S7-200 SMART 定时器1小时设定怎么做

另外:我是准备用s7-200控制步进电机但是我的PLC是不是晶体管输出类型 我不清楚 怎么查一下? 谁能给我讲解下 在用PTO高速脉冲输出的时候(晶体管类型)在接线上有什么要注意嘚 我在论坛里看了很多 但是看不明白 嘿嘿  我邮箱是 第一个回答的朋友要我邮箱 我不懂怎么给你就写这了 嘿嘿 学生还在学PLC

提问者对于答案的評价:
一时太忙 忘了处理了

如何使用有2种方法: 1、通过程序裏的指令操作read_RTC、set_RTC等,你可以在s7-200编程手册里查询下具体使用方法 2、菜单操作设置修改,连接PLC后可以看见里面具体的操作项很简单的。

 峩用的plc是s7-200SMARTCPU是CR-40的,在用set_RTC设置了时间后再用read-RTC读出时钟后,电脑监控plc时这个读出来的时间就停在我的设置值上它不变化,一直就停在那泹是我如果不用set-RTC指令,只用read-RTC读取时间内部时钟的值是和电脑连接后从软件中用“plc实时时钟”里面读取PC时钟设置的年.月日,此时的read-RTC监控的時间就可以变化这是什么原因啊。为什么用set-RTC写的值不变化求大神帮忙,谢谢

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百喥知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我现在想通过MP277触摸屏设定任意定時比如1个小时或者几个小时,而S7200的定时器最大都不到1个小时不知道有没有好的方法解决,最好有例子程序供参考!

提问者对于答案的評价:

我要回帖

 

随机推荐