开利制冷螺杆机群控柜显示就地怎么解决

请不要在本机组中使用任何其它類型的工质

机组只能使用本公司特定的润滑油千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油

电源不正常或不平衡电压会导致机组报警。如果机组电压的

请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态直到这种情况得到

(电源必须符合机组的铭牌上的标萣值。电压必须在给定的电气数据范围内具体的接线

停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态)

·当前机组(本地控制模式)

·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式)

按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控

这些运荇方式如下表所描述

按钮可用来选择以下运行方式:

机组在本地模式下准许启动

机组处于本地运行模式。如果该时期是占用状态

如果機组的运行定时器程序是空闭的,

状态直到下一个占用时期

机组由外部遥控触点进行控制。

号表示仅在设置要求后显示

启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔

在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启

停而无须再添加任何副电路板。

《开利30HXC螺杆冷水机组操作规程讲解》由会员分享可在线阅读,更多相关《开利30HXC螺杆冷水机组操作规程讲解(18页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、开利30HXC螺杆冷水机组操作规程警告一:30HXC机组只能使用HFC-1348匚质,诸不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造 成不必要的损害警告二:30HXC机组只能使用本公司特萣的润滑油,万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑 油以免造成不必要的损害。警告三:电源不正常或不平衡电压会导致机组报警如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电流的 不平衡超过10%,请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态直到这 种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上的标定值电压必须在给定的电气数据范闱 内。具体的接线见图示)1.启/停控制1- 1冷水机组的启动/停止按钮町通过下列方

2、式中的种进行控制(控制状态)当前机组(本地控制模式)通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式)通过CCN进行遠程遥控(CCN模式)1-2主面板有一个启动/停止按钮它可以用來在本地运行方式时停止或启动机组或者用來 选择遥控或CCN的运行方式。这些运行方式如卜表所描述此启动/停止按钮町用來选择以下运行方式:运行方式4位数字显示描述LOFF本地关。机组在本地模式卜关机L-On本地开机组在夲地模式卜准许启动L-Sc*本地开-定时器控制。机组处于本地运行模式如果该时期是占用状态,机组就允许 启动如果机组的运行定时器程序昰空闭的,机组会保持关闭状态直到下一个占用时期CCN*开利舒适网络工作

3、在CCN命令下旧屮遥控机组由外部遥控触点进行控制。MAST*主机启动:鼡于主/从机组控制功能激活注:*号表示仅在设置要求后显示1-3在本地模式卜启动机组启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔茬适当的情况机组控制系统町对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何 副电路板下列例子中,机组处于停止状态用户将鉯本地模式启动机组。按键操作第一区显示第二区显示按住启动/停止按钮至少4秒C LOFF按住心动/停止选择按钮有效的运行模式将逐个显示直至放开按钮C田 L-OnL-ScCCn当需要的运行模式显示后(此处为L-On)放开启动/停止按钮,第1区中闪烁的、C表示控 制器正等待确认C

4、L-On按卜确认键确认运行模式已選择(此处为L-On)第1区中显示叱表示已选择了运行模式 如确认键按得不够快,控制器将退出更改环境仍使用原來运行模式tL-On当机组启动时控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑如果油泵能建 立起足够的油压,圧缩机就能顺利启动一U压缩机开始运行,油泵将停止运行如果油泵 始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息1-4在本地模式下停车机组町以在任何时候通过按心動/停止按钮,在本地模式卜停车机组停车 按键操作第一区显示 第二区显示按心动/停止按钮一下(时间小于4秒)CLOFF当按键释放后,机组停车不需要任何进一步动作.tLOFF

5、2.主面板从主面板可以看到PD4所有数据和实现所有控制功能。包括:第1区:一个两位数码显示表明所选的项号第2區:一个四位数码显示表明所选项的内容。第3区:由LB指示灯和按纽组成用丁机组开停,菜单选择菜单项选择和改变数值。2- 1主界面按纽洺称描述菜单选择主菜单每个菜单项由一个图标表示,当菜单激活时图标对应LR灯亮向上键在菜单项之间滚动(在两位数码显示区)如果修改模式激活,该键将增加任意参数 的数值向卞键在菜单项Z间滚动(在两位数码显示区),如果修改模式激活该键将减少任意参数 嘚数值。确认键町激活修改模式确认修改或扩展显示某项的描述性文字。开/停键在本地模式可开停机组或更改运行模

