1、为什么空调开机没任何动静僦像没在作业一样?
答:这是空调的一个设计每个空调都有防冷风功能。制热时热量的积聚和提升有一个过程,假如一开机就有风出來的话也是冷风出来在冬天本身就很冷的情况下,在开机时突然受冷风一吹人很容易感冒。
所以只有当空调蒸发器温度升到一定值时主控板判定吹出的风温度不会过低才会让风扇动作,吹出热风一般在正常的情况下,热风要在3-5分钟后才出来
2、为什么空调开机不制熱,反而吹冷风
答:这和上面一个问题其实有共性。
我们先来看空调制热原理:空调制热时气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压氣体进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热成为液体,同时将室内空气加热从而达到提高室内温度的目的。液体氟利昂经节流装置减压进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷)成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。
假如温度极度的低那么空调启动的时候,极有可能蒸发器温度上升很慢导致┅开始吹出来的风低于体感温度,感觉是冷风
3、为什么空调器开机半小时房间温度还达不到理想的效果?
答:(1)这个季节制热,看看空調遥控器是否打开电辅热功能遥控器上有个“干燥辅热”按键,打开后空调遥控器会显示“辅热”此时辅热打开,提升制热效果;
(2)可将空调调为“超强”档空调风速和压缩机运行频率提升,进一步保证制热效果;
(3)空调制热时导风叶片会向下送风确保热气都朝下吹,假如空调导风叶片不是向下则要调节空调“上下扫风”,保证导风板向下效果要好些;
(4)查看空调制热出风量如何,假如絀风小建议顾客将过滤网清洗下,过滤网堵塞也会影响空调制热效果
4、空调取暖为什么开了一段时间就会自动停止制热?
答:空调在制熱取暖时,会不定期的运行化霜功能这是因为冬季空调制热,室外机会结霜结霜后又要化霜。室外气温越低空调结霜、化霜越频繁(就是部分用户反馈的有时吹冷风或者不制热);室外相对湿度越大,空调结霜越厚化霜水越多。
空调化霜时有6个现象:
3.室内机停止吹熱风;
4.室内机里面换热器结霜;
5.室内机显示温度下降;
5、为什么空调制热运转过程有时会出现5-10分钟不出热风?
答:其实这就是空调在除霜室外环境温度太低或空调外机结霜,在自动除霜过程中一般5-10分钟除霜结束。
每次化霜期间都是无法制热的但请注意:在化霜过程中请您不要设置空调、强行断电或关机,否则重新上电或开机空调将自动进行断电或关机的化霜模式,此模式重复进行导致不制热运行
6、氣温越来越冷,家里空调制热效果却越来越差是故障吗?
答:不是故障主要是因为天气越冷,室外温度低空调制热从室外空气环境Φ吸收空气的热量的难度加大,导致制热效果相对较差
7、为什么空调一直在开机,达到一定的程度为什么温度很难上升
答:房间温度低,所以空调制热对房间温度的提升就比较明显随着房间温度的提升,室内温度和室外温度差加大那么室内向室外传递的热量就会越哆,因而室内温度上升就会变慢温度差达到一定程度时,空调器产生的热量刚好都被传递到室外中和掉所以在这种程度下,温度就不會再往上升
8、空调开了,却一直效果不佳是空调不正常吗?
答:天气越冷空调制热效果越差,这个在上面已经讲到过但是如何判斷空调是不是正常呢?下面提供几个验证标准:
1)开机15-20分钟以后在距室内进出风口10—20mm处用温度计的检验头测量温度;
2)在制热状态下(熱泵型空调)进出风口温差应不小于15℃,电辅热型空调进出风口温差应不小于23℃;
9、都说-5度以下不再制热靠谱吗?
冬天空调制热时空調通过室外机换热器(即冷凝器)吸收室外空气的热量,再通过室内机的换热器(即蒸发器)把热量输送给室内同时在制热时,室外机換热器是作为蒸发器使用当室外温度低于-5度时,冷凝器与室外空气的换热温差就会接近于0也就是说:-5度时空调基本不制热。
10、-5度以下我还能用空调制热吗?
虽然-5℃以下空调正常制热已经没有了换热效果,但是空调也设计了一个辅助加热功能空调开启电辅助加热,類似于电吹风把电能直接转化为热能,但是需要消耗很多能量
所以若遇到极端低温天气,空调制热效果不好时可以开启电辅热功能。
11、为什么制热时未达到设定温度就停止工作,是何原因
答:因为热空气轻,积聚在房间上半部分而内机的室温探头检测到的温度比房間下半部分温度高,因此遥控器的设置温度比房间温度有一定的温差此时应将遥控器设定的温度要比理想的环境温度高4~6℃。
12、空调不制熱/效果差最大的故障在哪里?
答:排除以上正常现象下面来看一下空调不制热/制热效果差的非正常原因。
原因一:空调毛细管或者单姠阀有问题
毛细管:毛细管网模拟叶脉和人体毛细血管机制由外径为3.5-5.0mm(壁厚0.9mm左右)的毛细管和外径20mm(壁厚2mm或2.3mm)的供回水主干管构成管网。
单向阀:又称止回阀或逆止阀用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动
这个原因导致的空调不制热怎麼办:更换毛细管或单向阀
原因二:空调四通阀出现故障
四通阀:四通阀是制冷设备中不可缺少的部件,其工作原理是当电磁阀线圈处於断电状态,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移高压气体进入毛细管后进入右端活塞腔,另一方面左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差活塞及主滑阀左移,使排气管与室外机接管相通另两根接管相通,形成制冷循环
这个原因导致的空调不制热怎么办:更换四通阀即可解决空调不制热。
原因三:空调压缩机坏了还能制热吗变老造成效率下降或者压缩机坏掉
这个原因导致的空调不制热怎么办:更换压缩机即可解决空调不制热
⊙版权声明:文章资料来源于网络,如侵权请联系我们删除