电路故障分析问题


放大电路故障分析没有输入信号而有输出波形。

放大电路故障分析有输入信号但没有输出波形,或者波形异常

串联稳压电源无电压输出,或输出电压过高且不能调整或输出稳压性能变坏、输出电压不稳定等。

计数器输出波形不稳或不能正确计数。

收音机中出现“嗡嗡”交流声和“啪啪”的汽船聲等

以上是最常见的一些故障现象,还有很多奇怪的现象在这里就不一一列举了。


故障产生的原因很多情况也很复杂,有的是一种原因引起的简单故障有的是多种原因相互作用引起的复杂故障。因此引起故障的原因很难简单分类。这里只能进行一些粗略的分析

1.對于定型产品使用一段时间后出现故障,故障原因可能是元器件损坏连线发生短路或断路(如焊点虚焊,接插件接触不良可变电阻器、電位器、半可变电阻等接触不良,接触面表面镀层氧化等)或使用条件发生变化(如电网电压波动,过冷或过热的工作环境等)影响电子设备嘚正常运行

2.对于新设计安装的电路故障分析来说,故障原因可能是:实际电路故障分析与设计的原理图不符;元器件使用不当成损坏;设计嘚电路故障分析本身就存在某些严重缺点不满足技术要求;连线发生短路或断路等。

3.仪器使用不正确引起的故障如示波器使用不正确而慥成的波形异常或无波形,接地问题处理不当而引入干扰等

4.各种干扰引起的故障

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删 

电压互感器是一种将高电压按┅定比例变换成一定标准的低电压,并在相位上与高压保持一定的关系能准确、实时的反映高压量值变化的设备。它解决了高压难以直接量测的问题还使得高压与低压有效的隔离,保证了工作人员及二次设备的安全广泛的应用于测量、保护等环节,是电力系统不可或缺的设备其能否正常、持续工作,直接关系到系统一、二次设备的安全稳定运行作为电网运行的指挥者,要想准确、迅速地判断、处悝电压互感器异常就需对电压互感器的结构、原理、故障特性、处理原则有所了解。

电压互感器是电力系统中的重要电器装置与普通變压器在结构与用途上均有不同,对其类型与特点的深入了解是有效处理故障的基础

从概念出发,电压互感器简称PT是指由铁芯、一次線圈、二次线圈、绝缘组成,以电磁感应定律为基础原理以给继电保护装置和测量仪表供电为主要目的,以变换线路上电压为主要作用嘚装置电压互感器在测量线路的电压、电能、功率,保护故障线路线路中的变压器、电机等贵重设备具有重要作用与传统变压器相比其容量很小。

按照用途、特点、原理等电压互感器可分为不同类型,不同类型的电压互感器具有独特的特点和作用其优势与可能出现嘚问题也各有不同。①工作原理按工作原理可分为电磁式、电容式、电子式电压互感器。②用途不同用途的电压互感器根据需要按照茬不同地点,可分为户内式和户外式③绝缘。绝缘是电压互感器的重要组成按绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式,不同絕缘的电压互感器在试用电压、绝缘性能、结构特点等均有不同④绕组数目。绕组是影响电压互感器变压的重要部件按绕组数目可分為双绕组和三绕组。⑤相数按相数可分为单相和三相式,35kV及以上不能制成三相式

电压互感器的安全使用是供电安全与供电人员作业安铨的重要保障,因此必须严格按照使用规范进行操作这对延长电压互感器使用寿命、避免故障和及时解决故障也具有重要作用。在使用電压互感器的过程需注意:①电压互感器二次绕组必须有一点接地;②电压互感器二次侧不允许短路;③电压互感器副边绝对不容许短路;④电压互感器的接线应保证其正确性

二、电压互感器常见故障

电压互感器故障可由多方面因素影响,对其故障原因的分析是故障处理嘚根本对故障现象的了解是发现故障并准确判断的前提。

根据电压互感器的结构与工作原理其发生故障的主要原因主要来源于部件损壞、操作不当、使用环境三大方面,造成常见故障的因素主要包括绝缘、机械、电气与发热等四种按照具体行程原因可细分为水分与杂質的侵入、绝缘结构不良、绝缘处理不当、绝缘材质不佳、过电流、过电压等。因此在使用过程中需注意避免以上因素产生发现问题可鉯此为基础依据进行排除和分析。

基于电压互感器对供电及安全的重要影响需定期对其进行排查和维护,对故障做到及时发现、及时解決此外,电压

互感器发生故障多会产生工作异常现象可依据这些异常现象对其是否故障、故障原因、处理方法进行分析。常见的故障現象包括:①互感器漏油现象严重油标中己看不到油面:②电压互感器烧焦,产生冒烟或烧焦气味;③电压互感器过热;④异常声音产苼;⑤引线与外壳之间产生电火花;⑥熔断器熔体熔断更换后再次熔断;⑦三相电压指示不平衡。一旦发生上述故障即应停止使用并进荇故障检查

由于电压互感器故障多为局部故障,其处理通常需要排除法进行检查和处理结合故障原因及电压互感器的结构,其常见的故障包括:①高压或低压侧一相熔断器熔断故障;②低压电路故障分析短路故障;③回路断线故障;④电磁式电压互感器铁磁谐振故障;⑤其它故障

三、电压互感器常见故障处理方法(一)高压或低压侧一相熔断器熔断故障此故障的产生可由于高压或低压电路故障分析多方面原因单方面产生或复合因素产生,包括高压电路故障分析相间短路、低压电路故障分析短路、运行时超负荷、熔断器老化失效、铁磁諧振等一旦发生熔断故障,即会产生电压表显示异常现象即一侧电压表显示电压值降低、同时另一侧电压表显示电压值不升高,此时電压显示降低侧即为熔断相

(二)低压电路故障分析短路故障

低压电路故障分析短路时,通常会出现互感器内部发出异常声音的现象泹高压熔断器不会熔断。此故障多由电力受潮、腐蚀、损伤导致造成低压侧短路、内部金属性短路。预防低压电路故障分析短路故障产苼需在操作中重点注意:严格按照操作规范使用、注意设备防水防潮处理、定期进行检查和维护、对风机运行进行重点检测、定期清洗过濾器保障过滤器压差不超过初阻力的四倍。对低压电路故障分析短路故障需分情况进行判断和处理首先判断所在电路故障分析,对双毋线系统的电压互感器可直接对利用母线断路器进行切断和停用处理。

回路断线故障通常是由于回路接头松动、开关接触不良、熔断器熔断等原因发生回路故障通常会出现明显警示现象:①警示牌亮起、警铃响;②功率表显示异常、电度表转动异常、电压表显示为零、彡相电压不一致。处理回路线路故障首先需停用相关保护装置及自动装置接着查看熔断器情况,确认是否有熔断情况以及熔断发生侧,如有熔断器熔断显现则进行替换并检测替换后运作情况并进行进一步处理。

(四)电磁式电压互感器铁磁谐振故障对电磁式电压互感器铁磁谐振故障的判断需从其特性出发其特性包括:①铁磁谐振可在大范围内产生;②在相同的电能作用下,回路可能不只具有单一的穩定状态;③工频电源是补偿回路电阻损失并维持谐振的能量来源;④当回路电阻过大时不会出现强烈铁磁谐振;⑤PT的非线性铁磁特性昰产生铁磁谐振的根本原因。