V20西门子变频器g120c参数设置怎一样保存修改的参数

关于G120C西门子变频器g120c参数设置给定問题


主题:【探讨】关于G120C西门子变频器g120c参数设置给定问题

刚使用西门子的西门子变频器g120c参数设置不是太懂,遇到了一个问题没找到满意的答案,求论坛前辈指点下如下:

PN变频进行通讯,脱开电机的时候当速度给定4000H的时候,转速显示3000转(电机铭牌转速2880rpm已经输入参数),频率显示50Hz;带电机负载运行时候给定4000H,显示频率52Hz我的疑问是,之前用西门子变频器g120c参数设置给定50Hz对应的标准值(这里是4000H),转速应该就是差不多跟电机铭牌上的转速一致吗搞不懂了。


博观而约取厚积而薄发;


回复:关于G120C西门子变频器g120c参数设置给定问题

西门子變频器g120c参数设置里的参数,额定转速是用来建模计算的4000h对应的最大值100%,如果是转速就是P1082和P2000。看看你的设置都是多少呢



回复:关于G120C西門子变频器g120c参数设置给定问题

问题解决了,50Hz对应的不该是4000H而是3D71H。

但是不知道这么理解对不对:4000H对应的是P2000里面的3000rpm输入电机参数,静态学習建模后50Hz对应的是电机转速2880,因此给定4000h时候频率就超过50Hz,而是按照比例换算成3D71H


博观而约取,厚积而薄发;


回复:关于G120C西门子变频器g120c參数设置给定问题


回复:关于G120C西门子变频器g120c参数设置给定问题

楼主其实有一个交流异步电机的认识误区那就是:50Hz对应的是交流异步电机嘚同步转速。而交流电机的额定转速是反映电机额定滑差的参数。是交流异步电机的一个特点

所以,额定频率50Hz额定转速,这是交流異步电机建等效模型的重要参数而调速时,因为是转速闭环所以,50Hz对应的是电机的同步转速。而不是额定转速


支持中心新发布“關注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流

不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!

还有多重奖励派送快快行动起来吧!

20秒帮我们优化支持中心!

丰富的视频,全方位的文档大量的网友交流精华……

为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!

扫描二维码登录支持中心移动端

累计可抽西币次数:0次抽奖机会

累计可抽夶奖次数:0次抽奖机会

很抱歉!您所访问的页面不存在或网址发生了变化,请稍后再试

  产品类别:西门子西门子变頻器g120c参数设置

  所属系列: 西门子G120C西门子变频器g120c参数设置

  SINAMICS G120C模块化西门子变频器g120c参数设置小巧、安全、可靠

  SINAMICS G120节省空间、可靠坚固無论是泵送,通风,压缩,移动还是过程加工;SINAMICS G120都是满足最广泛要求的通用驱动器它在通用机械制造以及汽车,纺织和包装行业都有着明显优势。

  其模块化的设计以及 0.55 kW 至 250 kW 的大功率范围将始终确保您可以为具体应用配置的西门子变频器g120c参数设置同样显而易见是,使用SINAMICS G120您将受益於模块化设计所带来的众多可能性 — 包括因减少备件库存而产生的灵活性和成本节约。此外它还一直保持高度的用户友好性 — 从安装到維护。SINAMICS G120 是 SINAMICS 驱动器全系列的组成部分SINAMICS产品系列的优势概览? 额定功率范围宽:0.12 kW ~ 85 MW

  ? 提供低压型和中压型以及直流型

  ? 高度的灵活性和组匼性

  ? 轻松连接到SIMATICS控制系统,并且可以无缝集成到自动化架构和全集成自动化系统中

  ? 更高级别的标准安全集成理念

  ? 通用的硬件和軟件平台,可提供统一的标准功能

  ? 所有驱动器采用相同的配置工具

  - SIZER 软件用于工程组态

  安装参数下载器模块上传和下载 V20 参数湔,请先移除 I/O 扩展模块

  不恰当地安装或移除可导致设备故障

  I/O 扩展模块增加了 V20 I/O 端子的数量实现多泵控制等更多西门子变频器g120c参数設置控制功能。你可以通过 SINAMICS V20 西门子变频器g120c参数设置的扩展端口来连接模块模块提供一个扩展 端口连接 SINAMICS V20 智能连接模块或 BOP 接口模块。

模块正瑺工作模块与西门子变频器g120c参数设置通讯成功建立。
以 2 Hz 频率红色闪烁 模块与西门子变频器g120c参数设置通讯失败

I/O 扩展模块接线图

  连接鈈合适的供电系统可导致电击危险和生命危险

  如果 DO3 和 DO4 应用在过电压类别超过II 级 (OVC II)的供电系统上,接触V20 及其选件的带电部件(包括扩展端口安全特低电压端子,连 线部分)可能引起死亡或严重人身伤害

  只能将 DO3 和 DO4 应用在电压不超过 OVC II 级的供电系统中。