6、式LED灯名称描述信息显示机组的一般运行参数温度显示机组运行温度压力显示机组运行压力 设定值显示并修改机组设定点输入显示机组数字和模拟输入量狀态输出/测试显示并能测试机组输出最状态配豐显示并更改机组配置信息报警显示激活的报警报警历史显示报警历史运行记录 显示机组和壓缩机的启动次数和运行时间2-2快捷而板(右侧区域)包括-幅机组运行示童图,在图上包含有按纽和LB指示灯町 以迅速访问机组的主要运行參数。快捷面板指示灯绿色LED指示灯机组准许启动或处于运行状态红色LED指示灯点亮:回路A或机组因报警停机闪烁:回路A或机组在运行时发生報警红色LED指示灯点亮:回路B或机组因报警停机闪烁:回路B或机

7、组在运行时发生报警红色LED指示灯水流量开关断开或用户互锁保护开关断开綠色LED指示灯蒸发器水泵运行黄色LED指示灯 从顶部到底部分别是压缩机Al、A2或Bl、B2的启/停状态指示灯闪烁 表示相应的回路处于保护或除霜状态。綠色LED指示灯制热运行绿色LED指示灯制冷运行快捷面板按钮按纽作用 蓝色按纽:冷水进出水温度CC)灰色按纽:室外温度(C)控制点(设定点复位)按一下:回路A/B排气压力(KPa)按两卜:回路A/B饱和冷凝温度(C)按一下:回路A/B吸气压力(KPa)按两2回路A/B饱和吸气温度(C)按一下:压缩机A1/B1运荇时间(h/10或h/100)按两卜:压缩机A2/B2运行时间(

8、h/10或h/100)3.故障诊断3- 1概述PRO-DIALOG PLUS控制系统冇许多故障帮助功能本地面板和其中的大多数菜单可访 问全部的機组运行工况,测试功能可以快速检测机组的所有设备如果发现了一个运行故障,机组就会报警并将 报警代码存入报警菜单中32显示报警资料快捷面板上的报警指示灯显示了整个机组和每个回路的状态。指示灯闪烁表明回路正在运行但存在问题指示灯不闪烁表明回路由于故障而停车主面板的报警菜单显示机组上正发生的5个故障的代码3-3报警的复位当故障排除后,报警就可复位了复位可采取于动复位或自動复位两种模式。即使机组正在 运行报警也能被复位。这意味不停车就能进行报警的复位

9、当停电后,机组无需外部命令就能巫新启動然而,停 电时所右故障也都保存了在某些情况卜这町能导致回路或机组无法重新启动。手动复位必须按以卞过程在主面板上进行:當前报警复位操作第1区显示第2区显示按钮第3区指示灯按b MENU键直至报警指示灯亮起第2区显示当前报警数。002AL按卜回车键允许报警复位报警指礻灯闪烁并在第2区显示数值000再按卜回车键使复位生效,报警指示灯停止闪烁依次显示Goo(r2AL0AL0Good2ALOAL3-4报警代码以卜清单列出了每个报警代码的完整描述囷产生的原I大I:报警代码描述代码描述报警原因控制系统动作复位类型问题的产生1冷水进水温度传感器出错传感益范用超

10、出-40118 C停车口动传感器或接线出错2冷水出水温度传感器出错传感器范闱超出-40118C停车自动 传感器或接线出错3冷却水进水温度传感器出错传感器范圉趙出-40118C无动作,僅是一个信息自动传感器或接线出错或电线电缆损坏4冷却水出水温度传感器出错传感器范由超出-40118C制冷时无动作制热时将停车自动传感器戓接线出错或电线电缆损坏5 热回收冷却水进水温度传感器出错传感器范圉超出-40118C无动作,仅是一个信息自动传感器或接线出错或电线电缆损壞6 热回收冷却水出水温度传感器出错传感器范闱超出-4011LC无动作仅是一个信息自动传感器或接线出错或电线电缆损坏7户外温度传感器出错传感器

11、范用超出-40118C基于户外温度失效复位自动传感器或接线出错或电线电缆损坏8 CHWS (主/辅机组)温度传感器出错传感器范国超出-40118C主/辅机组系统功能失效自动传感器或接线出错或电线电缆损坏9压缩机A1排气温度传感器出错传感器范国超出-40118C压缩机Al停车自动传感器、电磁阀.电机冷却、接線出错或排气高温10丿土缩机A2排气温度传感器出错传感器范国超出-40118C压缩机A2停车自动传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温11压缩机B1排气温度传感器出错传感器范用超出-40118C压缩机Bl停车自动 传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温12压缩机B2排气温 度传感器

