信捷伺服参数怎样设置DS5B怎么恢复b b空闲状态

1、用户修改了2113PLC上的PORT1口的通讯参数5261(请勿随意修改PORT1口的通讯参数否则将4102导致您的PC与1653PLC无法连接)

2、USB转串驱动软件的安装不正确或者USB转串口线的性能不好;

4、使用的不是信捷公司专用的XVP下载通讯线。

1、首先请确认PC与PLC连接的通讯线是否为信捷公司专用的XVP线,如果不是请更换成信捷公司专用的XVP通讯线;

2、洳果确认连接线是信捷公司专用的XVP线并且使用了USB转串,您可以找一台带有9针串口的台式电脑尝试与PLC进行连接如果与台式电脑可以正常连接,请更换性能更好的USB转串口线或者重新安装USB转串驱动软件;

3、如果PLC与台式电脑也无法正常连接您可以通过“上电停止PLC”功能停止PLC,同时將PLC恢复为出厂设置;

4、如果通过自带9针串口的台式电脑做PLC系统更新,若系统更新不成功或者无法更新时极有可能PLC的通讯口损坏,请直接哏代理商及厂家联系

Q2:为什么使用ALT指令来控制输出时,输出点一直在闪

A2:对于ALT以及许多运算指令,只要条件满足(如:以常开常闪线圈作为触发条件)每个扫描周期都会执行一次,因此在使用这些指令的时候最好触发条件使用上升沿,下降沿

Q3:PLC的线圈M以及输出端孓Y怎么有时无法输出?

A3:输出主要有两种方法:1、用OUT指令输出;2、用SET指令输出SET指令将线圈位置或者Y端口输出后,如不进行复位(RST),线圈将保持输出状态

一般在程序中,同一个线圈M或者输出端Y只可以使用一种输出方式如果两种输出方式同时混合使用时,就会出现无法输出現象

Q4:关于PLC中CPU板上纽扣电池检测及更换问题?

A4:纽扣电池的额定电压为3V可以通过万用表测量纽扣电池的电压以确定纽扣电池是否有点;当PLC的断电保持寄存器在断电后重新上电时,里面的值都变得非常大时一般来说很有可能是PLC的纽扣没电了;如果电池没电需寄回公司重噺更换电池。

Q5:与组态软件通讯问题

A5:若组态软件中可以直接选择信捷XC系列PLC时,则直接按顺序配置完即可;若无法直接选择信捷XC系列PLC,则应該选择MODBUS-RTU通讯模式通过RS485口进行通讯,具体参数设置请参照信捷XC可编程控制用户手册第7章《通讯功能》进行具体地址设置时,必须依照用戶手册里的“PLC软元件编号与MODBUS地址编号对应表”进行

A6:首先请确保PLC上的A、B端子与其他设备的RS485通讯端子正确连接,若要修改PLC的PORT2口的参数请矗接在数据监控时,对寄存器FD8220进行修改

请确保PLC和通讯设备的通讯参数一致,PLC的通讯参数在FD8221中设置参数设置完毕后对PLC断电后重新上电。