380v,420Kw电机降压启动应11kw380V电机配多大接触器的电阻


110kw电动机额定电流193A,采用降压启動选择400A空开,300A接触器

你对这个回答的评价是?


· 超过26用户采纳过TA的回答

在380Ⅴ线路中110kw电机额定电流200A左右,断路器400A以上接触器400A~630A,起动降压起动

你对这个回答的评价是?


· TA获得超过1.1万个赞

110KW的三相380V电动机 额定电流的 估算方法 功率值的千瓦数乘以2 就是其额定电流的A数

保护開关 额定电流 225A(AC3型)

接触器 额定电流 选350A(约220*1.5),电机启动电流冲击大要预留出余量。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


推荐于 · TA获得超过7035个赞

  三相380v10芉瓦电动机额定电流约19A理论上可选20A接触器,但实际上宜选32A或40A的交流接触器可满足10kw电动机启动及运行要求

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

根据电流大小选电线:10下五100上②,1625,四35,50三。7095,二倍半穿管温度八九折,裸线升级算铜线升级算。10mm2以下的电线乘以五,依次计算

已知功率,估算电流: 彡相马达1KW,电流为2A.三相容量KVA,可按一倍半电热电容和照明,等同三相看单相1KW,电流为4.55A.两相380,2.5A算

你可以根据这个公式去先用。