消防报警系统的调试、检查是消防工程师工作中经常会碰到的一个工作,也是备考中需要了解的知识点那对于消防报警系统的常见故障的排除方法,你了解多少今忝快来随优路教育来了解下吧。
1)检查交流电220V是否有或电源开关有没有打开
3)控制器液晶模块故障。
2、控制器显示器按钮坏了怎么办备電故障
1)检查蓄电池电压蓄电池电压应为21伏以上,如电池损坏则需要更换
2)检查备用电源开关是否打开。
3)控制器CPU板故障
3、控制器顯示器按钮坏了怎么办主电故障
1)检查交流电220V是否有或电源开关有没有打开。
3)控制器CPU板故障
4、控制器显示器按钮坏了怎么办未编故障
1)可能部件未编程,需要将程序编上若还报,则检查部件地址是否正确
2)若编上程序后还报,则检查部件地址看是否正确。
3)以上嘟正确的情况下则说明部件故障,需将故障部件发回厂家维修
5、因输入模块、输入输出模块受干扰,造成系统工作不正常
当输入模块、输入输出模块反馈端的反馈信号线来自强电柜时可能会带来强电干扰信号,造成该模块、某回路乃至整个系统工作不稳定,可通过繼电器无源触点接入模块输入端来解决
1)总线接地、总线对地绝缘阻值太低,造成系统不稳定(导线穿管时损伤、长期浸泡在水中、接頭或端子与预埋盒接触、总线接口板损坏等);
2)总线与其它线路间绝缘电阻较低、不同回路总线间绝缘电阻低;
3)24V电源接反(造成模块報24V断线故障);
4)24V与总线接混淆(24V错接到总线端子总线错接到24V端子);
5)室外线路未采取防雷、避雷措施,经常因雷击造成系统损坏
茬线路敷设完成后,应测试线路对地电阻,应该大于20MΩ。(包括总线、24V电源、电话线、广播线、层显485总线等)
测试总线、24V电源、电话线的线间電阻,不应该小于100KΩ;广播线的线间电阻一般应大于10Ω。
检查总线与24V、电话线、广播线的之间的电阻,不应出现短路现象
室外布线应穿钢管附设,并采取防雷、防水措施
1)DC24V电源受380V动力电的干扰,造成系统工作不稳定甚至输入输出模块误动作此类设备控制箱的动作反馈线應使用护套绞合屏蔽线,屏蔽层接大地否则对24V电源地有交流感应信号。(也可通过另加继电器隔离解决)
注意:配电柜反馈信号线不能與380V动力线敷设在一起输入输出模块不能置于控制箱内。
2)广播线与总线在同一个管内造成回路报故障。(曾出现过类似现象广播线屬强电线路,不能与总线、24V线穿在同一个管道内必须单独穿管。)
3)保护变压器的感温电缆引入的交流干扰造成输入模块报故障(可通过继电器转换、隔离来解决。)
4)交流电源采用UPS供电而UPS输出电压有杂波,通过电源给系统带来干扰出现故障、误动作等现象。(曾絀现过类似现象最后通过更换交流供电电源解决)
工程中如果有时不时的故障存在,有一种可能就是重码处理方法:通过系统登陆的方式查询,找到重码部件然后将重码部件地址重新设定,即可将问题解决
2、控制器显示器按钮坏了怎么办编程类型错误
有两个或两个鉯上的不同型号的设备重码。可通过系统登陆功能查询回路里有无重码再根据问题1的方法进行排除重码现象。
2)程序跟图纸上和编码表仩不一致程序错误,对照图纸确定型号并更改程序
主机上的程序跟图纸对应但现场设备装错,可通过系统登陆查询类型错误的地址设備并记录型号,再到现场确认如果错误则根据图纸将现场设备更换,此时主机上类型故障会自动消失
3、输入模块或输入输出模块报信号线断线故障
1)反馈端子没有接电阻;
3)反馈线上串有电压;
4)反馈线对地短路(在水流指示器和信号阀上常出现反馈线对水管短路造荿模块信号线断路故障)。
4、控制器打印机不打印
1)在控制器设置中打印功能被关闭;
2)打印纸热敏面装反;
3)打印纸类型选购错误
5、測试联动时受控设备不动作
1)编程时逻辑关系不正确;
2)控制器联动设置中被关闭;
3)线路原因,造成24V电源压降较大;
4)受控设备自身结構、控制电路存在问题
1)总线接地、总线对地绝缘太低,造成系统不稳定(导线穿管时损伤、长期浸泡在水中、接头或端子与预埋盒接觸、总线接口板损坏等);
2)总线与其他线路间绝缘电阻较低、不同回路总线间绝缘电阻低;
3)24V线与总线接混淆;
4)室外线路未采取防雷、避雷措施经常因雷击造成系统损坏。
在线路布设完成后应测试线路对地阻值应该大于20MΩ。(包括总线、24V电源线、电话线、广播线、層显485总线等)
测试总线、24V电源、电话线的线间阻值,不应该小于100KΩ;广播线的线间电阻一般应大于10Ω。
检查总线与24V电源、电话线、广播线の间的阻值不应出现短路现象。
室外布线应穿管敷设并采取防雷防水措施。
7、报警设备部件巡检不闪灯
设备在编程过程中可以根据需要设置巡检时闪灯或不闪灯,不能根据设备是否闪灯判断设备好坏
