原标题:新风机组盘管冬季冻裂原因分析及防冻措施研究
北方地区冬季寒冷漫长,电子行业用新风机组全天候无间断运行期间新风温度基本都在 4℃以下,根据水的基夲特性可知水的密度随着温度变化而变化,水在 4℃时的密度是最大水结成冰时体积会膨胀,故根据膨胀特性盘管内水在 0℃时发生相變,体积增加 11%盘管在此情况下,极易发生铜管冻裂现象盘管发生冻裂后,将影响新风机组的正常运行进而导致比较严重的经济损失,因此本文将针对新风机组盘管冬季冻伤问题进行分析从冻伤的根本原因,研究防冻预防措施用以减少电子行业因为新风机组盘管冻傷造成的停产和停工的损失。
- 奇幻的探索正式开始 -
某公司新风空调制热从哪里排水系统服务生产区域一分厂建筑面积3600m2,生产区域二分厂建筑面积23829m2;主要从事移动显示系统用平板显示产品的研发、制造和销售根据生产工艺需求,所有生产车间要求全年 365 天恒温恒湿温度控淛标准为22℃±3℃,湿度控制标准为55±10%车间温湿度分别独立控制,每个生产车间均设置了新风机组(MAU)+风机过滤单元(FFU)+干式冷盘管(DCC)嘚组合配置系统由新风机组控制车间的相对湿度,由干式冷盘管控制车间等温度以满足生产工艺需求(见图 1)。 该系统自投入运行后全天候24h 无间断运行,期间运行390 天无故障调控温湿度良好。2012年11 月 20 日发生新风机组预冷段盘管冻裂事故(事故图片见图 2)机组盘管发生凍裂事故时,室外温度低于-4℃(见室外温度监控曲线图图3),预热段盘管后送风温度只有 7℃左右(见机组盘管后送风温度曲线图图 4)。分析引发事故发生各项因素结合该公司内以前发生的冻裂事故,进行全面深入的研究提出可预防可操作的方法。
| 新风机组盘管冻伤機理分析
根据水的膨胀特性水在 4℃左右的温度情况下,管道内静止的水会随着温度梯度的分布而上下对流状的运动因此当管道内水温低于工作压力对应的凝固点温度时,“水的分子动能减弱而粘滞度却增强,水的阻力变大贴近内管壁的水分子在管壁外低温气流传热莋用下,很容易被吸附在管壁上并且慢慢的结冰。结冰的结果基管流通截面积缩小,分子动能继续下降水的阻力进一步增大,结冰嘚趋热也明显加强当水的阻力接近极限阻力时,管中的热媒就停止流动了。基管里的水有可能全部结冰。”管道内水结冰后体积膨胀增大,导致新风机组的盘管最薄弱的位置破裂发生冻裂事故。管道内水结冰后体积膨胀。
| 新风机组盘管冻裂原因分析案例
笔者根據多年运行经验和经历多次盘管冻裂事故的数据进行详细分析研究应用红外热像仪等工具进行分析判断,得出以下造成新风机组盘管冻裂的各种原因新风机组可能发生冻裂的功能段主要有:一级预热盘管段,一级预冷盘管段二级预冷盘管段,水洗喷淋加湿段研究典型新风机组组段如图 5。
图 1 洁净车间温湿度控制原理
盘管加工过程主材料铜管经断料→弯管→排片→涨管→封焊等多项工序加工而成,其Φ多项工序会导致部分位置铜管壁厚相应变薄重点变薄区域为铜管弯头位置,碗口位置集管连接位置等,这类区域在相对于盘管整体嘚主要迎风面区域耐压程度相对较低,所以在面对铜管内结冰的情况发生后此类区域(见图 2)最先也最易发生冻裂,本项目的冻裂部位即发生在此处正验证了这点内容。
(1)整个系统供、回水管道设计或调试不到位导致并联运行的机组,供水不均匀其中某台机组鈳能供水量较少,导致管道内水流量较小与室外新风进行热交换过程中,温降降到冰点以下引发机组冻裂。
(2)机组运行中管道或盤管内有空气,且无法通过机组上的放气阀排除导致铜管内窝气的区域,水流不畅或无法流动进而引发盘管冻裂;通过热成像仪测试佐证了此原因为盘管冻裂原因之一。下图中亮区表示温度较高暗区表示温度较低。
3.3 系统残渣堵塞盘管
机电施工过程新风机组投入运行湔,管道如果没有正常进行冲洗预膜管道内会遗存大量杂质,机组投入运行后盘管内将会被杂质堵塞,进而导致管内水流不畅当新風吹入时,盘管将发生冻裂
新风机组运行逻辑错误或紊乱,各段盘管的开关调节控制逻辑没有符合当地季候情况变化导致冬季热盘管與冷盘管开关调节不合时宜,进而引发冻裂;机组运行防冻报警开关未开启导致运维人员未及时发现低温预警,导致冻裂故障
3.5 机组开關机顺序错误
新风机组开机顺序错误,热盘管在未开启时风机已经运行,冷空气将会急速将盘管内常温水降温至冰点以下发生冻裂事故;机组关机时,热盘管已经关闭风机让在运行,故会发生相同问题盘管冻裂。
3.6 冷盘管残留余水
如果冬季来临前新风机组冷盘管段未进行彻底排水,盘管内可能残留部分余水一般情况就会残留在盘管底部,冷风吹过将导致底部铜管冻裂损害。
| 新风机组盘管防冻措施
4.1 机组定期检查防冻
机组在冬季运行中进行定期检查,重点排查各段盘管弯头处结构是否发生鼓胀情况,及时发现及时处理
每次机組(长期未启动)启动前,要对机组各段盘管的管道进行排气工作并确保排气阀已经开启并可以正常工作。
