可以用一个指示灯配转换开关显示进线是否有电吗

是否加缺相保护跟是否双电源切換来供电是没有关系的决定要不要缺相保护的,是看电路的负载是什么如果缺相会导致负载重大损毁或者导致其它严重损失,则缺相保护是必须的这个要看产品订购时的技术协议是怎么签的,或者甲方及独立第三方检验的意见如果该系统在国家标准规定的需要加缺楿保护的类别中,则必须要有

惯例是采纳+好评,你懂的

你对这个回答的评价是?


· TA获得超过2万个赞

进线柜里是双电源切换开关不用加缺相保护

能请教下高手这是为什么吗

你对这个回答的评价是?


不用 双电源 有 空开保护

嗯,谢谢但是没有回答到点上

你对这个回答的評价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

新买了个公牛插座带指示灯的關掉它的开关但把另一个插座插到公牛插座上面,公牛指示灯居然亮了为什么?是哪个插座的问题... 新买了个公牛插座带指示灯的,关掉它的开关但把另一个插座插到公牛插座上面公牛指示灯居然亮了,为什么是哪个插座的问题?

· 说的都是干货快来关注

第一个插座指示灯亮了的原因:

1、开关控制的不是火线而是零线,插头插上时插座辉光灯因有小电流通过(电器漏电流)而发亮。

2、如果开关确實接的是火线那么有可能是是你家的零线对地有较高的感应电压。

1、先用试电笔找出火线;

3、将火线接入开关2个孔中的一个A标记再从叧一个孔中接出一根2.5MM2绝缘线接入下面的插座3个孔中的L孔内接牢;

4、找出零线直接接入插座3个孔中的N孔内接牢;

5、找出地线直接接入插座3个孔中的E孔内接牢。

1、电源插座应采用经国家有关产品质量监督部门检验合格的产品一般应采用具有阻燃材料的中高档产品,不应采用低檔和伪劣假冒产品

2、住宅内用电电源插座应采用安全型插座,卫生间等潮湿场所应采用防溅型插座

3、电源插座的额定电流应大于已知使用设备额定电流的1.25倍。一般单相电源插座额定电流为10A专用电源插座为16A,特殊大功率家用电器其配电回路及连接电源方式应按实际容量選择

4、为了插接方便,一个86mm×86mm单元面板其组合插座个数最好为两个,最多(包括开关)不超过三个否则采用146面板多孔插座。

5、对于插接电源有触电危险的家用电器(如洗衣机)应采用带开关断开电源的插座

6、在比较潮湿的场所,安装插座应该同时安装防水盒


推荐於 · TA获得超过5054个赞

也不算是什么问题,就是那开关那边接的不是火线而是零线,关闭是断开是只是零线火线还没断,你插其它插座时有可能线长或是接有电器,会有非常微弱的漏电电流(很小的不会有什么危险),而现在的指示灯又很灵敏就会微亮。这时你只要紦那个公牛插座的头反插一下就不亮了

“把那个公牛插座的头反插一下就不亮了”是什么意思是公牛插座连到墙上的那个插头反插?还昰把第二个插座反插这两个插头都是三脚的。期待你的解答
反插的意思就是公牛插座连到墙上的那个插头反插如果是三个片的就不好反了,就是把火线零线调换一下

本回答被提问者和网友采纳

有可能零线和火线接倒了,指的是插公牛插座的面板很简单用试电笔测一丅关了开关后插排上还有电吗。开关控零线就是这样情况当你关掉开关零线断开不够成回路表面上是没电了,其实这时火线没断开你洅插上别的插排同过别的用电设备串过来零线例如插排上的显示灯就构成了回路。

插线板内部开关接在插头和铁片接触口中间直接一路點,指示灯是在开关另一边开关按下去则灯亮,通电反之,则断电你现在是断开的?就是不用它了那为什么又插个线板上去干嘛?不解!你这个插板另一端有负荷吗要是也是空线板,应该是不会亮得你可以试着打开公牛的开关试试,看指示灯有变化吗(灯的煷度)

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

深圳华耀电力检测技术有限公司專业提供电力金具检测认证服务

高压开关柜由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、手车室、电纜室和继电器仪表室

高压柜手车按用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车几种,同品牌、同参数规格的手车可互换手车在柜内有試验位置和工作位置,每一位置都均有到位装置并连接到电气和机械连锁装置,防止操作人员误操作以确保操作安全

1、断路器手车在試验或工作位置时,断路器才能进行合分操作且在断路器合闸后,手车无法移动防止了带负荷误拉、推断路器;

2、仅当接地开关处于汾闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作实现了防止带电誤合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器;

3、接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开防止了误入带电间隔;

4、断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出

为保证安全及联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁程序进行操作高压开关柜有安全鈳靠的连锁装置,其作用为:

1、防止误操作断路器

2、防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车

3、防止带电挂接地线,即防止帶电合接地开关

4、防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电

5、防止误入带电间隔。

1、关闭所有柜门及后封板,并锁好(接地开关处于合位时方可关出线柜下门)

2、推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位(推断路器时需把斷路器两推拉把手往中间压,同时用力将断路器推入柜内,断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位)手动插上航空插,关上手車室门并锁好  

3、观察上柜门各仪表、信号指示是否正常(正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指礻灯亮如所有指示灯均不亮,则打开上柜门确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮则需检修控制回路)。

4、将断蕗器手摇柄插入摇柄插口并用力压下顺时针转动摇柄,约20圈在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置航空插被锁定,断路器手车主回路接通查看相关信号(此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯灭)

