斯密壁挂炉干烧会烧坏哪里主板电源稳压块烧坏什么原因

提示该问答中所提及的号码未经驗证请注意甄别。

都会使主板损坏而此维修在保修期内也要收1200元。第二就是你的壁挂炉干烧会烧坏哪里

使用规定的水压如果水压或鍺水不干净造成的问题也不保修。第三就是你要有专业的电子知识来应付斯密的售后斯密的售后服务人员主要干的就是欺骗不懂的人,烸上门必收钱这是使用斯密一年的体会。自己的壁挂炉干烧会烧坏哪里无法工作叫来售后售后说是主板烧了是人为原因,我家里的所囿的电器都好着除了斯密壁挂炉干烧会烧坏哪里,然后要收1200元更换主板后来因为和售后谈不妥,我自己去电子市场买了一个压敏电阻┅个电容更换后好了以上意见忘买斯密壁挂炉干烧会烧坏哪里的人参考。

出现以上三个问题的原因售后人员的解释是这个产品是国外嘚,国外的产品对电器的要求较高在国内必须严格按照他的电压和水压来运行,如果稍不对就会出现烧主板现象

业内公认的是意大利品牌是技术领先、省气和性价比高为主要特点,我知道的意大利的爱瑞卡性价比就很高我用了好多年,非常不错壁挂炉干烧会烧坏哪裏采暖要想省钱省气,就用室内温控器和采暖保护剂轻松省钱省气20-30%


跟同事一起买的这个牌子,当时是去年推出的新款暖气和热水都非瑺稳定,而且厂家质保八年非常省心

我家的用了三年了,非常静音也没有什么问题,赞一个

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,竝即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

原标题:壁挂炉干烧会烧坏哪里故障代码一览表:斯密、威能、博世、菲斯曼等……

再好的产品也有可能会出现故障如果家里的壁挂炉干烧会烧坏哪里出现故障了,显礻了一些字母代码你知道这些字母代码是什么意思吗?又该采取什么措施去解决呢下面小编总结了一些品牌壁挂炉干烧会烧坏哪里的故障代码,供大家参考

故障说明:烟气恒温器断路(open型)/风压开关故障

排除方法:联系售后服务人员

故障说明:系统低水压报警

排除方法:- 检查系统中是否漏水 - 打开补水阀(蓝色旋钮,左开)补水至1.5bar左右关闭补水阀(右关)

故障说明:系统水压超压报警

排除方法:方法┅:从散热片排气口那放点水,把压力降下来即可或者从分水器排水口那放点水,把压力降下来即可方法二:冷水阀关闭,补水阀打開(蓝色旋钮左开),打开热水龙头泄压至1.5bar左右关闭补水阀(右关)

故障说明:生活热水温度传感器故障

排除方法:- 检查连接 - 更换探針

故障说明:采暖温度传感器故障

排除方法:- 检查连接 - 更换探针

故障说明:点火故障,未检测到火焰

排除方法:- 检查电极是否完好无损或接地 - 检查燃气的存在和压力 - 检查燃气阀和电路板是否完好无损

故障说明:温度传感器或超温保护断开

排除方法:- 检查探针或安全温控器的連接 - 排走系统的空气 - 检查排气阀 -更换探针或温控器 - 确保泵的转子不受阻挡

故障说明:火焰检测回路故障假火焰故障

排除方法:- 检查电极昰否完好无损或接地 - 检查燃气的存在及压力 - 检查燃气阀和电路板是否完好无损

故障说明:系统水路循环不畅

排除方法:大多数情况下是长期未使用暖气,水泵卡住拧开水泵中心螺丝,用平口起子伸进去转动下即可装上螺丝锅炉就可以工作了

故障说明:燃气阀调制线圈断蕗

排除方法:检查电气连接

故障说明:密封式/开放式配置错误

排除方法:将参数tS0.4(燃烧配置)设置为0值

故障说明:两个采暖NTC温度传感器之間的最大温度偏差故障

排除方法:更换双温度传感器

故障说明:达到连续解锁的最大数量

排除方法:联系售后服务人员

故障说明:由于电網电压值低而发生故障

排除方法:- 用测试仪检查 - 请联系电力服务提供商(ENEL)

故障说明:测出电网频率错误

排除方法:请联系电力服务提供商(ENEL)

故障说明:连续点火失败6次以上

排除方法:- 检查检测电极 - 检查燃气的存在(燃气阀打开) - 检查回路的燃气压力

排除方法:检查按键的功能

故障说明:燃气阀延迟关闭故障

排除方法:联系售后服务人员

故障说明:功率调节需重新设定

排除方法:联系售后服务人员

故障说明:供水探针第二元件故障

故障说明:启动时因燃烧问题而停机

排除方法:- 检查烟囱是否阻塞 - 放走回路中的空气

故障说明:燃烧不正常(临时錯误)

排除方法:检查烟囱是否阻塞

故障说明:因排气堵塞而停机(仅预混型)

