施耐德变频器报警F018维修点介绍,施耐德ATV303 / ATV310故障代码
直流波动过高(输入缺相)
自动再启动尝试次数超出
变频器在启动时尝试自动克隆
模拟量输叺输入信号丢失
PID 反馈信号低于最小值
PID 反馈信号高于最大值
接受更改测试/等待确认
IGBT 结温升高报警
同时请求正向和反向点动
[内部温度传感器故障]
[LI/ 位输入的外部故障]
施耐德变频器ATV310没有F18故障只有F018(电机短路)故障,F018与F019(接地短路)可能的原因及解决方法楿同以下解答均以F018为准。
报 F018(电机短路)故障可能的原因:
1.变频器输出端短路或接地;
2.处于运行状态时出现接地故障;
3.处于运行状态时进行電机切换;
4.当几个电机并联使用时变频器输出有较大的接地漏电电流;
F018(电机短路)解决的方法
一. 检查将变频器连接到电机和电机绝缘装置的電缆
可以打POS上的客服电话直接问。。VW