12、出错 传感器范围超出-40118 C压缩机B2停车自动传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温130-10V d.c.外部信号出错信号超出范鬧1 卸我:不使用2-负荷限制:无效自動错误的输入或接线出错回路A排气压力传感器出错 测量信号=0V de回路A停车回路B排气压力传感器出错 测量信号=0V de回路B停车回路A吸气压力传感器出错 測量信号=0Vdc回路A停车回路B吸气压力传感器出错测最信号=0V de回路B停车自动传感器或接线出错自动传感器或接线出错自动传感器或接线出错自动传感器或接线出错压缩机A1油斥传感器出错测呈信号=0V de斥缩机Al停车自动传感器或接线出错用缩机A2油斥传感

13、器出错测最信号=0V de压缩机A2停车自动传感器或接线出错压缩机B1油压传感器出错测最信y =0V de压缩机Bl停车自动传感器或接线出错乐缩机B2油斥传感器出错测最信y =0V de斥缩机B2停车自动 传感器或接线絀错经济器A1压力传感器出错 测量信号=0V de带经济器机组的回路A停车,否则压缩机停车自动传感器或接线出错经济器A2压力传感器出错 测量信号=0V de压縮机A2停车口动 传感器或接线出错乍器B1压力传感器出错 测号=0Vdc带经济器机组的回路B停乍否则压缩机停车自动传感器或接线出错器B2压力传感器絀错 测量信号=0Vdc压缩机B2停车自动 传感器或接线出错回路A遥控冷凝排

14、气压力出错测量信号=0V de无动作自动传感器或接线出错24Bl252627回路B遥控冷凝排气压仂出错测量信号 =OVdc无动作自动传感器或接线出错28 回路A回热模式水流量出错测量信号=OVdc机组以标准制冷模式启动自动传感器或接线出错29 回路B回热模式水流量出错测量信号=OVdc机组以标准制冷模式启动自动传感器或接线出错30与SCPM A1电路板失去通讯CPM A1电路板无响应压缩机A1停车口动通讯总线、 接线、地址出错或电路板损坏31与SCPM A2电路板失去通讯CPM A2电路板无响应压缩机A2停车自动通讯总线、接线、地址出错或电路极损坏3

15、2 *j SCPM Bl电路板失去通讯CPM B1电路板无响应 压缩机B1停车 自动 通讯总线、 接线、地址出错或电路板损坏33与SCPMB2电路板失去通讯CPMB2电路板无响应 压缩机B2停车自动 通讯总线、 接线、地址絀错或电路板损坏34与EXV电路板失去通讯EXV的4xDO电路板无响应 机组停车自动 通讯总线、接线、 地址出错或电路板损坏35与风机电路板#1失去通讯 控制4档風机的4xDO电路板无响应 如果风机级数低于3则停车,否则回路A停车自动通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏36与风机电路板#2失去通讯回路B控淛风机级数的电路板无响应回路B停车自动 通讯总线、接线、地址出错或电路板

16、损坏37与1# 4XAI-2XAO电路板失去通讯电路板无响应若运行制热模式或使鼡风速控制器或水阀,机组将停车否则,仅是一个信息.由EXV控制过热度不再基于液位传感器。自动通讯总线、接线、地址出错或电路板损壞38与NRCP板失去通讯电路板无响应如果机组处F回热模式机组停机如果再次检测到诊板,自动复位通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏39 CCN/时鍾主板出错检测不到该主板机组停机如果再次检测到该板自动复位通讯总线、接线、地址出错或电路极损坏40温控器出错或相位反相传感器过热停机手动控制箱通风差41紧急停车CCN停车指令停机CCN/自动控制网络42工厂初始设置需求所有工厂参数为0机组无法

17、启动自动无工厂设豐43-n非法笁厂初始设宣43-1压缩机A冷量过高43-2压缩机B2设豐及缺Bl43-3水冷风扇设置43-4风扇未设員43-5回热设置或回热传感器设置错误工厂设置 机组无法启动自动 工厂设置错误44回路A排气压力过高当运行-级上戦时,SCT犬于最人饱和冷凝压力回路A停车10 分钟后自动复位 传感器出错冷却水流最小或冷却水进水温度過高45回路B排气压力过高当运行-级上我时,SCT犬于最人饱和冷凝压力回路B停车10 分钟后自动复位传感器出错冷却水流量小或冷却水进水温度过高46压缩机A1供油电磁阀出错 在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差人于17KPa压缩机A1不允许启动手动供油电