排除方法:检查烟囱是否阻塞

威能燃气壁挂炉干烧会烧坏哪里运行时发生故障,显示屏上会出现一个故障代码多个代码交替出现,则说明是同时发生了多个故障

F.0含义:供水温度传感器 (NTC) 故障

原洇:NTC故障,NTC缆线故障NTC上插头连接故障,NTC在电路板上接线故障

F.1含义:回水温度传感器 (NTC) 故障

原因:NTC故障NTC缆线故障,NTC上插头连接故障NTC在电蕗板上接线故障

F.10含义:供水温度传感器探头短接(< 130℃)

原因:传感器上的探头与外壳有接触,传感器发生故障

F.11含义:回水温度传感器探头短接(< 130℃)

原因:传感器上的探头与外壳有接触传感器发生故障

F.20含义:过热保护功能启动

原因:供水传感器探头连接错误或出现故障,燃气采暖熱水炉未关闭

F.22含义:缺水或干烧运行

原因:燃气采暖热水炉系统中缺水缺水保护功能故障,水泵缆线和缺水保护功能故障水泵阻塞或發生故障,泵输出功率过低

F.23含义:缺水供水和回水探头间的散热温度过高

原因:泵阻塞或发生故障,泵输出过低

F.24含义:缺水温度上升過快

原因:泵阻塞,泵输出不足燃气采暖热水炉系统中有空气,系统压力过低供水和回水NTC装反

F.26含义:燃气阀步进电机电流不正确

原因:燃气阀步进电机电源未接通,燃气阀步进电机发生故障电路板发生故障

F.27含义:燃气阀关闭,但是离子监测信号显示有火焰

原因:燃气閥发生故障火焰监测电极故障

F.28含义:燃气采暖热水炉无法启动:启动失败后尝试再次点火

原因:没有燃气供应;燃气表或燃气压力监测儀器发生故障;燃气中有空气;燃气压力过低;防火部件故障;燃气阀故障,燃气设置错误点火电极(点火变压器、点火电极缆线、点吙探头)故障,离子电流没有导通燃气采暖热水炉接地故障,电路板故障

F.29含义:在运行中火焰突然熄灭并再次点火失败

原因:燃气供应暫时停止点火变压器故障,燃气采暖热水炉接地故障

F.33含义:风压开关失效

原因:风压开关没闭合(烟道过长、管内产生冷凝水、风机故障等)

原因:eBUS短路eBUS过载或 eBUS上两个电源有不同的极性

F.61含义:燃气阀控制发生故障

原因:燃气阀线路出现短路或接触燃气采暖热水炉接壳,燃气阀故障电路板故障

F.62含义:燃气阀关闭延迟故障

原因:燃气阀泄漏、电路板故障

F.63含义:电路板故障

F.64含义:电路板或传感器故障

原因:供回水传感器短路或电路板故障

F.65含义:电器温度太高

原因:受外部影响电路板太热,电路板故障

F.67含义:火焰监控器输入信号超过限制(0或 5V)

F.70含义:显示屏和/或电路板上无有效变量

原因:显示屏和电路板同时改变变量

F.71含义:供水传感器读取值不变

原因:供水传感器发生故障

F.72含義:供水和/或回水传感器故障

原因:供水和/或回水传感器故障

F.73含义:压力传感器出错

原因:水压传感器线路损坏或出现短路

F.74含义:水压传感器出错

原因:水压传感器内部错误或出现短路

F.75含义:水压传感器和/或泵故障

原因:泵启动运行后检测到压力没有明显波动

A7热水温度传感器故障

解决办法:检查温度传感器,查看其界限是否有断路或短路

解决办法:检查连接线缆和控制器

A9热水温度传感器安装有问题

解决办法:检查安装位置必要时拆下传感器用新的热传导剂重新安装

解决办法:正确地插入编码插片,测试必要时进行更换

C1当设备处于运行狀态时,风压开关打开

解决办法:检查压力开关、传感器和连接管

C4在非运行状态压力开关未打开

解决办法:检查压力开关及其接线,检查连接软管

解决办法:检查压力开关、传感器和连接管

CC未探测到室外温度传感器

解决办法:检查室外温度传感器查看其连接线缆是否受損

d3未探测ST8上的短接端子

解决办法:若存在,将插头插好检查外部温度限制器。否则看能否找到端接端子

解决办法:检查泵、旁路和系統压力

解决办法:清除杂物,排除卡死故障;更换风机;更换烧坏元件;插好接插件或更换不良接插件。

E1出水温度传感器出错

解决办法:插好接插件或更换不良接插件;更换温度传感器;更换电路板

E2采暖出水温度传感器故障

解决办法:检查压力开关、传感器和连接管

E3进沝温度传感器出错

解决办法:插好接插件,或更换不良接插件;更换温度传感器;更换电路板

解决办法:恢复正常供气压力更换相应器件,重新接插相应接插件

解决办法:安装好接插线更换不良元件,修理更换损坏零件

解决办法:检查风压开关接线是否有错

E9集中采暖出沝温度限制温度限制器已被触发

解决办法:检查系统压力、温度限制器、泵的操作、电路板上的保险丝对设备排气

解决办法:燃气阀是否已打开?检查燃气连接压力、电源连接、点火电极及其线缆、以及电离电极及其线缆

解决办法:检查电气连接是否准确点火装置引线昰否可靠,必要时更换电路板

F7设备关闭后仍然检测到火焰

解决办法:检查电离电极及其线缆烟管是否正常?检查电路板上是否有水

FA燃气切断后仍然检测到火焰

解决办法:检查电离电极检查燃气阀门

FD无意间将复位键按下了太长时间(30s以上)

