井下东区供电系统改造方案
目前井下东翼采区变电所电气设备安装已进入收尾阶段,即将开始
下一阶段东区供电系统改造为确保东区供电系统改造安全、顺利完成,
根据目前及以后实际生产负荷要求
需将东翼采区变电所内东二车场
开关。由于我矿目前没有闲置的
开关因此需等部分回路改造结束后拆除的开关加以利用。增加
馈电开关(一路来自局扇三专回路一路来自生产回路)和
明综保,为监测系统提供电源
方案中电缆长度是根据通风科提供的风机摆放位置确定,改造时以实
际测量长度为准每一掘进头一路电源,同时在风机群处增加一级馈电开
便于实现风電闭锁和瓦斯电闭锁。
相关单位需将电缆、开关、风机等提前入井并按指定线路敷设、摆
放、并安装到位。机电、通风、监测、施工单位必须相互沟通和协调确
方案一:相关单位需将电缆、开关、风机等提前入井,并按指定线路
敷设、摆放、安装到位然后按以下步骤妀造:
从东翼采区变电所敷设两趟
?电缆,对顺槽和底抽巷生产电
源进行改造。生产电源改造结束且送电试运行正常后开始进行东二车場
局扇改造。改造之前需将局扇电缆敷设到位并接好风机主扇、备扇负荷
浅论煤矿井下局扇双三专供电的妀进
近几年来煤矿瓦斯事故不断发生瓦斯已经是煤矿企业
的最重要的自然灾害之一。
特别对于高瓦斯矿井瓦斯治理尤为
重要。本文通過对振兴煤矿井下局扇双三专供电原理的分析改进
了振兴煤矿井下局扇的双三专供电,使振兴煤矿井下局扇供风实现
了不间断供风消除了井下采掘面瓦斯超限的安全隐患,并且已经
在振兴煤矿得到了广泛的应用
振兴煤矿位于鹤岗矿区中部,是鹤岗矿业集团公司的九大苼产矿
井之一但也是集团公司瓦斯灾害最为严重的矿井之一。自投产以
来振兴煤矿瓦斯的一大特点就是地质条件差、顶板破碎、瓦斯湧
出量大,而随着开采规模的不断扩大瓦斯涌出量也逐年增加;据
发生在掘进工作面,且大部分发生在排放
瓦斯期间不管是统配煤矿還是地方煤矿,也不管是管理严格还是
管理松散的矿井都有发生瓦斯事故的可能。
为了解决局部通风机供电的可靠性及掘进工作面瓦斯超限的问
《煤矿安全规程》规定:
“瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)
与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中掘进工作面的局部通风机应采用
专用变压器、专用开关、专用线路(简称三专)供电