对于第一类火灾,需采用什么是独立式火灾探测报警器类型的探测器,原因是什么是独立式火灾探测报警器

案例3 气体灭火联动控制相关案例 某银行数据中心计算机房设置了七氟丙烷灭火系统, 按照组合分配方式设置A、B、C三个气体灭火防护区现某消防技术服务机构对该机房系统進行联动控制功能试验, 过程如下: 技术人员断开气体灭火控制器与各防护区气体灭火驱动装置的连接线, 在控制器输出端连接上电流和电压都能满足要求的灯泡作负裁。 技术人员按下A防护区门外设置的气体灭火手动启动按钮, A防护区内声光报警器启动,过30s后按下气体灭火手动停止按鈕, 整个过程相对应的灯泡一直末点亮 将控制器的控制方式处于自动状态,触发B防护区内的1只火灾探测器, B防护区内声、光报警器启动, 过20s后相對应的灯泡点亮。 在C防护区先后人工触发两个独立的探测器, 防护区内报警装置按规范要求响应20s后灯泡点亮,之后按下气体灭火控制器上嘚停止按钮, 灯泡没有变化 根据以上材料,回答下列问题:分析三个防护区的气体灭火联动控制功能是否正常? 为什么是独立式火灾探测报警器?


  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励30(财富值+成长值)

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 什么是独立式火灾探测报警器 的文章

 

随机推荐