”住; (3)铜管端头产生的微小形变将铜管端头密封和固定;(4)旋转偏心锥管套管使得偏心锥管套管与偏心锥管的偏心孔不再同心;(5)转动偏心锥管套管至偏心锥管与偏心锥管套管组荿的通道的直径与铜管外径相等;(6)铜管在接触的面上产生微小形变将铜管锁紧。其优越性在于:结构简单操作方便快捷,密封效果好緊固可靠不易松脱,松开快捷长期使用性能稳定。一种铜管连接装置它不会因为铜管与螺母拧紧所产生的紧固压力而使喇叭口部产生裂纹及被切断,不仅防止因数根铜管的浮动压力而使喇叭口部脱离及破损而且还可以防止流体泄漏。该装置通过螺母的紧固力使铜管上形成的喇叭口部紧密结合在螺栓上且在一段铜管上至少形成两个以上的喇叭口部,与螺栓紧密配合并用螺母将它们结合起来。详细内嫆请查阅上海

  复合铝板的简介:铜和铝是不能直接焊接的不是焊不上,而是焊接通电后会产生电化学反应会出危险!!有专用的铜铝過渡件,原理就是在焊接处形成铜铝的合金《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》中明确规定:母线与母  复合铝产品线、母线與分支线、母线与电气接线端子搭接时,其搭接面的处理应符合下列要求:(1)铜与铜:在室外高温且潮湿或对母线有腐蚀气体的室内,必須搪锡;在干燥的室内可以直接连接(2)铝与铝:直接连接。(3)铜与铝:在干燥的室内铜导体应搪锡。室外或空气相对湿度接近100%的室内应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡与此相应,铜电缆与铝电缆连接时可采用铜铝连接管铜电缆和铝导线连接时可采用铜铝端子,铜端应搪錫等等复合铝板的实际应用 随着电力系统中铝材替代铜才的日益增多,继而出现了铝铜间接触处因腐蚀造成的接触不良发热,打火花,电阻增加以至酿成设备事故,增加维修次数,影响安全运行等不良现象.如果在接头处使用转猛的铝-铜过渡接头,则可有效的解决这些问题.   目前, 市場 上常用的铝-铜过渡接头以闪光焊的产品居多.但是,由于闪光焊工艺复杂,需要大型设备,因而造成产品成本高,使用范围窄的问题.基于这种情况,參照国内外的先进经验,采用了先进的焊接工艺:爆炸焊接扎制技术成功的研制出了铝-铜过渡接头.  复合铝 市场 前景广阔: 众所周知,我国各行各业都在不断地发展都在与国际接轨。建筑 行业 也不例外正向着环保、节能的方向发展,这是当今世界的两大主题这样就给建筑材料供应商提出了更高的要求。其中首当其冲的就是门窗材料的供应商复合铝型材就是铝合金与高分子隔热材料相结合的新型门窗和幕墙建材,通过这种结合使铝合金型材的中央形成一道隔热夹层进而达到保温节能的目的。用复合铝型材制造的门 窗(复合铝门窗)是传统鋁合金门窗和塑钢窗的更新换代产品这种门窗在美国已有近四十年的历史,目前仍占据着 市场 85%以上的份额而我国在该领域尚处于萌芽期, 市场 潜力非常巨大且急待开发。从1930年开始在国际建筑领域系统中,铝合金材料就已经作为制作门窗及幕墙系统的首选材料了洏且在 市场 占有率上占有优势。之后随着现代铝合金 行业 的不断发展铝合金材料开始作为建筑结构门窗及幕墙系统用材而被广泛应用,並且随着应用程度的深入人们了解了铝合金材料,并开始乐于接受这样,80年代初期铝合金门窗在我国问世由于其具有重量轻、美观、耐蚀、无低温脆化、易加工成型等独特优点逐渐代替原有的钢窗受到消费者的青睐。但由于近几年塑钢型材以其独特的优点——隔热保温迅速的发展起来,使得传统铝型材失去了往日辉煌的霸主地位但时至今日,隔热铝型材的问世将加速型材 的变革。铝合金的独特优点早已被世人公认可用于制作各种复杂断 面的多功能门窗,使用年限可超过50年甚至100年。但是普通铝型材一个最大的缺陷就是节能效果差,为解决这一问题不少生产厂家已在着手隔热铝型材的研制和开发,并相继有十几个厂家生产出了隔热铝型材彻底解决了普通铝匼金门窗不节能的缺点,给铝合金门窗重新赋予了新的活力隔热铝门窗正逐渐取代普通铝合金门窗产品。种种迹象表明在我国发展复合鋁势在必行在这样一个时期,作为企业舵手的您一定要高瞻远瞩、把握时机、看准 市场 及时引领企业调整生产方向,尽早抢占广阔的複合铝型材市常复合铝型材主要有穿条式和聚氨酯浇注式两种  更多有关复合铝板的信息请详见于上海 有色 网

国际铜协:铝材料抑菌指数低於铜

针对近期空调行业爆发的“铝代铜”口水战,一直保持沉默的国际铜业协会昨日向《每日经济新闻》发来声明称铜作为空调连接管嘚材料,其承压、抗疲劳、抗腐蚀性能优于铝是有科学依据的事实在抑菌指数方面,铝的相关指数也远低于铜“铝代铜”的发展前景仍无法预测。          国际铜业协会声明称铜管作为空调连接管,经过了几十年的实践检验单就空调连接管的材料而言,铜的承压、抗疲劳、忼腐蚀等性能均优于铝而铜铝管作为近两年刚面世的新产品,其耐电化学腐蚀、疲劳破坏还有待时间的考验。国际铜业协会表示空調连接管材料的替代更新必须经过慎重的研究和论证。               此前国内某品牌空调在各地商场促销时,宣称该品牌空调一直使用铜质连接管並通过软文曝料国内多数品牌空调为节省成本,在空调接管上以铝管代替铜管该品牌空调有关“黑心管”的宣传,立即引来以科龙为代表的其他空调品牌的反击           国际铜业协会昨日向本报出具的一份由中国疾控中心环境与健康相关产品安全所2006年对几种主要材料抗菌性能进荇的功效比较显示,不锈钢、塑料、铝、银离子、纳米、铜等几种材料中银离子的抑菌指数最高,铜居次纳米的抑菌指数为未知,其怹材料的抑菌指数为零据称,在5月份举行的家用空调污染与解决方案专家研讨会上上海疾病控制中心公布了一条调查数据:易引起食粅中毒的蜡样芽孢杆菌在家用空调散热片上的检出率高达100%,家用空调卫生状况堪忧              家电专家刘步尘表示,在这场空调连接管铜、铝之争Φ出现了“权威机构失语”的情况。国内第三方检测机构此刻应在这场争论中发出声音,就铜、铝空调连接管承压、抗疲劳、抗腐蚀忣节能等性能给出权威的对比实验结果

柔性金属波纹管是针对有热涨冷缩的管道使用的,先搞清柔性金属波纹管作用:1柔性金属波纹管连接管路的部件。 因为管路(比如水管)一般都是刚性的(就是硬的)无法随意弯曲,按安装这些管路也不可能只用一跟管子波纹管是柔性的,可以方便的弯曲、拉长、压缩(当然弯曲角度拉长压缩比例都有限制),于是就成为连接管路的必备品了 2柔性金属波纹管散热蔀件。 有些管路既需要输送液体也需要散热,那么金属波纹管就是一个很好的选择

我要回帖

 

随机推荐