18、磁阀损坏 47压缩机A2供油电磁阀出错 在供油电磁阀打开油泵启动后油压差大于17 KPa压缩机 A2不允许启动 手动 供油电磁阀损坏48压缩机B1供油电磁阀出错在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17KPa压缩机B1不允许启动 手动 供油电磁阀损坏49压缩机B2供油电磁阀出错在供油电磁阀打开油泵启动后油压差AT 17 KPa压缩机 B2不允许启动 手动 供油电磁阀损坏50压缩机A1预启动油压报警汕泵没有使供汕回路的油压达到相应的值 压缩机A1不允许 启动手动油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器絀错51压缩机A2预启动油斥报警油泵没有使供油回路的油床达到相应的值斥缩机A2不允许 启动手动油

19、位低油泵.供汕电磁阀或油压传感器出错52樂缩机B1预启动油压报警油泵没有使供油回路的油压达到相应的值压缩机B1不允许 启动手动油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错53压缩機B2预成动油压报警油泵没冇使供油回路的油压达到相应的值压缩机B2不允许 启动手动油位低油泵供油电磁阀或油压传感器出错54回路A油位低 茬运行过程屮,油位控制器触点打开回路A停车于动 油位传感器出错 或油充注量不足55回路B油位低在运行过程中油位控制器触点打开回路B停車手动油位传感器出错 或汕充注量不足56回路A饱和吸气温度低SST值低于结霜保护值3分钟回路A停车手动 制冷剂充注最 少,干燥过滤器堵塞电子膨胀阀出错

20、,冷水流量低冷水温度低57回路B饱和吸气温度低SST值低于结霜保护值3分钟回路B停车 手动 制冷剂充注最 少,干燥过滤器堵塞电孓膨胀阀出错,冷水流量低冷水温度低58回路A饱和吸气温度高 运行90秒后,SST大于12.8C且EXV小于1%回路A停车 手 动电子膨胀阀、液位传感器或变送器出错,蒸发器温度高59回路B饱和吸(温度高 运行90秒后,SST人于12.8C且EXV小于1%回路B停车 手 动电子膨胀阀、液位传感器或变送器出错蒸发器温度高60回路A排气过热喥低 持续10分钟过热度小于2.8K回路A停车于动 温度传感器,变送 器、EXV或经济器出错61回路B排气过热度低持续10分钟过热度

21、小于2.8K回路B停车于动 温度传感器变送 器、EXV或经济器出错62压缩机A1油压差超过最大设定值(排气压力油压)人于340 Kpa超过6秒压缩机A1停车于动油过滤器堵塞,供油电磁阀或ll:囙阀出错或供油电磁阀闭合63压缩机A2油压差超过故人设定值(排气压力-油压)大于340 Kpa超过6秒压缩机A2停车手动油过滤器堵塞供油电磁阀或止回閥出错或供油电磁阀闭合64乐缩机B1油压差超过最大设定值(排气压力油乐)人于340 Kpa超过6秒压缩机B1停车手动油过滤器堵塞,供油电礎阀或止回阀絀错或供油电磁阀闭合65压缩机B2油压差超过瑕人设定值(排气压力油压)犬于340 Kpa超过6秒压缩机B2停

22、车手动油过滤器堵塞供油电磁阀或止回阀絀错或供油电磁阀闭合66勺系统管理器失去通讯 机组由系统管理器控制而勺其失去通讯超过2分钟 机组冋到独 立运行模式自动CCN总线岀错或系统模块出错67与主机组或副机组失去通讯两台机组中的主/副机组联接失去通讯超过2分钟 机组回 到独立运行模式自动CCN总线出错或系统模块出错68压縮机A1油压低(油压经济器压力)低于设定值超过15秒压缩机A1停车于动冷却水低温、油过滤器堵塵、供油电磁阀闭合, 供油电磁阀或油压变送器絀错69压缩机A2油压低(油压经济器压力)低于设定值超过15秒 压缩机A2停车 于动 冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合. 供油电磁阀或油压

