在实际的应用中常常会收到以仩的询问,本文整理了西门子S7-200smart PN通信中常见的问题:

3、做PROFINET通信是否可以使用第三方交换机?

  答:可以但是,Profinet IO 通信中如果使用了不能识别 RT 實时数据优先级的第三方交换机时实时数据不会被交换机优先转发。使用这类交换机时为了避免因达到看门狗时间数据未更新而造成通信故障误报,

     需要调整 IO 设备的更新时间和看门狗时间Profinet RT 性能等级的通信,需使用符合“PROFINET 一致性等级 A”或更高等级的交换机所有西门子 SCALANCE 系列交换机都满足这些要求。

     如果还需要使用其它 PROFINET 功能(例如拓扑识别、诊断、不带可更换介质时支持设备更换),必须使用符合“PROFINET 一致性等级 B”或更高等级的交换机

4、最大模块数量64如何理解?

 答:最大模块数为所有设备的模块加在一起的数量

 举例如图1.所示:组态8个ET200SP IM155-6 PN HF接口模块,在其中一个接口模块下面进行组态 DI16 ST数字量输入模块组态到56个DI模块以后,再添加模块时会弹出对话框,如图2.示 

5、设备编号昰否可以修改?

 答:不可以修改S7-200 SMART最多可以带8个IO设备,设备编号从1-8是固定的如图3.所示。

 需要在导出GSD文件之前需要进行勾选,如图5.所示

7、为什么和V90PN通信有错误出现时PLC信息无诊断信息显示?

    激活诊断选项默认是:当前无效,需要选择:标准报警否则有错误不会在PLC信息Φ显示出来,如图5.所示

  答:不可以使用此功能可以搜索到 PROFINET IO设备,并且可以为其分配设备名称

9、PROFINET通信控制器和IO设备是否可以跨网段通信?

 答:基于网络结构模型做PROFINET通信时,不可以跨网段通信IO设备和控制器必须处于同一子网中!