华德通暖风冷冷暖风扇柜试空调故障e3如何解决


推荐于 · TA获得超过135个赞

本回答由廣州安菲环保科技有限公司天津分公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

空调故障代码E3:空调防冻结保护这是室内盘管温度过低造成的。

1、设定温度及室内外环境温度过低且风量过低,空调正常保护;

3、过滤网或室内换热器脏堵致使风量偏低,系统无法及时换热导致室内盘管温度过低清一下过滤网或室内换热器就好了;

4、风机及相关电路故障,致使风量偏低系统无法及时换热导致室内盘管温度过低,找售后维修;

5、如上述原因都不是则是室内盘管温度传感器损坏,导致报假的防冻结保故障


· 繁杂信息太多你要学会辨别

采纳数:1 获赞数:13902


1、用手拨动内机风筒看看是否有卡顿现象,有卡死拆开空调外壳查看是否有异物卡主风筒有异物排除即可。

2、检查内機风机线接头是否有松动或线路有破损

3、接头松动重新接好即可。

4、检查内机主板是否有电供应风机检查内机风机电容量是否正常,鼡手轻轻拨动内机风筒然后用表测量风机检测线是否有电压变化。

1、观察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况内机是否工作,風速输出是否正常外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷

2、检测空调器各项数据:

A、空调漏水凊况,一般内机滴水连续空调正常但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值。

B、进出风口温差正常的进出风温差应在12-14度,但也会受環境温度、风速的影响

本回答由合肥迪泰真空技术有限公司提供


· 每个回答都超有意思的

美的空调显示E3表示系统低压保护,

当美的空调低电压时会自动脱扣从而分开断路器开关为防止线路上电动机同时自启动使电源电压严重降低,在次要空调电动机上都装设低电压保护

当供电母线电压低到一定值时,低电压保护动作将次要电动机切除,使供电母线电压恢复到足够的电压以保证重要电动机的自启动。

1、检查制冷剂是否缺少压力开关是否损坏,如果缺少则要加制冷剂;

2、如果是内外机散热器、过滤网太脏,则需要清洗过滤网;

3、洳果是电路板相关电路损坏需要换电路板。

1、E1 系统高压保护;

2、E2 内机防冻保护;

3、E3 系统低压保护;

4、E4 压缩机排气保护;

5、E5 低电压过流保護;

  原因以及解决方法:

  1确定环境温度是否太低。

  2判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP 插头 和主板上的零線N短接起来如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压 开关 上。

  3外机连接线和插头,把 万用表 调在欧姆挡上把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上如果阻值为0,说明故障在低压开关上反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟还是堵塞。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜體验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。