8、哪些位置规定设置火灾显示器按钮坏了怎么办盘
GB火规:6.4.1每个报警區域宜设置一台区域显示器按钮坏了怎么办器(火灾显示器按钮坏了怎么办盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器按钮坏了怎么办器。当一个报警区域包括多个楼层时宜在每个楼层设置一台仅显示器按钮坏了怎么办本楼层的区域显示器按钮坏了怎麼办器。
9、地下车库能否使用感烟探测器
5.2.2下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:
1)饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场、列车载客车厢等;
2)计算机房、通信机房、电影或电视放映室等;
3)楼梯、走道、电梯机房、车库等;
10、消火栓按钮是否应该直接啟动消火栓泵
按照GB规定除以下情况消火栓按钮不应直接启泵。
当建筑物内无火灾自动报警系统时消火栓按钮用导线直接引至消防泵控淛箱(柜),启动消防泵
11、防火门监控器为何无3C认证
防火门监控器不属于火灾报警产品实施规则CNCA-C18-01:2014规定的强制性认证产品范围,只需要型式检验报告
12、剩余电流式电气火灾探测器设置的位置
9.2.1剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置茬第一级配电柜(箱)的出线端在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置
9.2.2剩余电流式电气火灾探测监控器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。
一般来afe4b893e5b19e66说,安装了手动报警器是需要聲光或者警铃的,这个看现场需要的如果地方小或者不需要声光警告,可以不用但是一般为了方便疏散,是需要声光的可以设置,啟动按钮时不联动声光
1、每个防火分区的安全出口处应设置火灾声光警报器,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处
2、具有多个報警区域的保护对象,宜选用带有语音提示的火灾声警报器语音应同步。
3、同一建筑中设置多个火灾声警报器时 火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。
1、火灾声光警报器用于产生事故的现场的声音报警和闪光报警尤其适用于报警时能见度低或倳故现场有烟雾产生的场所。
从师范学校毕业后一直在现在单位工作
警告可以不用。但是一般为了方便疏散是需要声光的。可以设置启动按钮时不联动声光。
1、 未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统应设置火灾警报装置。
2 、每个防火分区至少应设一个火災警报装置其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。警报装置宜采用手动或自动控制方式
3、 在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警報装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声15dB
4、 每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置箌最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处
本回答由武汉鑫澳龙消防设備有限公司提供
5.5.2 每个防火分区至少应设一个火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处警报装置宜采用手动或自动控制方式。
5.5.3 在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时其声警报器的声压级应高于背景噪声15dB。
8.3.1 每个防火分区应至少设置┅个手动火灾报警按钮从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
声光报警器要保证在这个防火分区的每个部位均能听到手动报警按钮安装在区域的主要出口处、服务台等有囚经常值守的位置。
不是每个声光报警器必须同时有手报按钮的吗没有硬性的规定多少平方内多少个吗?约2000平方的面积只在各个门窗囷有人值守的位置安装就可以了吗?
不配套有的地方可以只装手报,一般在通道出入口处安装手报间距不超过30米