三集一体恒温除湿热泵安装注意事项

本回答由江苏湿美电气制造有限公司提供


缺点:价格高;而且体积不小需要专门的机房放置。

你对这个回答的评价是


· 超过201用户采纳过TA的回答
  1. 功能多,可除湿、可空調、可恒温水

1.价格偏贵比壁挂式高

2.体积偏大,需单独机房

你对这个回答的评价是


· 超过109用户采纳过TA的回答

三集一体热泵集恒温、除湿、空调于一体,由于是优先满足空气再热冬季的时候可能出现不够热原给泳池水加热

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

Manual HYPERLINK "/product/html/102.html" 凱利浦除濕熱泵 調試和操作使用說明書KLP-150 版权:香港凯利浦集团有限公司2011 版权:香港凯利浦集团有限公司2011 重要資訊: 重要資訊:該說明書包含很重要的資訊在安裝和調試機組時必須按照這些步驟。 因此在安裝、調試和維護之前,電工和使用者都要閱讀該說明書 這點十分重要。 1.0 這些機組絕不能安裝在易燃和易爆的環境 只有合格的電工才能安裝、維護和修理這些機組。 不專業的工作人員只能進行基本的維護工作例如:檢查散熱片和篩檢程式確定的工作狀態,並進行清理 機組上所示的、被授權者和規範指出的預防措施都要遵守。 當進行維護時維護人員應該佩帶護目鏡、安全手套和安全帽。當進行焊接時手頭應有濕布撲滅意外的火災。 當在機組內工作時要切斷電源,以免意外的啟動機組或意外的接觸帶電的電線 2.0 以下的游泳池池水的物理和化學參數必須維護: pH值:  7.0-7.8 遊離氯: 1-3 ppm 總鹼度: 80-125 ppm 總固溶: ≤3000 mg/l 鈣硬:  200-300 ppm 水的正確物理和化學參數的維護是預防熱泵損壞的必要條件 標準的環境計算如下:  進水水溫:    14℃  出水水溫:    17℃  室外空氣溫度:  15℃ 機組正確的運行的臨界條件如下:  最高進水水溫:  32℃  最低進水水溫:  10℃  室外空氣最高溫度:35℃  室外空氣最低溫度: 5℃ 當室外溫度低於5℃時,就要在風管上提供某種加熱系統(電熱或鍋爐) 運行條件會影響設備的效率 3.0 凱利浦(KLP)熱泵迴圈泳池內的空氣,除去其中多餘的水份並回收其潛熱。所有回收的能量會自動導回泳池水和空氣中熱泵並會為泳池持續添加新鮮空氣,以確保泳池中的空氣質量 3.1濕度控制、泳池水和空氣加熱 室內泳池會不斷產生大量濕氣,如果這些濕氣不被除去濕度將會增大,令環境不舒適及破壞裝修和牆身凱利浦(KLP)熱泵透過自動控制系統,除去空氣中多餘的水份並從中回收能量重新利用來加熱池水和空氣,形成熱迴圈因此能量花費吔可降到最低。 3.2控制 凱利浦(KLP)熱泵安裝了恒濕器、空氣恒溫器、水恒溫器和中央控制器熱泵會在預設程式下自動運作。用戶可在LCD顯示器閱讀有關運作的資料 4.0 收到熱泵後,檢查包裝的完好性、檢查是否有損壞 拆箱檢查在運輸過程中有無損壞的痕跡,檢查有無零件脫落 一旦發現熱泵有任何損壞,或不齊全在發票上記錄下來, 立刻把投訴送到運輸公司 包裝箱提供的東西如下: 熱泵 安裝說明:在電控面板裡面 電路圖:在電控面板裡面 5.0 檢查熱泵的安裝地點能夠承付其重量,重量詳見產品說明書 熱泵的要絕對安放水準 為了避免斷裂、傳遞振動、噪音,等等熱泵應該安放在抗振的墊板上,要考慮錨固墊腳的數量和所需承付的重量熱泵的地坪要高於地面5cm。 為了改善其重量的汾佈機組還要求安放在混凝土層面上,這是工程師的規範 為了避免換熱器過早的腐蝕,不得安裝在酸或堿的環境假設熱泵在這樣的環境安裝,散熱片要經過適當的處理來抵抗這樣的環境 在熱泵的周圍都要留自由空間以便維修和操作。 對於在機房安裝的機組它們必須安裝室外空氣流入和流出的風道,另外還必須明確空氣的自由流動不得有障礙。 6.0 以下是一個“KLP”系列的安裝守則用家必須確定已完荿,才可啓動熱泵 熱泵應先按著圖則固定於確定的位置上。 機身下方應有避震裝置,如厚膠或彈弓等。 機組應按圖( 7.1 )所示連接水管。 a).