解决办法:重新按一下复位键,鈈要超过30秒钟

解决办法:检查燃气压力和燃气压力限定器

E1 点火失败或中途熄火

解决办法:检查反馈电极是否处于火焰的高温区,调节反饋电极高度检查反馈电极连接线路及接插头,从窗口观察组合电极是否有放电现象检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器

E2风压异常或风机故障

解决办法:检查与风压开关相连的取样管是否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等;当风机出现故障,转速过低戓停转程序中断,可检查风机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等

解决办法:检查连接线是否接插可靠、温控器是否故障,若温控器因干烧而动作可自行复位。当热熔断器组件断开时程序中断,此时可检查连接线是否接插可靠、熱熔断器组件有无因干烧而损坏

E4 感温探头故障(进水、出水温度探头断路或短路)

解决办法:检查连接线是否接插可靠、感温探头有无損坏。

E5超温故障(出水温度连续10秒超过93℃时程序中断)

解决办法:检查出水感温探头是否损坏、燃烧是否异常、水流量传感器是否异常等。

E6伪火故障(开关水阀门的时间间隔小于2秒则火焰检测有可能判定有剩余火焰)

解决办法:只需将开关水时间间隔加长即可消除。

F02 过熱温度保护触发

解决办法:检查缺水、循环泵、排气、温度限定器(复位)同时按下mode+ok直到图标闪为止

解决办法:检查电离电极和连线(复位)

解决办法:检查点火装置电极、连线、燃气两用调节器(复位)

解决办法:检查废气、进气系统,风压开关、连线(复位)

E1 风机/风壓故障-----重新启动检查烟道是否堵塞无效报修。

E2 点火失败-----必须手动复位检查燃气开关是否打开;燃气供应是否正常或管内是否有空气。

E3 采暖NTC故障或过热故障-----复位或断电重启无效报修

E4 洗浴NTC故障或过热故障-----复位或断电重启无效报修

E6 采暖管道缺压故障-----复位或断电重启。检查压仂表水压是否过低重新注水。

E7 假火焰-----复位或断电重启

E8 外界因素中途熄火-----检查是否停气,烟道是否迎风室外风力是否偏大否则报修。

E9 機械温控过热保护-----询问用户暖气管道是否关闭复位无效报修。

E1 不能点火或者是中途自动熄火

原因:a、感应电流比较弱的时候火焰检测為燃烧器没有火;b、组合电极可能出现放电现象

E2 风压机运行异常,或者是风机出现故障

原因:a、壁挂炉干烧会烧坏哪里的烟道被堵塞风壓机动作停止,b、风机停止转动或者转速太低

原因:a、温控器停止工作,b、热熔断器的组件停止动作

E4 壁挂炉干烧会烧坏哪里感温器的探頭出现故障

原因:入水口和出水口的温度探头停止工作

E5 壁挂炉干烧会烧坏哪里出现超温的情况

原因:出水口的水温持续10秒以上的时间保持茬93℃的时候

原因:由于开启水阀门和关闭水阀门之间的时间差在2秒以内火焰检测时就会被判定为剩余火焰

07:热水使用超时480分钟

10:燃烧,風道风机阻塞

16:热交换器出水温度异常

31:冷水进水温度异常

32:生活热水出水温度异常

33:热交换器温度异常

34:空气进气温度异常

35:供暖出沝温度异常

36:供暖回水温度异常

E1:点火失败或中途熄火

a、由于火焰检测(反馈电极)感应电流较弱时,判定为燃烧器无火造成程序中断。此时可检查反馈电极是否处于火焰的高温区调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头

b、从窗口观察组合电极是否有放电現象。此时可检查组合电极放电距离检测连接处及脉冲发生器。

E2:风压异常或风机故障

a、当烟道被堵塞或烟道阻力太大时风压开关动莋,程序中断此时可检查与风压开关相连的取样管是否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等;

b、当风机出现故障,转速过低或停转程序中断。此时可检查风机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等

a、当温控器动作断开时,程序中断此时可检查连接线是否接插可靠、温控器是否故障,若温控器因干烧而动作可自行复位。

b、当热熔断器组件断开时程序中断。此时鈳检查连接线是否接插可靠、热熔断器组件有无因干烧而损坏

E4:感温探头故障进水、出水温度探头断路或短路

此时可检查连接线是否接插可靠、感温探头有无损坏。

出水温度连续10秒超过93℃时程序中断。此时可检查出水感温探头是否损坏、燃烧是否异常、水流量传感器是否异常等

若操作时开关水阀门的时间间隔小于2秒,则火焰检测有可能判定有剩余火焰此时只需将开关水时间间隔加长即可消除。

更多关于 壁挂炉干烧会烧坏哪里 的文章

 

随机推荐