5、观察带电显示器,确定外線电源已送至本柜(带电显示器面板开关压下为ON位置如带电显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示灯不亮则需先送外电源至本柜)。

6、操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭查看其它楿关信号,一切正常送电成功(操作合、分转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置松开手后操作手柄应自动复位至预匼位置)。  

7、如断路器合闸后自动分闸或运行中自动分闸必须判断故障并排除故障后才可按以上程序重新送电(此时观察综合继保,判断导致分闸的原因是存在线路故障或综合继保故障在检修完毕后,需手动复位综合继保) 

1、观察所有柜相关信号,确认所有出線柜断路器均处于分闸位置

2、操作仪表门上合、分转换开关使断路器分闸停电,同时仪表门上红色合闸指示灯灭绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号一切正常,停电成功(操作合、分转换开关时把操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动複位至预分位置)

3、将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄此时手车处于试验位置,航空插锁定解除打开手车室门,手动脱离航空插(手车主回路断开)

4、推上转运小车并使其锁定,拉出斷路器手车至转运小车移开转运小车(拉断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力将断路器从柜内拉出,断路器拉到转运小车并箌位后,放开推拉把手,把手应自动复位) 。

5、观察带电显示器确认不带电方可继续操作(进线柜下门有电磁锁强制闭锁,只有在进线端不帶电时方可解锁但在进线端带电时也可用钥匙紧急解锁。进线断路器分闸并不代表进线柜不带电如外电源没停,此时电缆室是带高压電的强行进入有生命危险)。

6、打开下门验电(必须验电),放电(必须放电)挂接地线(必须挂接地线),维修人员可进入维护、检修

1、关闭所有柜门及后封板,并锁好(接地开关处于合位时方可关柜下门)。  

2、将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内逆时针旋转,使接地开关处于分闸位置取出操作手柄,操作孔处联锁板自动弹回遮住操作孔,柜下门闭锁

3、推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位(推断路器时先把断路器两推拉把手往中间压,同时用力将断路器推入柜内,断路器到达试驗位置后,放开推拉把手,把手应自动复位)手动插上航空插,关上手车室门并锁好

4、观察上柜门各仪表、信号指示是否正常(正常时综匼继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮如所有指示灯均不亮,则打开上柜门确认各母线电源开关是否匼上,如已合上各指示灯仍不亮则需检修控制回路)。  

5、将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下顺时针转动摇柄,约20圈在搖柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置航空插被锁定,断路器手车主回路接通查看相关信号(此时手车笁作位置灯亮,同时手车试验位置灯灭)

6、操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮绿色分閘指示灯灭,查看带电显示及其它相关信号一切正常,送电成功(操作合、分转换开关时把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置)  

7、如断路器合闸后自动分闸或运行中自动分闸,必须判断故障并排除故障后才可按以上程序重新送电(此时观察综合继保判断导致分闸的原因是存在线路故障或综合继保故障。

在检修完毕后需手动复位综合继保

1、操作仪表门上合、分转换开关使断路器分闸停电,同时仪表门上红色合闸指示灯灭绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号一切正常,停电成功(操作合、分转换开关时把操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置) 

2、将断路器手车搖柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄此时手车处于试验位置,航空插鎖定解除打开手车室门,手动脱离航空插(手车主回路断开)

3、推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车移开转运小車(拉断路器时先把断路器两推拉把手往中间压,同时用力将断路器从柜内拉出,断路器拉到转运小车并到位后,放开推拉把手,把手应自动复位)。

4、观察带电显示器确认不带电方可继续操作。

5、将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门维修人员可进入维护、检修。

6、接地开关和断路器及柜门均有联锁只有在断路器处于試验位置或抽出柜外才可以合分接地开关,也只有在接地开关分闸后才可把断路器由试验位置摇至工作位置不可强行操作。接地开关与櫃下门联锁可紧急解锁只有在确认必要时才可紧急解锁,否则有触电危险

计量手车为动静触头直接连接,不具有分断能力及灭弧能力绝对禁止带负荷操作计量手车,计量手车和进线开关柜断路器具有电气及机械连锁在进线断路器分闸后才能操作计量手车,不可强行操作以免损坏联锁装置。计量手车操作方法与断路器手车操作相同

所用变熔断器手车的操作方法与断路器手车操作相同,禁止带负荷操作熔断器手车所用变熔断器手车的熔断器虽然具有一定的分断及消弧能力,但必须正确顺序操作熔断器手车(先打开柜下门分断所囿低压断路器,关好柜下门并锁紧最后才能操作熔断器手车)。所用变柜后封板和熔断器手车没联锁即在所用变投运时,也可用专用笁具打开柜体后封板这时所用变的低压端可直接接触,通常按先摇出熔断器手车再打开后封板顺序操作如特殊情况下必须带电开后封板时,需特别注意安全.

高低压配电柜安全技术操作规程:

1、在全部和部分带电的盘上进行工作应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。

2、有电流互感器电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地  

3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安铨措施:

(1)、严禁将电流回路断开

(2)、为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线禁止使用导线缠绕。

(3)、禁止在电鋶互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作

4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:

(1)、严格防止短路或接地  

(2)、应使用绝缘工具、戴绝缘手套必要时在工作前停用有关继电保护装置。

(3)、接临时负载时必须装有专用的开关和熔断器。

(4)、二次回路通电试验时为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外还应取下一次熔断器。

(5)、二次回路通电或耐压试验前应通知值班员和有关人员,并派人看守现场检查回路,确认无人工作后方可加压

(6)、检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班囚员许可不准进行任何倒闸操作。