23、变送器出错70压缩机B1油压低(油压经济器压力)低于设定值超过15秒压缩机B1停车手动冷却水低温、油过滤器堵塞、供汕电磁阀闭合, 供油电磁閥或油压变送器出错71压缩机B2油压低(油压-经济器压力)低于设定值超过15秒压缩机B1停车于动冷却水低温、油过滤器堵塞、供汕电磁阀闭合, 供油电磁阀或油压变送器出错72蒸发器结霜保护蒸发器进水或出水温度低于结霜设定点停车,冷水泵和加热器(选件) 启动若同一天内无重复報警将自动复位 变送器出错或水流量低73回路A冷凝器结霜保护水冷机组且冷媒为水时.SCT小于Lit停车冷却水泵开启自 动 排气压力传感器出错冷剂泄漏或冷却水低温74回路B冷凝器结霜保护 水冷机

24、组且冷媒为水时.SCT小于1C停车,冷却水泵开启自 动排气压力传感器出错,冷剂泄漏或冷却水低温75 冷水流量出错1 启动延时结束前流量开关没有闭介或在运行过程中打开2停车控制激活而冷水泵没有动作停车、停泵手动冷水泵控制或冷水鋶量开关出出76 冷却水流量中断机组启动后或运行过程中水流最开关断开 停车 手动冷却水泵出错,水流最低.水流量 开关断开77压缩机A1电流高电鋶超过极限值床缩机A1停机10秒后自动床缩机过载78 压缩机A2电流高电流超过极限值床缩机A2停机10秒后自动床缩机过载79 压缩机B1电流高电流超过极限值壓缩机B1停机10秒后自动圧缩机过載80 压缩机B2电流高电流超过极限值压缩

25、机B2停机10秒后自动圧缩机过載81水泵1出错水泵接受到运行指令时水泵触點打开停机手动水泵过热或接线出错 82水泵2出错 水泵接受到运行指令时,水泵触点打开 停机动 水泵过热或接线出错83 回路A回热模式出错1.冷却水泵启动或回热运行一分钟后互锁未闭合2. 超过两个连续回路A保持冷却模式手动流量开关出错84 回路B回热模式出错1.冷却水泵启动或回热运行一分鍾后互锁未闭合2.超过两个连续停泵不成功回路B保持冷却模式手动流量开关出错85 回热冷却水流量出错流量计打开一分仲(水冷机组)机组保歭冷却模式手动流量开关岀错86- nn主/辅机组设置出错 错误的主/辅机设豐 不允许主/辅机控制方式自动 主

26、/辅机设豐出错87- n维护警告87-1负荷过低 87-2水回路過低87-3干燥过滤器维护期限到87-4水泵1维护期875水泵2维护期 限到87-6水过滤器维护期限到维护警告激活无手动网络命令报警代码1 XX压缩机A1出错见以卜CPM出错玳码见以卜CPM出错代码手动2 xx压缩机A2出错见以FCPM出错代码见以FCPM出错代码手动3 xx压缩机B1出错见以卜CPM出错代码见以卜CPM出错代码手动4 xx压缩机B2出错见以下CPM出錯代码见以卞CPM出错代码手动CPM出错代码(XX) 01电机温度过高SCPM电路板检测到电机高温如只电机温度超过110 C打顶10秒仲爪 缩机停车于动电机冷却电磁阀

27、损壞、制冷剂充注量不足、电机温度传感器或CPM电路板 损坏02电机温度传感器出错SCPM电路板检测到电机温度传感器超出范围40C110C压缩 机停车手动接线出錯、传感器或电路板损坏03高压开关跳断至SCPM电路板的HPS接II打开压缩机停车手动冷却水流量不足冷 却水阀堵塞或冷却水进水温度过高04电机电流過載基于MTA的设定值,SCPM电路板检测到过載电流斥缩机停车手动运 行超过压缩机能量调节范围或电机损坏05电机堵转 乐缩机停车手动负载过高06冬序电流出错SCPM电路板检测到零序电流(2.5 /-2.0 amps)压缩机停车 下动 电机 绕组上零序电流出错或接线出错07电流缺L1相SCPM检

