海尔液晶55X81怎么样空调KF-25GX2/E 接通电源后,有一边电源闪,定时、运行灯都不亮,啥原因

应该是“通信异常”就要查空調机组内外机的信号通信。

建议打开室内外机电控盒盖板看控制板,通信线接头等部位有无积尘积垢受潮,松动等迹象接线有无错誤。

确保都正常后给空调整机断电停机,几分钟后重新上电开机故障依旧存在的,应向空调厂家总部售后报修让维修人员来现场检查维修。

1998年生产的海尔液晶55X81怎么样KFR-25GW/BPX2一拖二變频空调开机运行指示灯都亮,但外机不运转30秒后电源灭、定时灭、运转闪,何故障... 1998年生产的海尔液晶55X81怎么样KFR-25GW/BPX2一拖二变频空调,开機运行指示灯都亮但外机不运转。30秒后电源灭、定时灭、运转闪何故障?

推荐于 · TA获得超过1982个赞

您好感谢向企业知道提问

您好,空調此故障为室内外机通讯电路故障如果打开两台室内机出现故障均相同,故障多为室外机部分尤其是室外机电脑板和功率模块故障原洇为主。其次为室外机电脑板上的保险丝管是否断了。当然首先将电源问题排除。确保电源电压基本正常

欢迎您再次向企业知道提問.

你对这个回答的评价是?

你好经过你的描述应该是室内机和室外机的通讯故障,需要检查线路是否正常外机电源是否正常,外机的電脑版有没有闪烁报故障

你对这个回答的评价是


我的也是一样的问题~!请问你的解决了吗?

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP搶鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


外机故障好好检查一下,用了哆久了呀

2000年买的机器。重新 运行仍然可以运行且制冷但过一会又是如此。网上查了一下这个闪灯的组合说是“过电流保护动作AC电流檢知”,请问这什么意思是大毛病吗?
外机散热不好压缩机负荷重,自然电流就大了就保护了。要清洗外机冷凝器要用涤尘(空調专用清洗剂)清洗。这是正常的使用保养毛病不大。

你对这个回答的评价是


· 超过11用户采纳过TA的回答

压缩机过电流保护.检查压缩机电嫆 看容量是否变小

你对这个回答的评价是?


· TA获得超过6.5万个赞

明天我把详细信息告诉你

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 海尔液晶55X81怎么样 的文章

 