s7200安装失败1200*200

我用S7-200连接一台cp 243-1模块下载时提示錯误,可以下载程序但是在上载的时候,会报错内容为“进入因特网模块错误,模块可能被另一台客户机锁定或向导输出损坏请检查有无其 他连接,或重新运行因特网模块向导并重新下载”,到底是什么错误我重启PLC,重新下载程序都没用,我检查了N遍向导配置吔没错!为什么会这样如何解决?

我现在采用的版本是SP9,在组态以太网模块时提示有6GK7 243-1EX01-0XE0这个型号,型号也对是先用PPI进行下载,可下载但提示错误PPI也可监视,然后改为TCP/IP协议在上下载都会提示如上图的错误此图为以太网的具体配置!

下载提示的(你上载的附件三图) 不影響cp 243-1的使用

以下网友赞了您的问题:

写给深黑色的丶,千万个为什么,看雪001,三家巷,七彩云,alexma1975,亚山,liucs_2009,菜腿骑菜车买菜,飄飄然

提问者对于答案的评价:

手機用户88:  你好,你的意思是可以忽略这个提示上载上来的程序,做简单的修改例如增加一个阀门的控制逻辑,然后再下载不会影响の前的通讯吗?谢谢!

重新做一遍以太网模块向导然后用PPI电缆下载一次。你现在的配置可能有问题

1、图片显示:你是使用因特网向导配置,并且还提示与附加模块不符的向导配置!!
2、应该使用以太网向导配置!

重新组以太网遍以太网模块向导用PPI电缆下载,监控运行程序

剑忠说的不错。因为你是用以太网配置所以在上载时,在上载选项中不选中“因特网配置”就不会出现错误提示了。