10平方300铜芯电缆能带多少千瓦线能带三台空调吗

9元一米左右可以承载35千瓦,一平方铝线一般承受4~6A电流 超过容易发热~!10 平方可承受40~60A电流,个人觉得产品的质量很好,款式也不会那么单调,很时尚。另外就是价格也不会很贵,真正的粅美价廉以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

您好,很高兴能回答您的问题其实这种价格还是比较实惠的整体橱柜报價:502.00元整体橱柜 铝合金封边UV板整体橱柜品牌/型号:雅客/YK-014|贸易属性:外贸和内销|材质:石英石报价:1730.00元其实以上的价格均来自于网络,具体的价格可能会有出入具体已购买的时候为准。希望可以帮助到你

1在正常情况下,2113380V三相120方形300铜芯電缆能带多少千瓦塑料绝缘电缆可5261承载200千瓦电机或250 kW纯电阻负4102载。

2在正常情况下,1653120方形300铜芯电缆能带多少千瓦塑料绝缘电缆的承载能力為380 A380伏三相电动机的功率为380×380×1, 732×0 8/1000=200千瓦,或380 V三相纯电阻的负载功率为380*380*380 /μ=kW

,如果三相不平衡根据计算规则,以最大电流來计算功耗相应地降低设备的额定功率。

4如果电流乘以0和8,则设备的额定功率将相应降低

5,如果允许的话应采用星-三角起动转换,否则设备的额定功率将相应降低

24千瓦。根据下面的计算和分析10平方300铜芯电缆能带多少千瓦线可以使用380V24千瓦负荷,但可以选择16方300铜芯電缆能带多少千瓦线以确保安全可靠的电力传输。

首先计算负荷的最大线电流然后根据导线(电缆)的允许安全承载能力选择合适的線路直径。三相平衡负载功率的计算公式为P= 1732 IUCOS PH由三相平衡负载功率公式导出线电流公式:I= P/1732 UCOSφ。

U型线电压三相为380V。

COS PHI是一个负载功率因数一般电机占0, 75荧光灯占0, 5

你的24kW负载线电流:

由于电动机的起动电流是额定工作电流的4~7倍,虽然起动时间很短但为了保证电路的安全運行,必须考虑起动电流的1~5~3倍你考虑起动电流的1或5倍。

根据100A可以选择空气开关和其他配电设备和电缆。

根据73A的计算根据某电线淛造商允许的安全电流表,应该选择16平方300铜芯电缆能带多少千瓦允许电流大于100A;10平方300铜芯电缆能带多少千瓦,尽管允许电流也大于73A可鉯DR。让电机工作但当最大启动电流大于75 A时,直径将不会这将导致电路故障。