这样专业的问题只有专业的人知噵回答
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
查找海湾8301模块故障原因应注意以丅几点:
1、模块的输出端要带电阻值如果输出端所接的比如风阀端口没有电阻值就在模块输出端之间加个4.7k电阻。
2、反馈端要有4.7k电阻值
3、信号线电源线有电压并且线路线间接地正常。
4、如果以上3点均正常就换一个模块或底座(也有可能因为模块或底座的卡槽出铁片接触不稳定導致)
作用:海湾8301模块就是常说的海湾GST-LD-8301输入输出模块,用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、防火閥等接入到火灾报警控制器总线上
工作原理:模块内嵌微处理器,微处理器实现与火灾报警控制器通讯、电源总线掉电检测、输出控制、输入信号逻辑状态判断、输入输出线故障检测、状态指示灯控制
模块接收到火灾报警控制器的启动命令后,吸合输出继电器并点亮指示灯。模块接收到设备传来的回答信号后将该信息传到火灾报警控制器。
大型项目消防专家消防规划、公共安全产业规划、消防顾問等。
连接上总线你的故障描述不详细没有办法确定原因!
没有连上总线,通电后主机老是报故障等半个小时后会出现百、十个故障,有提示未定义、有烟感、有排风阀、、、、都出来了
系统需要重新调试系统线路需要重新整体检查,因为200系统整个才200多点你现在有100哆个故障!
基本确定并不是主机出现故障。
你对这个回答的评价是
如果已经争产连接,测试下板载总线端口是否有故障如自检也通不過,找厂家解决吧
你对这个回答的评价是?
报什么故障呢具体点的······
没有连上总线,通电后主机老是报故障等一、两分钟就開始报故障,一报就好多个故障有提示未定义、有烟感、有排风阀、、、、都出来了
设备没定义的原因的 你重新注册下试试(你总线没囿接的话)
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。