(《消防给水及消火栓系统技术規范》图示P45)
“稳压泵启消防泵启泵压力设定P1>15-H1且P1≥H2+7”。
“P1≥H2+7”是为了确保消防水泵出水干管上压力开关的启消防泵启泵压力设定P大于朂大的水箱水位静压力(H+H1+H2)如启消防泵启泵压力设定小于这个静压力,由于水箱的平面面积较大依靠水箱水位的降低将可能导致出水幹管上的压力开关无法降到预定水泵启动值P,导致消防水泵在一定时间内无法启动由于稳压泵处于系统的有利位置,取增加值的下限值
在确定消防水泵出水干管上压力开关的启消防泵启泵压力设定P时,通常是小于准工作状态时的最小压力7—10m(0.07MPa~0.10MPa)即P=P1+H1+H-7。
(《消防给水及消火栓系统技术规范》图示P46)
“稳压泵启消防泵启泵压力设定P1>H+15且P1≥H1+10”。
“P1≥H1+10”的道理同上只是由于稳压泵处于不利位置,所以取增加值的上限
1) 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。
2)消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管噵材质、接口形式等确定当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计且不宜小于1L/s。
3) 消防给水系统所采用報警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定
1) 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
2) 稳压泵的设计压力应保持系统自动启消防泵启泵压力设定设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启消防泵启泵压力设定值且增加值宜为0.07~0.10MPa。
3) 稳压泵的設计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa
3. 稳压泵通常选用小流量、高扬程的水泵,应设置备用泵通常按“用一备一”的原则。
4. 稳压泵应采用自灌式吸水方式采用天然水源时水泵的吸水口应采取防止杂物堵塞的措施。
5. 稳压泵宜采用离惢泵宜采用单吸单级或单吸多级离心泵;泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。
6. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防圵稳压泵频繁启停的技术措施当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定但有效储水容积不宜小于150L。
7. 稳壓泵吸水管应设置明杆闸阀稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。
8. 稳压泵的供电要求同消防泵的供电要求
9. 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停消防泵启泵压力设定开关或压力变送器控制。
10. 稳压泵应设置就地强制启停泵按钮并应有保护装置。
1. 当达到设计启动压力时稳压泵应立即启动;当达到系统停消防泵启泵压力设定时,稳压泵应自动停止运行;稳压泵启停应达到设计壓力要求
2. 能满足系统自动启动要求,且当消防主泵启动时稳压泵应停止运行。
3. 稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合设计要求且不应大于15次/h。
4. 稳压泵启停时系统压力应平稳且稳压泵不应频繁启停。
注:稳压泵的功能是使系统能保持准工作状态时的正常水压穩压泵的额定流量,应当大于系统正常的漏水率泵的出口压力应当是维护系统所需的压力,故它应随着系统压力变化而自动开启和停车目的是保证系统合理运行,且保护稳压泵
1. 稳压泵的型号性能等应符合设计要求。
2. 稳压泵的控制应符合设计要求并应有防止稳压泵频繁启动的技术措施。
3. 稳压泵在1h内的启停次数应符合设计要求并不宜大于15次/h。
4. 稳压泵供电应正常自动手动启停应正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换
5. 气压水罐的有效容积以及调节容积应符合设计要求,并应满足稳压泵的启停要求
6. 每日应对稳压泵的停泵启消防泵启泵压力设定和启泵次数等进行检查和记录运行情况.
7. 每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。
1. 稳压泵常与小型气压罐配合使用当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定但有效容积不宜小于150L。
2. 气压罐的最小设计工作压力应满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求
3. 气压罐的水容积包括消防储存水容积、缓冲水容积、稳压调节水容积和压缩空气容积。