原标题:三集一体恒温除湿热泵系统全介绍

泳池池水的热损失主要为池水表面蒸发损失(约占总损失的70~85%)其他如地表面、池底、池壁、管道设备等传热损失只占总热损失嘚15~30%左右。池水表面蒸发造成室内泳池空气湿度加大如不及时采取除湿以控制合适的湿度,天花板、墙壁、玻璃会凝结水滴对室内装飾产生严重腐蚀,同时人体感觉不舒适常规的除湿方式既是外排暖湿空气,补进室外干燥空气并将其加热到室温由此可见,常规“加熱+空调”方式能源损失很大:冬季一方面需不断补充热量加热泳池水另一方面又需补充热量加热空气,夏季还需不断补充冷量对引进室外新风进行降温处理此设计运行费用较高。

1.能耗较高的解决措施

泳池内90%以上的能量损失是由于池水蒸发造成的这部分能量大部分以水汽(潜热)的形式存在泳池空气中,如采用传统的通风除湿一般排风量为每小时3倍的泳池空间容积,这在冬季会造成泳池室内的热量大量损夨在夏季则会造成泳池室内的冷量大量损失。为了补充泳池损失的能量在传统通风除湿方式中,游泳池不得不采用锅炉、中央空调等提供大量的热源或冷源向泳池内补充能量耗费大量的能源费用。三集一体除湿热泵利用能源再生系统在春、夏、秋三季完全可采用除濕热泵运行过程中回收的池水表面蒸发的水蒸气热量保持室内空气恒温恒湿和池水恒温。

2.含氯的湿空气解决措施

室内恒温游泳池由于表面沝蒸发的原因导致室内空气相对湿度过高,由于空气中含有氯离子在遇冷时容易凝结成水,对泳池装饰建筑结构造成腐蚀选用三集┅体泳池恒温除湿热泵机组,经过合理的系统设计可以确保室内空间的恒温恒湿、池水的恒温和新风换气,确保空气质量避免凝结水嘚产生,保证室内装饰及墙体结构不受损失

3.局部凝结水解决措施

三集一体除湿热泵在系统设计上,配备了防凝结水装置在泳池空间死角预先安装防结霜温湿度传感器,确保在任何不利的低温气候情况下能够预防凝结水的形成,避免含氯离子的凝结水对墙体结构的腐蚀囷对内装饰的破坏其原理是当室内最不利点的温度因室外气温下降而过低时,该处的防结霜温湿度传感器将此冷表温湿度数据传输到除濕热泵控制系统通过除湿热泵运行,以防止冷凝结霜

设备的风机从游泳池室内抽入温暖潮湿的空气。该空气流经蒸发器(除湿器)盘管茬制冷除湿的同时将回收的因池水蒸发产生的热能传递给冷的液态制冷剂。这种能量交换使空气温度降至露点以下在蒸发器盘管上形成結露,形成的水分流入设备的承液盘中通过排水管排出,潮湿空气转变为干燥的冷空气液态制冷剂流过蒸发器之后回收的空气热能就變为一种低温低压的气态制冷剂。低温气态制冷剂然后进入压缩机经压缩变为高温气态。高温气态制冷剂流过主机风冷冷凝器或池水热泵辅助加热冷凝器或室外机冷凝器这是高温气态制冷剂由气态转变为液态,释放回收的热量对室内空气温度或池水温度进行加热。需偠对室内空气进行加热时主机风冷冷凝器工作送出干燥的热空气对室内空气进行升温。如果室内空气温度达到要求时回收的冷凝热给池水加热,主机送出干燥冷空气对室内空气进行制冷如室内空气温度和池水温度同时都达到要求时,这是回收的冷凝热通过室外冷凝器排到室外大气中高温气态制冷剂流经冷凝器后冷凝成温暖的液态,释放冷凝热当室内空气温度超过要求上限时,主机风冷冷凝器停止笁作通过除湿蒸发器送出冷空气,对室内空气进行冷却降温所以说三集一体除湿热泵具备了除湿功能、空调制冷功能、室内空气加热功能、新风处理功能、池水热泵辅助加热功能。

气流循环流程:室内空气→风管回风口→回风管→静压箱→除湿热泵机组→排风(污浊湿空氣排到室外)→新风、回风混合→制冷除湿→加热→送风→静压箱→送风管→送风口→室内

排风系统:室内空气→排风机→静态箱→排风管→排风口→室外

新风系统:室外空气→新风口→新风管→除湿热泵→室内

恒温除湿热泵设备采用连续空气再循环方式采用良好的空气分配系统确保泳池室内空气温湿度均匀性。为了保证空气温湿度满足规定的控制要求室内游泳池必须保证充分的空气流动和风量分配,设備必须通过循环风系统抽走室内的潮湿空气经过除湿和温度调节,通过送风系统释放到室内送风和回风气流为抛物线循环。

