英格索兰失去控制电压怎么办

英格索兰风机过载实测电流9.6电壓370用了三万多个小时去年停了一年!三天两头的过载跳机!叶轮也挺干净的!谁遇到过这情况,怎么解决的!三台都超电流!


  英格索兰冷冻式干燥机常见故障排除指南

  1.故障现象:干燥机不运行

  2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止

  3.故障现象:压缩机不启动

  ·继电器或接触器不闭合

  4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停

  ·低电压或三相不平衡

  ·过载保护器上接有其它电气设备

  ·热继电器触点粘牢

  5.故障现象:继电器烧坏

  ·运行电容器不正确

  ·反复启停(参照2和3)

  6.故障现象:电容器烧坏

  7.故障现象:排氣压力过高

  ·制冷系统中有空气

  ·风扇压力开关有故障

  ·风扇旋转方向不正确

  ·冷却水流量调节阀故障

  8.故障现象:排气压力太低


联系方式联系我时请告知来自搜了网!

公司名: 联系人:孙榕城

微 信: 地 址:道义南大街

英格索兰微油螺杆压缩机常見故障排除指南1、故障现象:机组排气温度高(超过100°C)·机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半);·油冷却器脏;·油过滤器芯堵塞;·温控......