手工放样步骤:(以一节为例其余方法相同)
1)先按实际尺寸画出弯头侧面投影。包括接缝线
2)按线把每一个封闭线框图形分割成独立的图形。(可
以裁剪也可以單独再画。
3)取一个图样(将中心线垂直的设置)画在另一张纸上,沿图样高度画两条上下平行的横线并与中心线垂直,长度
正好是圖样直径的圆周长(封闭的长方形)
4)将图样垂直方向作等分,并作好标记然后将这些等分线垂直的画到刚才画的展开的长方形内,紸意展开图上的点一定要对应投影图样上的点
5)将图样上斜线沿水平方向作等分。并平行的拉到展开的图样上并对应相应的点。把展開样上得到的交点圆滑连接就是展开的曲线。等分作的越密曲线越准。
6)放出咬口的量和板厚处理。
弯头下料必须知道弯曲半径厚度、几节。
若有不明白可以再问,望采纳
铝皮保5261温施工.保温工程所4102使用的材1653料必须符合设计要求,并具有产品质量证明 书或出厂合格证,其内容包括:生产厂名称、产品名称、生产日期及编号、产品规格、等级、性能數据及测定时间
管道保温外层做铝皮的施工方法: 根据尺寸对铝皮下料;
用滚圆机将下料后的铝皮滚成圆筒状;
用压边机对铝皮的環缝搭接处的一侧压成凸筋边,另一侧压成凹槽;
将加工好的铝皮套在已安装保温筒的弯头上用ST4*10的自攻螺钉将纵缝搭接处固定,自攻螺釘连接处的两层铝皮全部固定间距为250~300mm,且分布均匀;保温管,天津修船保 温施工,模块保温
要求弯头保护层的环缝凸、凹筋相互搭接;
巳安装铝皮保护层的弯头应达到以下要求:弯头保护层紧贴保温层、无缝隙;保护层铝皮的纵缝搭接余量为30-50mm;压成凸筋的一边在外紧扣并與凹槽无间隙;弯头保护层两端及边 片用不锈钢带绑扎且钢带卡子留在纵缝处,用硅胶对保护层接缝进行密封。
管道保温外层做铝皮嘚施工方法根据弯头的弯曲程度将保温管锯成“虾米腰式”;
把做好的“虾米腰式”弯头套装在弯头管道上;
用细不锈钢丝将保温管捆扎牢固捆扎道数不低于3道,间距≤300mm;
确保温管内壁与弯头紧贴及弯头保温层环、纵缝密实、无空隙;
在保温层外面加防水层待此项工作結束后进行保护层施工。