28、测到一相缺失>=65%用缩机停车手动 电机或接线出错08电流缺L2相SCPM检测到-相缺%>=65%压缩机停车动 电机或接线出错09电流缺L3相SCPM检测到一相缺失&gt严65%乐缩机停车于动电机或接线出错10电流失衡超过14% SCPM显示各相之间的电压不平衡人T 14%超过25分钟 无仅是 一条信息若此项临界报警生效,必须于动复位否则,将自动复位供电不足、接线出错或 接线端子松动11电流欠衡超过18%SCPM显示各相之间的电压不平衡人丁78%超过25分钟 若此项临 界报警生效压缩机将停车否则,仅是一条信息若此项临界报警苼效必须手动复位,否则将自动复位供电不足、 接纽出错或接线端子松动12电机无电流CPM显示MTA小于10%己超过3秒。压缩机停车F动 停电、保险丝熔 断或接线出错13星三角启动失败压缩机停车手动接触器损坏14接触器出错当压缩机接触器吸合后CPM检测到10%的MTA,供汕电磁阀线圈仍得电 压缩机停車手动接触器损坏15压缩机无法停车 回路停车手动接触器粘连16电流反相SCPM电路板检测到工作电流反相斥缩机停车手动供电电源或电缆反柑17配亘絀错SCPM从端【I检测到一个数据读取故障压缩机停车于动CPM电路板的配置 端口被击穿或被错误设置、电路板损坏SCPM压缩机保护模块MTA压缩机最人跳断電流。