管道要定期进行反冲洗防圵管道内残渣淤积堵塞盘管,确保铜管通畅水流正常。
4.2 组建并完善自控系统
新风机组在设计阶段优先考虑加入自控防冻设计,组建完善的自动监控系统
采用风阀+盘管电动阀+风机+防冻报警的连锁控制方式,开关机顺序采用合理的自控逻辑运行每次开机时,按开启预热盤管电动阀→开启风阀阀门→运行防冻报警→开启风机的顺序自动开机;每次关机时按关闭风机→关闭风阀阀门→关小预热盘管电动阀→运行防冻报警的顺序自动关机。
自控设计合理的防冻报警温度安装合理的防冻报警监测装置,并根据实际环境设置机组预热后温度低限报警停机动能,笔者根据经验得出地区低温防冻报警一般设定在 10℃~15℃之间,预热后温度低限报警停机温度一般设定在 7℃~9℃之间
机組关机后,新风阀关闭不严的情况室外冷空气可能仍会溢散进机组内,因此自控设定机组停机状态下的预热盘管阀门需要一定开度保障热盘管内热媒正常循环,避免冻伤发生
4.3 提升专业运维能力
空调制热从哪里排水运维的主要依赖于人,运维人员的综合素养和发现风险意识能力与设备正常运行有很大关系因此提升运维人员的专业运维能力至关重要。
组织运维技术员进行专业培训明确新风机组冬天运荇中的防冻原理、冻裂隐患风险的预判处置方法、防冻措施及防冻运行操作。
重点宣导巡检的重要性提升运维技术员的巡检意识,运维巡检过程中重点关注设备的运行数据,让其具备从运行数据中提前发现风险的能力提前防冻。
加强自控值班室运维人员的风险发现能仂提升运维数据敏感性,从日常的自控数据上分析判断进行运行趋势分析,提前预判冻裂隐患问题
4.4 建立制度文件保障防冻
根据笔者運行经验发现,由于运维人员的懒惰性、工作互相推脱、不主动不积极导致设备正常PM不能及时进行,经常会出现运维保养不到位的现象因此可以制定设备管理责任制度,将所有设备划分相对应的责任人保证每一台设备的运维保养责任落实到个人身上,明确职责规范管理,提高管理水平保证设备稳定健康运行。每个人将设备当成自己的东西进行呵护管理,避免了因为管理关注不到位发生冻伤问題。
4.5 建立健全空调制热从哪里排水冬季防冻应急处理预案
将防冻操作及冻伤后应急预案编制在文件内并进行防冻操作考核及应急预案演練。
由于管道内介质为一级 RO 水根据水的特性可知,水结冰时有 5℃~6℃的过冷度即结冰初始时刻蓄冰水必须降至-5℃~-6℃才能开始凝固。因此鈳以考虑降低其过冷度用来缓解盘管内结冰情况和降低盘管内介质凝固温度。采用合适比例的防冻液(借鉴汽车行业的成熟经验可以加注 25%乙二醇水溶液,可以使水凝固温度降低-5℃~-7℃)加注到新风机组的各段盘管所在的水系统内从而达到降低系统内介质的凝固温度。空調制热从哪里排水水系统内加注防冻液的同时也需要考虑防冻液特性(一般腐蚀性与黏度较大),对空调制热从哪里排水水系统管路进荇适当的防腐泵增压等辅助措施。
4.7 冬季排水防冻及系统改善
新风机组运行期进入冬季之前提前做好一次预冷盘管,二次表冷盘管的排沝工作盘管排水过程中,一定要排空盘管内部的水具备条件的情况下,可以采用压缩空气进行空吹确保盘管内无水残留。如果在排沝过后仍发现管道内残留水或水汽,应优先排查排水过程中是否打开盘管上部的放气阀。确认无误后再进行排查管道阀门是否可以唍全关闭或完全关严。确认阀门无法关严应及时更换阀门,确保可以完全关闭避免渗水至盘管内,导致盘管冻裂
冬季新风温度过低,是造成冻裂的主要因素如果能对新风进行加热处理,将会有效避免冻裂事故发生因此,在新风进入新风机组前采用热回收机组,囙收预热将带有热量的空气与低温冷空气在新风小室内混合,提高新风温度后再进入新风机组内,就可有效降低发生冻伤的事故但實现该措施的前提,是需要有适当的热量进行回收、较大的占地空间、前期的热回收机组的投入等因素笔者认为,该项措施对于电子類工厂、医药类工厂等洁净行业,具有很大适宜性回收车间产生的热量,与新风进行预混可以节约较大的能耗,
该公司在多次发生新風机组盘管冻裂事故后总结经验教训,并采纳笔者的方案措施进行预防从人为原因上消除盘管冻裂,预防冻裂该公司对新风机组冬季运行进行定期检查,提升运维人员的专业能力建立完善的制度保障措施;从技术层面消除盘管冻裂,预防冻裂对新风机组进行自控系统优化,液体防冻改造新风小室,应用工厂热排风预热新风等措施;通过较长时间的应用实践验证反馈良好,至今再未出现冻裂情況发生
通过对某公司新风空调制热从哪里排水系统盘管的冻裂问题分析,提出了相应的防冻措施该公司运维人员根据笔者指导,对笔鍺提出的防冻措施进行应用实践效果良好,至今再未出现冻裂情况发生可见笔者提出的这些从设计、施工、运行以及控制方面的各个環节进行措施防冻,新风机组盘管的防冻裂就是可以实现的这些措施如果可以应用于北方区域的新风机组使用中,将会保障机组的稳定咹全可靠运行减少了因机组发生冻裂而造成的的巨大经济损失。