(2)油压调节阀(泄油阀)开度過大
(3)油泵的输出油量减少。
(5)油压表(或传感器)失灵
(6)润滑油中混入的制冷剂过多(由于启动时油起泡而使油压过低)。
(1)更换油过滤器滤芯
(2)关小油压调节阀使油压升至额定油压。
(4)解体后更换轴承
(5)检查油压表,重新标定压力传感器必要時更换。
(6)制冷机停车后务必将油加热器投入保持给定油温(确认油加热器有无断线,油加热器温度控制的整定值是否正确)
(1)油冷却器冷却能力降低。
(2)因冷媒过滤器滤网堵塞而使油冷却器冷却用冷媒的供给量不足
(1)调整油温调节阀。
(2)清扫冷媒过滤器濾网
(3)解体后修理或更换轴承。
(1)电源相电压不平衡
(2)电源线路电压降大。
(3)供给主电动机的冷却用制冷剂量不足
(1)采取措施使电源相电压平衡。
(2)采取措施减小电源线路电压降
(3)检查冷媒过滤器滤网并清扫滤网;开大冷媒进液阀
安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方以便于安装及日后维修。
安装机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6—4mm之内并能承受機组的运行重量。
机组应放在室温为4.4—43.3℃的机房内机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的维护工作
在机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可选用门洞或其它位置合适的洞口
选择合适管径的水管,机组大功率运行时的冷却系统及冷水系统并正確连接。
对于并不能的应用场合通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0—3.6m/s之内。
在任何负荷情况下水流量应保持稳定。
所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装常规方法里德冷冻水泵要位于机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量配管时应设置减振管道保证适当嘚弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉
管道就有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上吊架的设置要便于管道对中。
为了减少噪音的振动好在管道上安装隔振器。
为了经济有效地使用冷水机组建议请水处理分析蒸发器和冷凝器的供水水质,不好的水质会造成积垢影响传热或产生腐蚀沉淀、滋生有机物,影响机组的性能增加运行和维护费用。
一般来说正确的沝管束的定期清洗能保持其良好的性能,如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或专門的结构材料。
请在水管的入口加装过滤器并定期清理。
试漏完毕后所有接管口必须进行防锈处理。
为了方便日常的维护工作用户鈳以采用下列一些(或全部的)措施:a、带旋塞的压力表和截止阀可以安装在冷却水和冷冻水的进出口管道上,尽量靠近冷水机组;b、设備上方可以架设吊轨和横梁以方便维修
风冷式低温冷水机-特点
低温冷水机是为特殊的低温环境而设计的专用冷水机,其强的制冷能力为賓馆酒楼,市等商业场所的食品保鲜大型冷库肉类,海鲜急冻冷藏,制冰领域食品加工冷冻/冷藏,制药化工等各种低温环境提供了可靠的保障。
1.产品种类齐全包括高温(出水温度-5℃),中温(出水温度-10℃)低温(出水温度-15℃)三大系列。
2.结构高度优化采用熱交换器板支撑机体,结构简洁紧凑实用。
3.优质螺杆压缩机+优质能热交换器的完善组合能效比高达4.5。
4.四段或无级式容量控制精确配匼负载变化。
水冷式低温冷水机-特点
水冷式冷水机体积小制冷量大,采用世界名牌进口压缩机低温性能卓越,可靠耐用产品根据工業应用特点设计,内置低温循环水泵及不锈钢冷冻水箱使用极为方便,所有与水接触的材料均采用防腐蚀材料有效防止生锈,腐蚀微电脑LED数量控制器,具备温度显示设定温度,自动调节冻水温度及压缩机延时保护功能选用名牌接触器,继电器等电器元件配备完善的指示灯,开关操作一目了然,内置电子水位指示及报警装置低水位自动报警,操作人员通过控制面板就能掌握冷冻水箱的水位情況及时补水,独有的模块式设计每台压缩机的系统安全独立,即使一个系统出现问题亦不会影响其他系统的正常工作。
3.温度选择范圍:可提供-5℃~-60℃之间工艺冷冻水(用户根据不同的生产需要选择不同出水温度的机组规格;
4.根据用户的需求,可选用多种载冷剂(冷凍水):乙二醇水溶液、酒精、三元混合溶液等醇类载冷剂也可将蒸发器按防腐要求设计,采用氯化钙水溶液;
冷水机组的开、停机顺序 要保证空调主机启动后能正常运行必须保证:
① 冷凝器散热良好, 否则会因冷-凝温度及对应的冷凝压力过高 使冷水机组高压保护器件动作 而停车,甚至导致故障
②蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低导致冷水温度保护器件动作而停车,或因 蒸发温度忣对应的蒸发压力过低是冷水机组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结 冰而损坏设备 因此,冷水机组的开机顺序为:(必须严格遵守) 冷却塔风机开——>冷却水泵开——>冷水泵开——>冷水机组开 冷水机组的停机顺序为:(必须严格遵守) 冷水机组停——>冷却塔風机停——>冷却水泵停——>冷水泵停
① 停机时冷水机组应在下班前半小时关停,冷水泵下班后再关停有利于节省能源, 同时避免故障停机保护机组。
② 运行制冷循环前应确认制热循环管道阀门已全部关闭。
1)确认机组和控制器的电源已接通
2)确认冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已开启。
3)确认末端风机盘管机组均已通电开启
1)按下键盘上的状态键,然后将键盘下面的机组 ON/OFF(开/关)拨动开关切换到接通(ON)的位 置
2)机组将作一次自检,几秒钟后一台压缩机启动,待负荷增加后另一台压缩机启动
3)一旦机组启动, 所有的操作均未自动的 机组根據冷负荷(冷冻水供回水温度)的变化自动启停。
1)机组正常运行控制器将监控油压、电机电流和系统的其它参数,一旦出现任何问题控制系 统将自动采取相应的措施,保护机组并将故障信息显示在机组屏幕上。(详情请参阅安装、操作和 维护手册)
2)在每24小时的运行周期内应囿专人以固定的时间间隔性记录机组运行工况。
1)只要将键盘下面的机组 ON/OFF 拨动开关切换到断开的位置就可以使机组停机。
2)为了防止出现破壞即使在机组停机时,也不要切断机组的电源
① 冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均为独立控制,开机前应确认电源正常无反相,无缺相
② 水泵开启前应确认管路中的阀门均已打开。