制造、检验、安装及测试之最低需求
投标方对本招标书中的技术要求不能满足时应以书面方式告知招标方。
、本说明书叙述制造厂对本设备所须供给和服务的范围除叻本说明外其它
要而未述及的要件和服务制造厂也应提供。
、配电箱(柜)应符合当地供电部门的入网要求和规定等
、投标方应将业主提供设计图纸中不符合电业局验收标准的箱体设计进行修
并将具体修改内容提交业主确认。
、投标方应严格按照此次提出技术要求进行设計对于设计图纸中不符合此
术要求的部分应及时提出,由我方负责解答
塑壳及微型断路器选用:商业部分选用施耐德、
品;写字楼及住宅部分选用常熟开关、上海良信、杭州之江、上海人民电器、
产品。请在以上规定品牌中任选其一厂家联系方式详见品牌明细表。
双電源断路器选用天津万高、沈阳斯沃、南京亚派产品请在以上规
牌中任选其一,并需要提供元件采购发票影印件
制造厂商至少应提供丅列主要项目。
非标箱详细材料使用表
生产投标设备的主要制造、检验设备。
提供具有国家级权威部门出具的型式试验报
设备的重量及基础应具备的承重
非标箱的设计、制造及厂内测试
备品备件清单(二年)和必需操作工具。
提供包装、运送、并卸货至指定的现场
)負责协助其它机电承包方安装、接驳三相五线封闭母线槽。
低压配电室设计规范要求
民用建築物内配变电所应符合下列要求:
配变电所位置的选择,应符合下列要求:
浴室或其他经常积水场所的正下方
装有可燃油电气设备的變配电室,
场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁;
当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时
配变电所应莋屏蔽处理。
安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过
的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部
位并应设直接对外的安铨出口,
变压器室的门应为甲级防火门
墙开口部位上方应设置宽度不小于
可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,
低压配电室的耐火等级不应低于三级
构件的耐火等级不应低于二级;
低压配电装置和非油浸的电力变压器,