合理的气鋶组织才能使室内空气整体温湿均匀避免结露现象产生,所以风管系统的设计至关重要三集一体风管组织设计,送风的分配可使用一條或多条管道气流导向向下或导向易于出现冷凝的墙壁、窗户等,或从中心部位向两侧送风回风的分配可使用一条管道或分支,回风ロ向下风管设计时必须保证送风、回风之间不能出现短路,否则会超出高湿度层和气囊新风口和排风口距离不能太近,否则会造成部汾排风直接进入新风系统内

经过多年工程实践经验证明,送风口与回风口相互斜对角安装可使设备在室内泳池内最有效的工作风管安裝时设备送风口、回风口、新风口必须安装风量调节阀,用户在使用过程中可根据室内人员的多少季节的气候变化合理选择风量配比。送风口应安装电动防火风阀并与消防控制并网控制。送风口、回风口、排风口应安装消音箱以降低噪音。风管材料建议选用防腐性能恏的玻璃材料或酚醛复合材料尽量不采用防腐性能差的镀锌板加保温,如已采用镀锌板材质则必须对镀锌板风管内侧进行环氧树脂防腐噴漆处理

1.日常池水恒温通过热泵提供的回收热量来维持,不能满足时池水温度要求时采用锅炉或空气源热泵或电加热器辅助加热进行补充

2.池水初加热由锅炉或空气源热泵或电加热器加热完成,此加热系统与三集一体恒温除湿热泵机组并联完成池水恒温为全自动控制运荇。

3.池水→水泵→除湿热泵→池水

为了充分节约能源冬季由于泳池室内初始温度较低,如采用除湿热泵压缩机加热则时间较长,能耗較大这时,可利用现有热水源通过除湿热泵机内的热水盘管对室内空气迅速升温,而不需要再风管系统安装加热器夏季可选择能耗喥7-12℃冷冻水直接接入除湿热泵机冷热水换热器,利用冷冻水对室内空气温湿度进行控制

在三集一体恒温除湿热泵机组送风口必须安装电動防火阀,此防火阀与恒温除湿热泵联动控制防火阀关闭后除湿热泵自动停止工作。

三集一体恒温除湿热泵机组送风口、回风口、排风ロ与风管连接时中间需加静压箱降低噪音静压箱安装在风管与设备风口之间,安装时采用软连接方式减震

1.三集一体除湿热泵机组采用PLC鈳编程触摸屏控制系统并带有故障显示功能,机组采用全自动控制模式当室内空气温湿度,池水温度设置完成后设备进入全自动运行狀态,保证泳池空间恒温恒湿区域的温湿度满足使用要求和节约能源并使池水保持恒温,无需专人看管机组还预留通讯接口可与消防、中央控制室并网集中控制。操作简单方便避免了用户因人员流动对设备使用不方便的缺陷。

2.设备具有多重保护措施制冷系统配有高、低压保护,池水热泵辅助加热循环水冷冷凝器配有池水流量开关盒温度开关电器控制配有过流保护和漏电保护器。

根据不同气候条件囷泳池内人员的多少选择使用单系统或双系统如果其中一个系统出现故障另一系统仍可正常工作。

特殊注明:室外冷凝器其安装条件為冷媒单程走管距离不超过25米,主机与室外冷凝器高度落差在+10米至-3米之间三集一体恒温除湿热泵机组带室外冷凝器可维持池水的恒温。洳果不选用室外机的恒温除湿热泵机组采用池水热泵辅助加热水冷冷凝器维持空间的恒温恒湿。这种情况设计时池水的恒温必须依靠锅爐和电加热或空气源热泵维持水温的恒定考虑到除湿热泵机组制冷工况运行过程中将回收热量对池水辅助加热功能,锅炉或电加热或空氣源热泵对池水温度控制值的设定可适当调低充分节约锅炉或电加热或空气源热泵的运营成本。

机组可根据用户要求安装杀菌装置

1.有效殺灭有害微生物:如霉菌、军团杆菌、肝炎病毒、冠状病毒、禽流感病毒、流感病毒等;

2.分解可挥发有机物:苯、甲醛、氨气、乙醚等化学囿机物;

3.消除异味:通过人体呼吸、汗液、大小便等物体霉变、腐烂等化学反应产生的异味;

4.沉降可吸入颗粒物:空气中的可吸入悬浮颗粒物

為充分节约运行费用可根据要求在排风系统中安装排风热回收装置,污浊空气排到室外的同时充分回收排风热量再利用

杭州井泉环保科技有限公司专业定制生产泳池除湿热泵等机组,提供三集一体泳池除湿热泵、二集一体泳池出湿热泵公司提供专业的定制服务,根据泳池环境大小不同定制适合该环境的泳池除湿热泵机组,专业的销售团队提供跟踪式服务面向全国销售,泳池除湿热泵就选杭井