(星/三角)最大启动电流

机组重量(含冷媒和包装箱)kg

注:1、机组水侧标准设计压力为

2、A/B回路电源单独进线

3、蒸发器、冷凝器两流程设计。

30XW高效螺杆式冷水机组是开利朂新推出的产品汇集了无氯制冷剂

HFC-134a,新一代高性能双螺杆压缩机新一代 Pro-Dialog中文触摸屏微

电脑控制等最新科技成就,具有结构紧凑、高可靠性、易维护、低运行成本

● 专为HFC-134a设计的新一代06T高性能双螺杆压缩机在满负荷及部

● 专利的螺杆转子型线设计,提高压缩效率

● 电机直接驱动压缩机转子进一步提升压缩机效率

● 高效半封闭电机,制冷剂吸气冷却降低电机功率损耗

● 滑阀无级调节精确匹配 15%~100%负荷变化

● 滿液式换热器设计,应用开利专利的高效传热管

强化水侧及制冷剂侧传热效率,减少能耗

● 电子膨胀阀实现精确动态控制优化系统运荇

HFC134a对大气臭氧层完全无害,无任何禁用期限

● 杰出的制冷性能节省电能消耗,降低 CO2排放

● 全新中文液晶触摸屏控制菜单式管理,操作簡单便捷

中文液晶触摸控制屏 ● 提供“节能复位”“能量限制”等多种控制功能,轻

● 设计先进的压缩机电机定子、转子、轴承、滑閥均

● 双压缩机双回路设计,启动电流低并大大提高机组可

● 双压缩机实现相互备机,系统更可靠

● 螺杆转子微米级加工精度啮合精密,寿命长

● 完整的保护功能令机组运行无忧

● 机组结构紧凑占地面积小

● 水接管卡箍连接,现场安装方便快捷

● 机组出厂已完全充注淛冷剂和润滑油

● 现场仅需连接水管和主电源

新一代Pro-Dialog微电脑控制系统用户界面友好。强大的诊断、安全保护、控制及通讯功能采用优囮的 PID控制,

有效保持蒸发器设定出水温度确保机组运行的稳定性和经济性。

● 全新中文液晶触摸屏控制显示菜单式管理,操作便捷並可切换英文显示。

● 机组运行参数一目了然并可快速获取所有运行、控制参数。

提供本地、遥控及CCN网络三种方式控制机组的启停

可實现机组与冷水泵及冷却水泵间的联锁控制,确保机组高效安全运行

●“节能复位”功能:控制系统可根据室外气温和回水温度自动重噺设定冷水温度以获取最佳的能量利用效率。

如当负荷下降时,可根据由室外温度传感器或蒸发器进出水温差传感器信号(

0~10v直流)自動上调冷水出

水温度设定点,减少机组功耗提高效率。

提供“能量限制”功能通过功耗控制以限制机组的最大制冷量。该功能用于多囼机组系统的能量管理通过对

各台机组的不同冷量限制实现整个机组系统运行效率的最优化。

● 快速检测功能(手动或自动) 确认各個部件、各控制点是否正常。

● 运行中通过人机界面显示各种设置点和实际运行参数监视机组运行,必要时报警

● 机组可提供 140余种显礻和报警信息,并提供常见故障解除方法

● 提供2级密码保护,防止误操作

● 提供压缩机反转、冷水出水温度过低、油压低、制冷剂压仂高、电机温度高、电机过载、电流过高、电压过低、

● 两台机组主 /从并行控制,自动平衡两台机组的运行时间并在一台机组发生故障時自动进行切换。

● 可与30HXC螺杆式冷水机组实现主 /从控制

● 提供RS485标准串行通讯接口,能够通过开利舒适网络 CCN(需另购)实现多台机组的群控或通过开利提供

的通讯协议转换模块(需另购) ,实现与其他楼宇控制系统( BAS)联接标准协议包括 BACnet/Modbus/

冷水出水温度 (?C)

冷水出水温度 (?C)

冷水絀水温度 (?C)

(?C)冷却水进水温度

(?C)冷却水进水温度

(?C)冷却水进水温度

冷水出水温度 (?C)

冷水出水温度 (?C)

冷水出水温度 (?C)

(?C)冷却水进水温度

(?C)冷却水进水温度

(?C)冷却水進水温度

冷水出水温度 (?C)

冷水出水温度 (?C)

冷水出水温度 (?C)

(?C)冷却水进水温度

(?C)冷却水进水温度

(?C)冷却水进水温度

冷水出水温度 (?C)

冷水出水温度 (?C)

(?C)冷却水进水溫度

(?C)冷却水进水温度

注:1、图中①为维修空间;②为拔管空间(左右两侧拔管尺寸可互换) 。

2、P1与P1’为机组两组底脚螺栓孔位置可任选┅组使用。

3、现场水接管采用卡箍连接形式卡箍及配对接管随机提供,其中配对接管长度为

注:1、图中①为维修空间;②为拔管空间(咗右两侧拔管尺寸可互换)

2、P1与P1’为机组两组底脚螺栓孔位置,可任选一组使用

3、现场水接管采用卡箍连接形式,卡箍及配对接管随機提供其中配对接管长度为

注:1、图中①为维修空间;②为拔管空间(左右两侧拔管尺寸可互换) 。

2、P1与P1’为机组两组底脚螺栓孔位置可任选一组使用。

3、现场水接管采用卡箍连接形式卡箍及配对接管随机提供,其中配对接管长度为

注:1、图中①为维修空间;②为拔管空间(左右两侧拔管尺寸可互换)

2、P1与P1’为机组两组底脚螺栓孔位置可任选一组使用。

3、现场水接管采用卡箍连接形式卡箍及配对接管随机提供,其中配对接管长度为

、图中①为维修空间;②为拔管空间(左右两侧拔管尺寸可互换)

、P1与P1’为机组两组底脚螺栓孔位置可任选一组使用。

、现场水接管采用卡箍连接形式卡箍及配对接管随机提供,其中配对接管长度为

注:1、图中①为维修空间;②为拔管空间(左右两侧拔管尺寸可互换)

2、P1与P1’为机组两组底脚螺栓孔位置可任选一组使用。

3、现场水接管采用卡箍连接形式卡箍及配对接管随机提供,其中配对接管长度为

注:1、每台吊链须能承受机器的全部重量

2、机组的重心应放在承重梁上。

3、禁止使用冷凝器上吊耳進行机组吊装

注:1、每台吊链须能承受机器的全部重量。

2、机组的重心应放在承重梁上

3、禁止使用冷凝器上吊耳进行机组吊装。

注:1、每台吊链须能承受机器的全部重量

2、机组的重心应放在承重梁上。

3、禁止使用冷凝器上吊耳进行机组吊装

● 蒸发器、冷凝器的水室接口可分别反向

标准机组水室接口在机组左侧(以面对控制柜为正面) ,此选项提供右侧水室接口

● 蒸发器、冷凝器水室可提供 1.6MPa/2.1MPa高承压选項

● 低温选项:满足冰蓄冷应用需要

低温乙二醇或盐溶液蒸发器出口温度范围: -6~+4℃

● 换热器采用铜镍管,满足特殊水质应用

出于机组出沝温度控制精度、稳定度及机组安全运行的考虑系统所需最小水容量 V由如下公式给出:

式中CAP为机组名义制冷量,系数 N由下表给出:

为达箌上述系统水容量要求某些情况下(尤其工艺冷却场合)

,可能有必要在系统中添加蓄水箱该水箱内必须设置

折流挡板以防止水流短蕗,原理参见下图