空调开机两小时后不制冷了 发现外机风扇也不转了

空调不制冷也不制热内机正常開机,外机风扇有转压缩机有启动声音但一下就没了,隔一会又有启动声音外机压力测试9个多,麻烦哪位大哥指导下什么故障

空调不能启动的原因外机已换電容器,室内风机也不转了保险管更换了也不成。... 空调不能启动的原因外机已换电容器,室内风机也不转了保险管更换了也不成。

 空调外机不转是怎么回事-控制变压器损坏

  空调外机不转怎么办:拆下变压器测量初级线圈无阻值,次级阻值正常很显然,变压器初级线圈已经损坏更换一个新的变压器后,接上电源电源指示灯亮起,机器工作正常

  空调外机不转是怎么回事-压敏电阻击穿損坏

  空调外机不转怎么办:打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑这种情况多为雷击所致,在此舒适100网提醒广大客户,在多发苼雷雨的夏季天气变化时最好将空调电源插头拔掉,这样可以避免不必要的损失。

  空调外机不转是怎么回事-冷凝器、蒸发器外部髒堵

  空调外机不转怎么办:空调的蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃)都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象此種现象有些用户往往认为是缺氟,此种现象有些用户往往认为是缺氟便送修理部修理,用户平时应注意空调的定期清洗与保养工作

  空调外机不转是怎么回事-压缩机启动电容的损坏

  空调外机不转怎么办:如果一台1.5匹分体式空调器,开机后不制冷室内、外风扇都轉,但压缩机不工作打开室外机,测量220V已经到接线柱关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常在测压缩机的启动电容已经没有充、放電现象,显然已经开路更换启动电容后,故障排除

  空调外机不转是怎么回事-空调电源线容量不足

  空调外机不转怎么办:动前測220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右此多为220V供电线选配不当,导线横截面细遇此故障只要更换电源线即可。

  空调外机鈈转怎么办以上就是主要几种空调外机不转的原因和解决方法。实际上空调并不是安装完毕后就一劳永逸了,还需要消费者在后期的使用过程中定期清洗和维护;其次如果空调出现故障,我们可以先进行简单的排查了解故障产品原因及严重程度,再决定是否找人维修可能还会帮您减少一大笔开支。